Как стоит водяной ТО?

Кондиционеры, вентиляция, воздухоочистка, увлажнение, осушение и т.д.
Правила форума
В данной ветке форума обсуждаются системы кондиционирования и вентиляции зданий, сплит системы, осушители, увлажнители и очистители воздуха, различные вентиляторы другое оборудование для климатизации. Подбор, проектирование, монтаж и опыт эксплуатации.
Аватара пользователя
Unimag
Претендент
Претендент
Сообщения: 113
Зарегистрирован: 18 сен 2010, 02:01
Репутация: 9
Откуда: Черноголовка Моск.обл

Как стоит водяной ТО?

Сообщение Unimag »

Правильно ль стоит? ТО 750х850х3 ряда. Монтажники "20 лет ставят- ошибиться не могут" , производитель паспорт не шлет... А у меня сомнения :? - разморозился... и не сняв не слить...
И еще вопрос- как определить направление потока воздуха и есть ли оное в данном случае.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
В реальности всё не так, как на самом деле...

Аватара пользователя
tiptop
Мастер
Мастер
Сообщения: 1463
Зарегистрирован: 10 июл 2007, 19:07
Репутация: 63
Откуда: Владимир
Контактная информация:

Сообщение tiptop »

Unimag писал(а):не сняв не слить
По-хорошему так не делается.
Изображение

Аватара пользователя
Unimag
Претендент
Претендент
Сообщения: 113
Зарегистрирован: 18 сен 2010, 02:01
Репутация: 9
Откуда: Черноголовка Моск.обл

Сообщение Unimag »

tiptop писал(а):
Unimag писал(а):не сняв не слить
... так не делается.
Поточнее- ТО не обязан сливаться без съема (мороз, ремонт- остановка системы...- надо разбирать установку)? За скок минут заморозится ТО если задвижка сквозит и тяга на выходе?
В реальности всё не так, как на самом деле...

Аватара пользователя
аристошка
Мастер
Мастер
Сообщения: 1984
Зарегистрирован: 07 июн 2007, 12:20
Репутация: 48
Откуда: Волжская Булгария
Контактная информация:

Сообщение аристошка »

практически моментально замерзнет
у меня были такие "клиенты" половина трубок разморожено
в основном на калачах

Добавлено спустя 2 минуты 53 секунды:
там легко разбирается если по уму спроектировано и собрано
и место есть для вытаскивания ТО
один раз пришлось стену заку долбить для выноса ТО
потом там дверь поставил :mrgreen:
Лужу и паяю котлы починяю.
Датчики NTC 10 кОм всегда в наличии

Аватара пользователя
Unimag
Претендент
Претендент
Сообщения: 113
Зарегистрирован: 18 сен 2010, 02:01
Репутация: 9
Откуда: Черноголовка Моск.обл

Re: Как стоит водяной ТО?

Сообщение Unimag »

Спасибо аристошка, но вопрос (мой ответ на который совпадает с вашим) больше к tiptop адресован. И хотя снимается он в легкую... имхо, времени для превращения воды в лед будет достаточно :cryy: . Что собсно и было- авария на линии, размороз верхних калачей (3 всего!) кран слива открыли и оставили до свободного времени. Тут то меня и послали проследить за ремонтом... а там калачи порваны сверху донизу :crying: ! А подробней приглядываться стал уж как поставил (ессно как стоял).
Виноват- не все мысли в первом посте (расчет: люди опытные сами все увидят). Так вот: подача, как принято снизу, но сразу вопросы- (фото со стороны вентилятора) горячие трубки от коллектора вроде как на холодную сторону надо б пустить. Нижний калач (как и все калачи в среднем ряду!) ниже трубки в коллектор- сливаться не будет! (Вот и разморозило почти весь средний ряд). и особенность данного ТО- трубки из коллектора в нижней части чаще чем в верхней (собсно чего я стал разглядывать ТО: запустил систему, проверил температуру (рукой ессно)- подача вовсю, обратка под 35-40... ТО внизу горячий, вверху... холодней обратки.
Это, пожалуй все до чего додумался :lol: . Обратился, в общем то, за подтверждением своей умности :mrgreen: или толковым убеждением в глупости :D . Сейчас, вот думаю: .pdf нужен чего то подобного. Мож есть у кого или знает куда послать? Система последняя по надобности, так что в сие "тепленькое" время еще и не до ней (на АТ вырваться б :wink: )
Теплообменник SHW 750*850*3R от cyclon. (эт по поводу .pdf)
PS: На один вопрос ответ почти есть: VOC рекомендует (для повышения производительности) принцип противотока
В реальности всё не так, как на самом деле...

vikkkkktor
Претендент
Претендент
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 07 фев 2013, 08:15
Репутация: 0

Сообщение vikkkkktor »

Unimag писал(а): ... ТО не обязан сливаться без съема (мороз, ремонт- остановка системы...- надо разбирать установку)? За скок минут заморозится ТО если задвижка сквозит и тяга на выходе? ...
как раз то и "обязан сливаться без съема ...". Только все равно весь теплоноситель никогда не сольете пока не вытащите его из установки. У меня был случай когда такой "слитый" калорифер разморозился прямо на сквозняке от входной двери в помещении . Из-за остаточных каплей 8 калачей на глазах лопнули.

Все это произошло в течении, максимум, минуты-двух. Так что времени на раскачку нет.

Оборудование должно быть смонтировано так чтобы оно всегда было ремонтопригодно. Расстояния от стенки установки до ближайшего, по горизонту, препятствия не должно быть меньше того что получается при открывании дверцы установки/ вытягивании калорифера/ фильтра и т.д. плюс расстояние для того чела который производит работы.
И т.д. и т.п. это если делать "по человечески" и "как для себя" ...
Unimag писал(а): .... Правильно ль стоит? ТО 750х850х3 ряда. ...
Плохо на фото видно . Такое ощущение что калорифер стоИт в противотоке. Хотя и такой вариант используется.
Правильно ли он стоит или нет - надо смотреть все условия и подбор калорифера. А этих бумаг, как понял, нет. Вряд ли кто Вам конкретно ответит на этот вопрос.

Что делать ???

Надо разбираться почему система разморозилась. Вариантов несколько.
- Как Вы писали, пропадание электтросети.
В зависимости от схемы регулирования теплоносителя - есть ли активная защита калорифера ???
Насколько хорошо закрывается воздушный клапан на входе в установку???

И т.д. и т.п.
Если "все плохо и запущено ..." (шучу) ставьте вместо угробленного калорифера - стальной КСК. По крайней мере у него приличный запас прочности. Проверено и не раз.
недостаток этих калориферов один - это бестолковый их размер. Он не сопоставляется ни с одним размером ни из одной установки. По этому поводу - это "смерь фашистским оккупантам .."

Аватара пользователя
Unimag
Претендент
Претендент
Сообщения: 113
Зарегистрирован: 18 сен 2010, 02:01
Репутация: 9
Откуда: Черноголовка Моск.обл

Re:

Сообщение Unimag »

vikkkkktor писал(а):... это если делать "по человечески" и "как для себя" ...
Да вы, батенька, мечтатель. :D
vikkkkktor писал(а):... ощущение что калорифер стоИт в противотоке. Хотя и такой вариант используется.
Да, в противотоке- фото от вентилятора, ТО перед ним.
vikkkkktor писал(а):...Что делать ???
...1-е перевернуть ТО, но желательна уверенность, что не придется вертаться
vikkkkktor писал(а):...Надо разбираться почему система разморозилась. Вариантов несколько.
Не надо... причины мне хорошо известны:
vikkkkktor писал(а):Если "все плохо и запущено ..." (шучу)... угробленного калорифера..
Сие не шутка- суровая реальность :crying: , а калорифер после пайки еще дышит (надеюсь хоть в этом мнении о ТО вы ошиблись :) )
vikkkkktor писал(а):... стальной КСК - это "смерь фашистским оккупантам .."
"Денег нет!" ... да и вааще- мы мирные люди :P
В реальности всё не так, как на самом деле...

Аватара пользователя
аристошка
Мастер
Мастер
Сообщения: 1984
Зарегистрирован: 07 июн 2007, 12:20
Репутация: 48
Откуда: Волжская Булгария
Контактная информация:

Сообщение аристошка »

все как всегда :mrgreen:
мне что то лень браться за эти замороженные теплообменники
гемору многу, а выхлопу мало
еще повторы заеб... :evil:
хотя когда денех моловато и времени вагон то можно
Лужу и паяю котлы починяю.
Датчики NTC 10 кОм всегда в наличии

vikkkkktor
Претендент
Претендент
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 07 фев 2013, 08:15
Репутация: 0

Сообщение vikkkkktor »

Unimag писал(а):...1-е перевернуть ТО, но желательна уверенность, что не придется вертаться ...
"Не гоните гусей ..."
Чтобы понять надо ли переворачивать - ищите документацию. В ней все должно быть прописано.
Изменив положение ТО Вы можете сделать хуже.
Использование Прямотока или Противотока выбирается при расчете калорифера и установки. Все это не просто так ....
Unimag писал(а): .... калорифер после пайки еще дышит ...
Всегда было проще заменить калорифер чем паять. Никогда пайка долго не держала. Все калориферы с разорванными калачами в конечном итоге потекли. И потекли где-то рядом с местом пайки ...
Unimag писал(а):... причины мне хорошо известны ....
Тогда надо устранять все эти причины чтобы такого не повторилось, пусть и с ремонтным калорифером. Так что, деньги все равно нужны будут.

Аватара пользователя
Unimag
Претендент
Претендент
Сообщения: 113
Зарегистрирован: 18 сен 2010, 02:01
Репутация: 9
Откуда: Черноголовка Моск.обл

Re:

Сообщение Unimag »

vikkkkktor писал(а): 1) Использование Прямотока или Противотока выбирается при расчете калорифера и установки. Все это не просто так ....

2) Всегда было проще заменить калорифер чем паять.
3) Никогда пайка долго не держала. Все калориферы с разорванными калачами ...

4) Тогда надо устранять все эти причины чтобы такого не повторилось, пусть и с ремонтным калорифером. Так что, деньги все равно нужны будут.
1- имхо, басня халтурных монтажников. На просторах инета нашел: нагреватель в противотоке полезней на 5-15% но ставятся - нагреватели в поток, охладители против. И все от угозы замерзания.(физика сего вполне ясна)
2- Однозначно, но тренироваться легче когда не жалко выкинуть.
3- Даже не сомневаюсь, хотя опыта эксплуатации паяных ТО нет. Мож наберу. Или сам перепаяю...
4- не все сразу... Начинаю, имхо, с главного.
PS. Нашел .pdf от cyclon на всю их продукцию. Не очень много про ТО, но картинка есть- стоят по Потоку
В реальности всё не так, как на самом деле...

Аватара пользователя
Unimag
Претендент
Претендент
Сообщения: 113
Зарегистрирован: 18 сен 2010, 02:01
Репутация: 9
Откуда: Черноголовка Моск.обл

Сообщение Unimag »

vikkkkktor писал(а):
Unimag писал(а): ...задвижка сквозит и тяга на выходе? ... [/quotе]
есть ли активная защита калорифера ???
Насколько хорошо закрывается воздушный клапан на входе в установку???
О клапане еще раз- плохо... Тяга на выходе- вытяжка работает. Активная защита- есть (по обратке и термостат), но проку- протечка в системе (другой корпус) автодолив не упевает, давление упало, вода с воздухом....
Каюсь за подъем, но... уже начинаю гидравлику штудировать... На АВОКе спросил- ...по проекту и доку... бл@.. ТО несиметричный- не может он ставиться любым "боком" . Ау-уу спецы!!?

Не заметил что не авторизован- получил:

Из чего бежит вода, когда мы моем руки?:
Этот вопрос предназначен для предотвращения автоматической отправки форм спам-ботами.
... труба, крыша, бутылка,ведро... и бежит...
PS.
...протечка в системе... автодолив не упевает, давление упало, вода с воздухом...
по сему поводу и ставить надо по потоку, имхо.
В реальности всё не так, как на самом деле...

Ответить

Вернуться в «Вентиляция и кондиционирование»