Листая старые страницы. Про аккумуляторную

Сообщение Giedi Prime »

Листая старые страницы наткнулся на тему про зарядку аккумуляторов.
Было дело.
Помещение категории А, 2 кары.
Так технолог выдал: пары H2SO4 - 0.05 мг/сек;
водород 0.0025 л/сек.
4 зарядки по 700 кубов вытяжки.
Умные люди делали этот объект: 2 вентилятора на приток (там еще тамбур и дистиляторная) с водяным нагревом, МО - взрывозащищенные вентиляторы. И на десерт дефлектор в самой высокой точке потолка. Лучше если потолок гладкий (не ребристые плиты). Вот так.
Я наверно поздно проснулся. Но интернет дается не с рождения.
Бей джедаев - спасай галактику!