примеры ляпов проектировщиков:
1.приточно-вытяжная система бассейна имеет положительный баланс (влажный воздух поступает в жилые помещения).
2.ни на одной приточной системе не смонтированны участки стабилизации потока (за канальником сразу шумоглушитель, последствия слышны сразу).
3.падения давления в сети похоже вообще разучились считать. надо видеть лица хозяев домов: "бабла отстегнул, гудит все, а не дует!?".
4.ставят высоконапорники, а у диффузоров ни одной камеры расширения нет - отовсюду посвистывает.
5.теплообменники подбирают из расчета по воде 90/70, а кто нибудь встречался с погодозависимым котлом выдающем на прямой 90 градусов? автоматика (если нормальная) отключает вентиляцию по "угроза размораживания".
6.в бассейнах ставят сплиты!!!!!!!!!!!!!!!!!
7.трубопроводы к фанкойлам проложены вместе с магистралями горячей воды, отопления и теплых полов (включаем фанкойл на охлаждение - идет горячий воздух)!
8.вместо "кругляка" прокладывают короба 50х700.
9.про "зональность" похоже вобще не слышали, а если пытаются сделать, получаются интересные результаты (на заказчике отрабатываются экстримальные условия в климатической камере).
в результате большинство не включают вентиляцию или просто ее демонтируют через годик мучений и т.д.