До минус сколько можно включать кондиционер ?
Правила форума
В данной ветке форума обсуждаются системы кондиционирования и вентиляции зданий, сплит системы, осушители, увлажнители и очистители воздуха, различные вентиляторы другое оборудование для климатизации. Подбор, проектирование, монтаж и опыт эксплуатации.
В данной ветке форума обсуждаются системы кондиционирования и вентиляции зданий, сплит системы, осушители, увлажнители и очистители воздуха, различные вентиляторы другое оборудование для климатизации. Подбор, проектирование, монтаж и опыт эксплуатации.
До -5 градусов можете влючать без риска. При более низкой температуре наружный блок (сначало снутри) покроется весь инеем, льдом, как морозильник в холодильнике. Накопление влаги на льде приводит к его расширению, что может привести к разрыву соединительных частей наружного блока и таже история ожидает конденсатоотводчика.
Последний раз редактировалось Romion 17 ноя 2006, 10:49, всего редактировалось 1 раз.
Человек может оставаться собой лишь в том случае, если он неустанно стремится
над собой возвыситься.
над собой возвыситься.
- Правильный ветер
- Профи
- Сообщения: 861
- Зарегистрирован: 23 июн 2004, 15:35
- Репутация: 4
- Откуда: Москва
[quote="anstrem";p="76756"]Не именно на холод, там в комнате техники много, греется...[/quote]Для серверных надо бы другой класс техники использовать. Уровень ответственности соразмерьте.
Подчинённый, перед лицом начальствующим, должен иметь вид лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство! © Пётр I от 09.12.1709г.
- proekt
- Профи
- Сообщения: 555
- Зарегистрирован: 22 ноя 2005, 21:18
- Репутация: 3
- Откуда: Долина в Карпатах
Для серверных надо бы другой класс техники использовать.
А никто и не сказал что это серверная.
Можт, техника - утюги и пояльники... Кабинет специалистов по погащению кредиторской задолжености...

Кстати, пока не шибко специалист в кондеяхсмотрите технический паспорт, там есть указание по применению

Но вот не пойму - почему нету никакой защиты?
Ну хоть банальную термопару повесить...
Или может есть но не для всех?
[quote="proekt";p="76798"]Кабинет специалистов по погащению кредиторской задолжености...
[/quote]Интересный жизненый опыт у тебя... видать не понаслышке 


Подчинённый, перед лицом начальствующим, должен иметь вид лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство! © Пётр I от 09.12.1709г.
-
- Претендент
- Сообщения: 156
- Зарегистрирован: 11 авг 2006, 18:13
- Репутация: 2
- Откуда: Николаев
- Контактная информация:
[quote="proekt";p="76798"]
Но вот не пойму - почему нету никакой защиты?
Ну хоть банальную термопару повесить...
Или может есть но не для всех?[/quote]
Скорее так - есть, но не для всех.
В обычных сплитах - тех что по магазинам лежат, есть терморезистор на теплообменнике внутреннего блока (в трубочку вставлен, трубочка припаяна к калачам). Если т-ра трубы выйдет за пределы дозволенного - вырубается компрессор. Потом снова включится.
Если без зимнего комплекта гонять простой сплит на холод зимой, то будет примерно так: поработает - обмёрзнет ТО внутреннего блока - сработает защита - остановится компрессор - оттает ТО - снова включится компрессор. И так - допокы нэ здохнэ
Дешевого сплита на два сезона такой работы обычно хватает. На три - уже нет
Но вот не пойму - почему нету никакой защиты?
Ну хоть банальную термопару повесить...
Или может есть но не для всех?[/quote]
Скорее так - есть, но не для всех.
В обычных сплитах - тех что по магазинам лежат, есть терморезистор на теплообменнике внутреннего блока (в трубочку вставлен, трубочка припаяна к калачам). Если т-ра трубы выйдет за пределы дозволенного - вырубается компрессор. Потом снова включится.

Если без зимнего комплекта гонять простой сплит на холод зимой, то будет примерно так: поработает - обмёрзнет ТО внутреннего блока - сработает защита - остановится компрессор - оттает ТО - снова включится компрессор. И так - допокы нэ здохнэ

Дешевого сплита на два сезона такой работы обычно хватает. На три - уже нет