До минус сколько можно включать кондиционер ?

Кондиционеры, вентиляция, воздухоочистка, увлажнение, осушение и т.д.
Правила форума
В данной ветке форума обсуждаются системы кондиционирования и вентиляции зданий, сплит системы, осушители, увлажнители и очистители воздуха, различные вентиляторы другое оборудование для климатизации. Подбор, проектирование, монтаж и опыт эксплуатации.
Аватара пользователя
Romion
Претендент
Претендент
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 02 июн 2006, 14:46
Репутация: 0
Откуда: Кишинёв

Сообщение Romion »

До -5 градусов можете влючать без риска. При более низкой температуре наружный блок (сначало снутри) покроется весь инеем, льдом, как морозильник в холодильнике. Накопление влаги на льде приводит к его расширению, что может привести к разрыву соединительных частей наружного блока и таже история ожидает конденсатоотводчика.
Последний раз редактировалось Romion 17 ноя 2006, 10:49, всего редактировалось 1 раз.
Человек может оставаться собой лишь в том случае, если он неустанно стремится
над собой возвыситься.

Аватара пользователя
Stroller
Мастер
Мастер
Сообщения: 1196
Зарегистрирован: 22 июл 2006, 21:51
Репутация: 9
Откуда: Крым

Сообщение Stroller »

есть кондиционеры с принудительным подогревом наружного телообменника, есть модели, которые заявлены на использование до -15 :)
но это извращение :)
смотрите технический паспорт, там есть указание по применению
не важно знать. достаточно подозревать.

Аватара пользователя
Правильный ветер
Профи
Профи
Сообщения: 861
Зарегистрирован: 23 июн 2004, 15:35
Репутация: 4
Откуда: Москва

Сообщение Правильный ветер »

А Вы его хотите при минусовой температуре на холод использовать или на тепло? Уж извините, времени нет посмотреть работает ли данная модель на нагрев.

Аватара пользователя
Grafik
Претендент
Претендент
Сообщения: 152
Зарегистрирован: 01 мар 2005, 10:32
Репутация: 4
Откуда: Ростов-на-Дону

Сообщение Grafik »

Диапазон рабочих температур обычного сплита от -5 до +40, думаю у Самсунга заявлено также(каталога под рукой нет)..... На мой взгляд без низкотемпературного комплекта сплит после нуля включать опасно :shock:
там в комнате техники много, греется...
А что же Вы зимой делать будете?

Аватара пользователя
GuTherm
_
Сообщения: 4324
Зарегистрирован: 13 мар 2006, 18:39
Репутация: 74
Откуда: Питер

Сообщение GuTherm »

[quote="anstrem";p="76756"]Не именно на холод, там в комнате техники много, греется...[/quote]Для серверных надо бы другой класс техники использовать. Уровень ответственности соразмерьте.
Подчинённый, перед лицом начальствующим, должен иметь вид лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство! © Пётр I от 09.12.1709г.

Аватара пользователя
proekt
Профи
Профи
Сообщения: 555
Зарегистрирован: 22 ноя 2005, 21:18
Репутация: 3
Откуда: Долина в Карпатах

Сообщение proekt »

Для серверных надо бы другой класс техники использовать.

А никто и не сказал что это серверная.
Можт, техника - утюги и пояльники... Кабинет специалистов по погащению кредиторской задолжености... :D
смотрите технический паспорт, там есть указание по применению
Кстати, пока не шибко специалист в кондеях :oops:
Но вот не пойму - почему нету никакой защиты?
Ну хоть банальную термопару повесить...
Или может есть но не для всех?

Аватара пользователя
GuTherm
_
Сообщения: 4324
Зарегистрирован: 13 мар 2006, 18:39
Репутация: 74
Откуда: Питер

Сообщение GuTherm »

[quote="proekt";p="76798"]Кабинет специалистов по погащению кредиторской задолжености... :D[/quote]Интересный жизненый опыт у тебя... видать не понаслышке :D
Подчинённый, перед лицом начальствующим, должен иметь вид лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство! © Пётр I от 09.12.1709г.

Аватара пользователя
proekt
Профи
Профи
Сообщения: 555
Зарегистрирован: 22 ноя 2005, 21:18
Репутация: 3
Откуда: Долина в Карпатах

Сообщение proekt »

[quote="GuTherm";p="76802"][quote="proekt";p="76798"]Кабинет специалистов по погащению кредиторской задолжености... :D[/quote]Интересный жизненый опыт у тебя... видать не понаслышке :D[/quote]

Не - воображение буйное :twisted:

А про кондеи никто не ответил :(

Водолей
Претендент
Претендент
Сообщения: 32
Зарегистрирован: 19 сен 2005, 20:34
Репутация: 0

Сообщение Водолей »

На мой взгляд без низкотемпературного комплекта сплит после нуля включать опасно
А в чем собственно опасность? Разве, что может замерзнуть внутренний блок и из него потечет водичка. Так же может замерзнуть вода в дренаже. А может попробовать форточку открыть?

hydropress
Претендент
Претендент
Сообщения: 156
Зарегистрирован: 11 авг 2006, 18:13
Репутация: 2
Откуда: Николаев
Контактная информация:

Сообщение hydropress »

[quote="proekt";p="76798"]
Но вот не пойму - почему нету никакой защиты?
Ну хоть банальную термопару повесить...
Или может есть но не для всех?[/quote]
Скорее так - есть, но не для всех.
В обычных сплитах - тех что по магазинам лежат, есть терморезистор на теплообменнике внутреннего блока (в трубочку вставлен, трубочка припаяна к калачам). Если т-ра трубы выйдет за пределы дозволенного - вырубается компрессор. Потом снова включится. :D
Если без зимнего комплекта гонять простой сплит на холод зимой, то будет примерно так: поработает - обмёрзнет ТО внутреннего блока - сработает защита - остановится компрессор - оттает ТО - снова включится компрессор. И так - допокы нэ здохнэ :D
Дешевого сплита на два сезона такой работы обычно хватает. На три - уже нет :oops: