пароувлажнитель не насыщает влагой помещение...
Правила форума
В данной ветке форума обсуждаются системы кондиционирования и вентиляции зданий, сплит системы, осушители, увлажнители и очистители воздуха, различные вентиляторы другое оборудование для климатизации. Подбор, проектирование, монтаж и опыт эксплуатации.
В данной ветке форума обсуждаются системы кондиционирования и вентиляции зданий, сплит системы, осушители, увлажнители и очистители воздуха, различные вентиляторы другое оборудование для климатизации. Подбор, проектирование, монтаж и опыт эксплуатации.
-
- Претендент
- Сообщения: 36
- Зарегистрирован: 19 дек 2006, 12:00
- Репутация: 0
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
пароувлажнитель не насыщает влагой помещение...
подскажите люди добрые....поставил carel ue серию недели 2,5 назад паропроизводительность на нём показывает 60%, а в помещение на психрометре больше 30 не поднимается...и то как-то скачками, то 26% то 29%. Куда девается влага??? Фарсунка вставленна в воздуховод перед кондюшником...возможно ли из-за засорения фильтров на кондюшнике такая фигня???? Или что вообще может быть такое????
Да прибудет с нами сила ДЖАдаев!!!:)))
-
- Претендент
- Сообщения: 111
- Зарегистрирован: 21 дек 2006, 12:14
- Репутация: 0
-
- Претендент
- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: 11 сен 2006, 17:54
- Репутация: 0
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
Наверно это канальник. с подмесом приточного воздуха ..который кондюшник
и работает он зимой только на вентиляцию....по этому конденсироваться на теплообменнике ничего не будет...
Вопрос в другом где стоит регулирующий датчик влажности?
Варианты ответов:
Сразу за пароувлажнителем.
Комнатный.
На вытяжке или заборном воздуховоде перед кондюшником ( самый лучший вариант ).
От этого зависит какую влажность мы регулируем.

Вопрос в другом где стоит регулирующий датчик влажности?
Варианты ответов:
Сразу за пароувлажнителем.
Комнатный.
На вытяжке или заборном воздуховоде перед кондюшником ( самый лучший вариант ).
От этого зависит какую влажность мы регулируем.