пароувлажнитель не насыщает влагой помещение...

Кондиционеры, вентиляция, воздухоочистка, увлажнение, осушение и т.д.
Правила форума
В данной ветке форума обсуждаются системы кондиционирования и вентиляции зданий, сплит системы, осушители, увлажнители и очистители воздуха, различные вентиляторы другое оборудование для климатизации. Подбор, проектирование, монтаж и опыт эксплуатации.
pepelAZ
Претендент
Претендент
Сообщения: 36
Зарегистрирован: 19 дек 2006, 12:00
Репутация: 0
Откуда: Москва
Контактная информация:

пароувлажнитель не насыщает влагой помещение...

Сообщение pepelAZ »

подскажите люди добрые....поставил carel ue серию недели 2,5 назад паропроизводительность на нём показывает 60%, а в помещение на психрометре больше 30 не поднимается...и то как-то скачками, то 26% то 29%. Куда девается влага??? Фарсунка вставленна в воздуховод перед кондюшником...возможно ли из-за засорения фильтров на кондюшнике такая фигня???? Или что вообще может быть такое????
Да прибудет с нами сила ДЖАдаев!!!:)))

Kostik_Proekt
Претендент
Претендент
Сообщения: 111
Зарегистрирован: 21 дек 2006, 12:14
Репутация: 0

Сообщение Kostik_Proekt »

Влага конденсируется на теплообменнике кондера и стекает в дренаж. А фильтры все равно чистить надо...
Аэродинамику то ее не обманеш...

Zum
Претендент
Претендент
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 11 сен 2006, 17:54
Репутация: 0
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Zum »

Наверно это канальник. с подмесом приточного воздуха ..который кондюшник :D и работает он зимой только на вентиляцию....по этому конденсироваться на теплообменнике ничего не будет...


Вопрос в другом где стоит регулирующий датчик влажности?
Варианты ответов:
Сразу за пароувлажнителем.
Комнатный.
На вытяжке или заборном воздуховоде перед кондюшником ( самый лучший вариант ).

От этого зависит какую влажность мы регулируем.

Ответить