Система холодоснабжения

Кондиционеры, вентиляция, воздухоочистка, увлажнение, осушение и т.д.
Правила форума
В данной ветке форума обсуждаются системы кондиционирования и вентиляции зданий, сплит системы, осушители, увлажнители и очистители воздуха, различные вентиляторы другое оборудование для климатизации. Подбор, проектирование, монтаж и опыт эксплуатации.
Аватара пользователя
KOA
Профи
Профи
Сообщения: 625
Зарегистрирован: 01 дек 2006, 21:23
Репутация: 3
Откуда: г.Санкт-Петербург
Контактная информация:

Система холодоснабжения

Сообщение KOA »

Вопрос. Нужно ли на системе холодоснабжения устанавливать воздухоотводчики?

Аватара пользователя
LordN
Претендент
Претендент
Сообщения: 114
Зарегистрирован: 31 мар 2005, 10:29
Репутация: 0
Откуда: г.Томск
Контактная информация:

Сообщение LordN »

несколько странный вопрос, поэтому встречный вопрос: речь о системе ХС с жидкостным (вода, гликоль, рассол) носителем или таки с фреоном?
C уважением, LordN.

Аватара пользователя
KOA
Профи
Профи
Сообщения: 625
Зарегистрирован: 01 дек 2006, 21:23
Репутация: 3
Откуда: г.Санкт-Петербург
Контактная информация:

Система холодоснабжения

Сообщение KOA »

Пропиленглюколь 40%, на П-образных участках...

Аватара пользователя
KOA
Профи
Профи
Сообщения: 625
Зарегистрирован: 01 дек 2006, 21:23
Репутация: 3
Откуда: г.Санкт-Петербург
Контактная информация:

Сообщение KOA »

Мдааа, не густо, или вопрос слишком глупый, или некорректно задан...
Попробую еще раз.
ПЕРВЫЙ РАЗ делаю систему холодоснабжения. 4-х этажный ТРК, 4 чиллера (2-на ЦК, 2-на фанкойлы), для фанкойлов холодоноситель 40% раствор пропиленглюколя, не знаю чем обосновать (в какой литературе посмотреть) необходимость или ненужность установки воздухоотводчиков на П-образных участках.
Подскажите нада или нет, и как обосновать...
С уважением, Крылов Олег.
"Чтобы оставаться на месте, надо все время бежать вперед, но иногда, чтобы продвинуться вперед достаточно постоять на месте..."
Льюис Кэррррролл

Аватара пользователя
Troll
Мастер
Мастер
Сообщения: 1369
Зарегистрирован: 29 май 2005, 21:32
Репутация: 21
Откуда: Гандурас
Контактная информация:

Сообщение Troll »

кароче! если в системе может скапливаться воздух- то воздухопер НУЖЕН во всех мистах где ентот воздух может собираться
компранде? камарад?
Генерить идеи - мая работа

Майкл
_
Сообщения: 2484
Зарегистрирован: 03 янв 2007, 18:16
Репутация: 16

Сообщение Майкл »

А мине кажется, ему не клапан ставить влом, а кому то обосновать надо его необходимость(ненужность) со ссылкой на че то серьезное. Вообще я все буквы угадал, ...

Аватара пользователя
Troll
Мастер
Мастер
Сообщения: 1369
Зарегистрирован: 29 май 2005, 21:32
Репутация: 21
Откуда: Гандурас
Контактная информация:

Сообщение Troll »

тады надо учебники по гидравлике выкладывать - презинтазии устраивать
и расказывать как из вады выделяица кисларод
как он пападает у воду
и че бывает када вазникают ваздушные пробки
Генерить идеи - мая работа

Аватара пользователя
Giedi Prime
Любитель
Любитель
Сообщения: 407
Зарегистрирован: 10 дек 2005, 01:36
Репутация: 4
Контактная информация:

Сообщение Giedi Prime »

А на холодоснабжение приточек чистой водой от чилера надо воздухоотводчики ставить?
Бей джедаев - спасай галактику!

Аватара пользователя
KOA
Профи
Профи
Сообщения: 625
Зарегистрирован: 01 дек 2006, 21:23
Репутация: 3
Откуда: г.Санкт-Петербург
Контактная информация:

Сообщение KOA »

[quote="Troll";p="15625145"]
тады надо учебники по гидравлике выкладывать - презинтазии устраивать
и расказывать как из вады выделяица кисларод
как он пападает у воду
и че бывает када вазникают ваздушные пробки
[/quote]
На "горячей" воде все понятно, где и как, по раствору пропиленглюколя не нашел, (на холодном водоснабжении об энтом не задумываются), вот и спрашиваю:нада или нет, и в каком букваре на данный вопрос просветиться, а выкладывать букварь не нада, тока название и автора букваря...

Добавлено спустя 34 минуты 6 секунд:

[quote="Дмитрий Селезнев";p="15625332"]
Вы думаете если вода "чистая", то в ней нет кислорода/воздуха,следовательно ставить не надо? А вот если минеральной "Боржоми" заправлять - то надо! Вообще откуда такие вопросы на ум приходят :madbla:
[/quote]
Грил же, что ПЕРВЫЙ раз делаю, ни с монтажниками, ни с проектировщиками не общался на эту тему, нет и не було возможности пообщаться, вот и задал здесь этот вопрос, тут ведь и проектировщики и монтажники д.б. ...
Растворенный в воде кислород, насколько помню, выделяется при паденнии давления в системе и повышении температуры, что очень характерно для отопления. А как себя ведет раствор ПРОПИЛЕНГЛЮКОЛЯ не знаю и нигде не нашел.И вопрос возник по аналогии с отоплением, а сомнения возникли в необходимости из-за холодного водоснабжения, там не видел воздухоотводчиков...
С уважением, Крылов Олег.
"Чтобы оставаться на месте, надо все время бежать вперед, но иногда, чтобы продвинуться вперед достаточно постоять на месте..."
Льюис Кэррррролл

Аватара пользователя
KOA
Профи
Профи
Сообщения: 625
Зарегистрирован: 01 дек 2006, 21:23
Репутация: 3
Откуда: г.Санкт-Петербург
Контактная информация:

Сообщение KOA »

[quote="Дмитрий Селезнев";p="15625344"]
... для этих целей горизонтальные проточные воздухозборники. Монтируемые в верхних точках системы.
[/quote]
Если "отбросить" заполнение системы, то получается что воздухосборника с автоматическим воздухоотводчиком в верхней точке системы достаточно и на П-образных участках не требуются?!
С уважением, Крылов Олег.
"Чтобы оставаться на месте, надо все время бежать вперед, но иногда, чтобы продвинуться вперед достаточно постоять на месте..."
Льюис Кэррррролл

Аватара пользователя
KOA
Профи
Профи
Сообщения: 625
Зарегистрирован: 01 дек 2006, 21:23
Репутация: 3
Откуда: г.Санкт-Петербург
Контактная информация:

Сообщение KOA »

[quote="Дмитрий Селезнев";p="15625353"]
Вы хотите на П-образных учасках собирать воздух? [/quote]
Нет, не хочу, меня интересует, будет ли он там скапливаться при работающей системе или только при заполнении, насколько понял из вашего ответа, что такое возможно...
С уважением, Крылов Олег.
"Чтобы оставаться на месте, надо все время бежать вперед, но иногда, чтобы продвинуться вперед достаточно постоять на месте..."
Льюис Кэррррролл

Аватара пользователя
KOA
Профи
Профи
Сообщения: 625
Зарегистрирован: 01 дек 2006, 21:23
Репутация: 3
Откуда: г.Санкт-Петербург
Контактная информация:

Сообщение KOA »

Ага, понятно, мне шаровый не подойдет, труды в потолке идут, каждый раз не налазишься, поставлю автоотводчики...
Спасибо за инормацию...
Вопрос, а в каком букваре можно по теме ХС просветиться (по воде, растворам и фреону), просто чую, что не последний раз с этим работать буду, чтобы лишний раз банальные вещи не спрашивать...

Добавлено спустя 10 минут 13 секунд:

трубы, а не труды, информация, а не инормация...
С уважением, Крылов Олег.
"Чтобы оставаться на месте, надо все время бежать вперед, но иногда, чтобы продвинуться вперед достаточно постоять на месте..."
Льюис Кэррррролл

Майкл
_
Сообщения: 2484
Зарегистрирован: 03 янв 2007, 18:16
Репутация: 16

Сообщение Майкл »

Эк тебя занесло!
Долго скучно не будет.
http://www.mark-off.ru/storages/money/
http://lord-n.narod.ru/klimat.html

Аватара пользователя
KOA
Профи
Профи
Сообщения: 625
Зарегистрирован: 01 дек 2006, 21:23
Репутация: 3
Откуда: г.Санкт-Петербург
Контактная информация:

Сообщение KOA »

Майкл, спасибо большое за ссылки, долго скучать не придётся.. :lol:
С уважением, Крылов Олег.
"Чтобы оставаться на месте, надо все время бежать вперед, но иногда, чтобы продвинуться вперед достаточно постоять на месте..."
Льюис Кэррррролл

Ответить

Вернуться в «Вентиляция и кондиционирование»