Тепло-, влагообмен в рекуператоре

Кондиционеры, вентиляция, воздухоочистка, увлажнение, осушение и т.д.
Правила форума
В данной ветке форума обсуждаются системы кондиционирования и вентиляции зданий, сплит системы, осушители, увлажнители и очистители воздуха, различные вентиляторы другое оборудование для климатизации. Подбор, проектирование, монтаж и опыт эксплуатации.
Аватара пользователя
Kass
Мастер
Мастер
Сообщения: 1996
Зарегистрирован: 02 ноя 2006, 19:04
Репутация: 0

Сообщение Kass »

ИМХО вторые данные верные, а первые нет, т.к. КПД получается выше 100%.

Аватара пользователя
Kass
Мастер
Мастер
Сообщения: 1996
Зарегистрирован: 02 ноя 2006, 19:04
Репутация: 0

Сообщение Kass »

Вы правы, поэтому я и не видел рекуператоров, которые с -26 до +10.4 греют. Обычно чуть выше нуля, а дальше догрев калорифером. А иначе вы правы, замерзнет все. Реально срабатывает пресостат на рекуператоре и переключается на байпас, и так и будет большую часть времени работать на байпасе вообще без рекуперации. Выгоды никакой, сплошные убытки. Надо еще учесть, что как правило производительность приточной части выше, чем вытяжной, т.к. обычно имеются и другие вытяжки.

Аватара пользователя
LordN
Претендент
Претендент
Сообщения: 114
Зарегистрирован: 31 мар 2005, 10:29
Репутация: 0
Откуда: г.Томск
Контактная информация:

Сообщение LordN »

Micromozg, учтите, что все эти торгаши, мягко говоря, любят лукавить. обязательно требуйте просчитывать варианты при равных расходах приток/вытяжка и при отсутствии влагопритоков в помещении.
C уважением, LordN.

Ответить