Тепло-, влагообмен в рекуператоре
Правила форума
В данной ветке форума обсуждаются системы кондиционирования и вентиляции зданий, сплит системы, осушители, увлажнители и очистители воздуха, различные вентиляторы другое оборудование для климатизации. Подбор, проектирование, монтаж и опыт эксплуатации.
В данной ветке форума обсуждаются системы кондиционирования и вентиляции зданий, сплит системы, осушители, увлажнители и очистители воздуха, различные вентиляторы другое оборудование для климатизации. Подбор, проектирование, монтаж и опыт эксплуатации.
Вы правы, поэтому я и не видел рекуператоров, которые с -26 до +10.4 греют. Обычно чуть выше нуля, а дальше догрев калорифером. А иначе вы правы, замерзнет все. Реально срабатывает пресостат на рекуператоре и переключается на байпас, и так и будет большую часть времени работать на байпасе вообще без рекуперации. Выгоды никакой, сплошные убытки. Надо еще учесть, что как правило производительность приточной части выше, чем вытяжной, т.к. обычно имеются и другие вытяжки.