Сообщение GuTherm »

[quote="tgv";p="15685480"]...предохранительный клапан подсоединяется к водонагревателю без запорных кранов...[/quote]Надеюсь было заметно как там со свободным местом? В том месте где он может стоять просто нет доступа из-за эксплуатационных расстояний. Это была вынужденная мера :oops:

[quote="tgv";p="15685480"]...Его нужно заменить на 6 бар...[/quote]Вот это и объясните производителю сертифицировавшему данное оборудование - см. приложеный файл.

[quote="tgv";p="15685480"]...трехмерную модель котельной 1 к 10? :P[/quote] Причём рабочую :D :D :D
На самом деле количества денег было на проект, а так как это был официоз вот и написал "П". На эту котельную вообще был проект на 3 листах :mrgreen:
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Подчинённый, перед лицом начальствующим, должен иметь вид лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство! © Пётр I от 09.12.1709г.

Илья
Профи
Профи
Сообщения: 757
Зарегистрирован: 25 фев 2006, 17:49
Репутация: 9
Откуда: ООО "Шараш-монтаж"

Сообщение Илья »

"Надеюсь было заметно как там со свободным местом? В том месте где он может стоять просто нет доступа из-за эксплуатационных расстояний. Это была вынужденная мера :oops: "

Через тройник предохранительный трубопровод с ПК сделать. Только просчитать трубопровод на предельную производительность при срабатывании клапана.

[mod="C.O.K. @ 1225750174"]Илья! просьба цитировать, с указанием автора![/mod]
Хвост опух и болит!

Аватара пользователя
tgv
Любитель
Любитель
Сообщения: 481
Зарегистрирован: 15 апр 2005, 16:44
Репутация: 0
Откуда: г. Москва

Сообщение tgv »

[quote="Илья";p="15685494"]"Например, по правилам безопасности предохранительный клапан подсоединяется к водонагревателю без запорных кранов."
ПУиБЭ Сосудов... не применимы в данном случае, по температуре.
ПК предназначен отнюдь не для защиты трубопроводов и арматуры, они 2 МПа выдержат, а бойлера. Предельное у него 1 МПа или чуть выше.
Ей-богу, Вам же дали добрый совет: учите матчасть и советуйтесь с опытными людьми.
Похоже, после института сразу за "рисование"? Знакомый симтом. :kos:[/quote]
на всех пожалуйста не распространяйте свой опыт, и свои симптомы оставляете при себе, эта тема не для медицины :!:

что выдержат арматура и трубы, это уже второй вопрос,
в нормах написано будьте добры соблюдать.
или после водонагревателя ставьте редукционный клапан.

Добавлено спустя 7 минут 55 секунд:

[quote="GuTherm";p="15685513"]
Вот это и объясните производителю сертифицировавшему данное оборудование - см. приложеный файл.
[/quote]
что значит сертифицировано, есть сертификат на клапан на 10 бар,
но для водопровода его нельзя применять т.к. у нас давление должно быть не больше 4,5 бара вообще, а максимальное для арматуры 6 бар как я уже писал выше.
Представьте если у вас будет в водопроводе давление 10 бар, возможно где краник какой или соединение попросту не выдержит,
про китайские смесители я вообще молчу.
А по поводу недостаточности места не понял, ведь нужно просто убрать кран после предохранительного клапана, т.к. если его ктонибудь случайно закроет, а насос загрузки бойлера включится, то тогда где лопнет, неизвестно. Ну или в крайнем случае ручку с этого крана снять.

Аватара пользователя
GuTherm
_
Сообщения: 4324
Зарегистрирован: 13 мар 2006, 18:39
Репутация: 74
Откуда: Питер

Сообщение GuTherm »

[quote="tgv";p="15685558"]...в нормах написано будьте добры соблюдать.[/quote] Да и рад бы, да мне подобие проекта и этот клапан по наследству достался. Уж незнаю для чего они именно 10 барные, но это принадлежность этого самого бойлера.

[quote="tgv";p="15685558"]...или после водонагревателя ставьте редукционный клапан.[/quote] Ну это чтоб быть уверенным что долбанёт в котельной? :D :D :D

[quote="tgv";p="15685558"]...в крайнем случае ручку с этого крана снять.[/quote]Это было сказано устно, но вот насколько выполнено :roll:
Эксплуатационников нанимал сам зак - приняли на ура и нас ещё поблагодарили за то как сделано.

Предлагаю эту тему уничтожить и создать новую уже без такого пафоса, флуда и с учётом того что профессионализм бывает разный.
Подчинённый, перед лицом начальствующим, должен иметь вид лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство! © Пётр I от 09.12.1709г.

Аватара пользователя
ermalex
Мастер
Мастер
Сообщения: 1472
Зарегистрирован: 25 окт 2005, 20:10
Репутация: 42
Откуда: Люберецкий район Раменский район Жуковский
Контактная информация:

Сообщение ermalex »

[quote="GuTherm";p="15685577"] Да и рад бы, да мне подобие проекта и этот клапан по наследству достался. Уж незнаю для чего они именно 10 барные, но это принадлежность этого самого бойлера.[/quote]

10 барные что бы бак расширительный тот что на ГВС поменьше поставить можно было.

Аватара пользователя
tgv
Любитель
Любитель
Сообщения: 481
Зарегистрирован: 15 апр 2005, 16:44
Репутация: 0
Откуда: г. Москва

Сообщение tgv »

да это понятно, что расширитель меньше будет,
мне кажется в европе 10 бар можно, т.к. все европейские почемуто идут с 10 барными клапанами, тот же Виссман например.
Приходится их заменять на другие. А так можно и на 50 бар поставить
глядишь расширитель совсем не понадобится))))

Аватара пользователя
Прохожий
Гуру
Гуру
Сообщения: 3882
Зарегистрирован: 22 июн 2006, 15:00
Репутация: 87
Откуда: Москва

Сообщение Прохожий »

я вас умоляю, там и так по расчетам получаются такие маленькие расширительные баки, что приходится ставить с запасом. А давление водопровода по-моему ограничено СНиПом с целью экономного использования воды.
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...

Аватара пользователя
tgv
Любитель
Любитель
Сообщения: 481
Зарегистрирован: 15 апр 2005, 16:44
Репутация: 0
Откуда: г. Москва

Сообщение tgv »

up
пишите по адресу r5ambler sobaka rambler.ru

Ответить

Вернуться в «Услуги частных мастеров»