Проекты электрики и слаботочки
Проекты электрики и слаботочки
Выполняю проектирование (офисы, торговля, пром, жилье, линейные объекты) со своим свидетельством СРО, либо под именем Заказчика.
.............................................................Э Л Е К Т Р И К А
- внешнее электроснабжение (внутриплощ., внеплощад. сети, ТП,РТП)
- наружное освещение
- электроосвещение и силовое электрооборудование (внутреннее электроснабжение)
- электропитание (системы постоянного тока)
............................................С Л А Б О Т О Ч Н Ы Е С И С Т Е М Ы
- охранно-пожарная сигнализация
- радиовещание и телевидение
- сети связи (в т.ч. ВОЛС )
- контроль и управление доступом
.....................................................А В Т О М А Т И З А Ц И Я
- система управления и диспетчеризации
- система коммерческого учета энергоресурсов
8(9ОЗ)5ОЗ-94-2О
mr153@mail.r
Москва и Область
.............................................................Э Л Е К Т Р И К А
- внешнее электроснабжение (внутриплощ., внеплощад. сети, ТП,РТП)
- наружное освещение
- электроосвещение и силовое электрооборудование (внутреннее электроснабжение)
- электропитание (системы постоянного тока)
............................................С Л А Б О Т О Ч Н Ы Е С И С Т Е М Ы
- охранно-пожарная сигнализация
- радиовещание и телевидение
- сети связи (в т.ч. ВОЛС )
- контроль и управление доступом
.....................................................А В Т О М А Т И З А Ц И Я
- система управления и диспетчеризации
- система коммерческого учета энергоресурсов
8(9ОЗ)5ОЗ-94-2О
mr153@mail.r
Москва и Область
Последний раз редактировалось МиО 30 май 2021, 18:33, всего редактировалось 6 раз.
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
и что? вы на форуме причем не хаусе и не на бирже объявлений. покажите примеры работ убедите что они тут кому то нужны может тогда с вами кто то и начнет работу. я своего постоянного теперь проектировщика по отоплению тут нашел как и Дмитрий. может и вам повезет. но вы покажите зачем нам к вам обращаться.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
http://ch-tehnik.ru/" onclick="window.open(this.href);return false;
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
Re: Выполняю проекты электрики, слаботочки и сетей связи
Добавились "Проводные средства связи" (в т.ч. ВОЛС)
- SashaAbasov
- Претендент
- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 06 сен 2020, 09:37
- Репутация: 0
Re: Проекты электрики и слаботочки
Спасибо за совет, буду знать.
Re: Проекты электрики и слаботочки
Прикупил наконец-то новый ковер себе https://www.3kovra.com.ua/kovrolin/kovrolin-dlya-doma/ в магазине
Re: Проекты электрики и слаботочки
Как думаете какую задвижку мне лучше всего купить https://xn--80aaaaa1b0bfijmdc1ap0q.xn-- ... zadvizhki/
Re: Проекты электрики и слаботочки
Многие слышали о том, что применять электромеханические устройства защитного отключения дифференциального тока (УЗО и т.п.) надежнее, чем электронные.
Ну вот и Международная электротехническая комиссия (МЭК-IEK), со стандартов которой и наши все электро-ГОСТы плагиатятся, тоже так считает (а им можно верить...): ГОСТ Р 50571.5.53 (IEC 60364-5-53 Выбор и монтаж электрооборудования. Отделение, коммутация и управление):
"531.2.2.2 Использование устройств защитного отключения, управляемых дифференциальным током, со вспомогательным источником питания, которые не способны автоматически срабатывать в случае отказа в работе вспомогательного источника питания, допускается только при соблюдении одного из двух следующих условий:
- защита при повреждении (от косвенного прикосновения) согласно МЭК 60364-4-41, пункт 413.1 обеспечивается даже в случае отказа в работе вспомогательного источника питания;
- устройства устанавливаются в электроустановках, которые обслуживаются, испытываются и проверяются обученным (ВА4) или квалифицированным (ВА5) персоналом."
Ну вот и Международная электротехническая комиссия (МЭК-IEK), со стандартов которой и наши все электро-ГОСТы плагиатятся, тоже так считает (а им можно верить...): ГОСТ Р 50571.5.53 (IEC 60364-5-53 Выбор и монтаж электрооборудования. Отделение, коммутация и управление):
"531.2.2.2 Использование устройств защитного отключения, управляемых дифференциальным током, со вспомогательным источником питания, которые не способны автоматически срабатывать в случае отказа в работе вспомогательного источника питания, допускается только при соблюдении одного из двух следующих условий:
- защита при повреждении (от косвенного прикосновения) согласно МЭК 60364-4-41, пункт 413.1 обеспечивается даже в случае отказа в работе вспомогательного источника питания;
- устройства устанавливаются в электроустановках, которые обслуживаются, испытываются и проверяются обученным (ВА4) или квалифицированным (ВА5) персоналом."