Подскажие, что не так в монтаже?
[quote="Прохожий";p="15666806"]Баки на стене - это мелочи. У нас на фирме тоже так ставили при нехватке места. Показательны два момента. Первый - обвязка полипропиленом от самого котла (даже КлимС это заметил). Второй - забор воздуха для горения идет из помещения котельной. И это при наличии закрытой камеры сгорания. Здесь вся надежда на лоховитость хозяина, я этого в монтажниках не люблю.
Малый контур - конечно оригинальное решение, вот только диаметр его явно занижен. Предохранительный клапан по идее должен быть в котле, какой смысл ставить дополнительный? Если в котле нет, то между ним и сбросным клапаном не должно стоять запорной арматуры. Воздухоудалителя на самой верхней трубе нет. Трехходовиков на систему отопления нет (хотя возможно регулирование температуры происходит в котле). Непонятно, как долго будет нагреваться ГВС в период межсезонья.
В принципе сделано конечно аккуратно и наверняка бюджетно, но без инженерной мысли, по шаблону. Возможно у всех есть такие котельные, но в рекламных целях то высылают лучшие работы. Я уверен большинство постоянных посетителей нашего форума (KlimC - не в счет, он тут без году неделя) сделали бы эту же котельную более грамотно. Все таки постоянное общение с коллегами дает ориентиры как делать нужно, а как - нельзя.[/quote]
Снимаю шляпу - вот что значит наметанный взгляд - я и не заметил что забор воздуха из помещения !!!
Малый контур - конечно оригинальное решение, вот только диаметр его явно занижен. Предохранительный клапан по идее должен быть в котле, какой смысл ставить дополнительный? Если в котле нет, то между ним и сбросным клапаном не должно стоять запорной арматуры. Воздухоудалителя на самой верхней трубе нет. Трехходовиков на систему отопления нет (хотя возможно регулирование температуры происходит в котле). Непонятно, как долго будет нагреваться ГВС в период межсезонья.
В принципе сделано конечно аккуратно и наверняка бюджетно, но без инженерной мысли, по шаблону. Возможно у всех есть такие котельные, но в рекламных целях то высылают лучшие работы. Я уверен большинство постоянных посетителей нашего форума (KlimC - не в счет, он тут без году неделя) сделали бы эту же котельную более грамотно. Все таки постоянное общение с коллегами дает ориентиры как делать нужно, а как - нельзя.[/quote]
Снимаю шляпу - вот что значит наметанный взгляд - я и не заметил что забор воздуха из помещения !!!
-
- Претендент
- Сообщения: 155
- Зарегистрирован: 02 окт 2007, 20:59
- Репутация: 0
- Откуда: Москва
[quote="Звенигород";p="15666822"][quote="ermalex";p="15666816"]Короче вывод такой если закажите проект то монтажники эти сделают скорее всего нормально. Тот же проектировщик сможет помочь с технадзором.[/quote]
Так проект они же и хотят делать. Во как![/quote]
Я бы советовал всё самому изучить, чтобы быть _компетентным_ заказчиком. Тогда проще "спокойно спать".
Так проект они же и хотят делать. Во как![/quote]
Я бы советовал всё самому изучить, чтобы быть _компетентным_ заказчиком. Тогда проще "спокойно спать".
-
- Претендент
- Сообщения: 121
- Зарегистрирован: 07 фев 2005, 15:31
- Репутация: 0
- Откуда: Moscow
- Контактная информация:
Работал с этими котлами. Это "рендомакс". Котлы эти неуверен что "бюджетные", да и бойлер фисмановский. Это настенник конденсатный. У них особенность есть, теплообменник из довольно тонкой нержавейки, с таким мелким диаметром труб он уже у них наверное стоит и неработает - ждет когда приедут чистить. Клапана в котле нету, поэтому группу безопасности припендюрили они куда получиться. Автоматика на котле позволяет у становить приоритет загрузки бойлера, но с такой схемой работать правильно небудет. Кстати с котлом поставляется вполне нормальный адаптер на двухконтурный дымоход-так что с забором воздуха тоже хрень какая-то. Если закажите этим монтажникам без проекта П@здец вашей котельной через 2-3 месяца. Кто-то им схемку от руки нарисовал они и сварганили на скору руку!
- Кузнецов Д А
- Гуру
- Сообщения: 2134
- Зарегистрирован: 15 июн 2005, 18:05
- Репутация: 33
- Откуда: Екатеринбург
- Контактная информация:
-
- Претендент
- Сообщения: 155
- Зарегистрирован: 02 окт 2007, 20:59
- Репутация: 0
- Откуда: Москва
- KlimChugunkin
- Профи
- Сообщения: 600
- Зарегистрирован: 16 фев 2008, 16:53
- Репутация: 6
- Откуда: Харьков
- Контактная информация:
Вы, что Jar, вы так даже недумайте вслух, тут всё нужно посчитать, написать, денег рубануть, потом по проекту, за копейки поставить васьков за зарплату, как это делается всегда, вечно, я уже из 3 такой фрмы уходил, заипали, счетоводы, а за соледарность спасибо. И автору, лучше дайте заработать нормальному мастеру, чем на фирме и с пректом. Я видел эти проекты, просто с мастером ва должно повезти, а в другом случае ещё и с пректантом, если всёже по проекту будете, то вы его весь целиком сюда выложите, вначале узнайте, что в нём должно находиться, на то помоему ГосТы есть по проектированию, он там и электрику на всю топочную должен содержать, и КИП, и аксонометрию, и пояснения, и ссылки на снипы, и спецификации, а не то что шас лупят по стандартным схемам, это если говорить о проекте, но стоит такое будет, как СО, так , что подумайте, что лучше. Найдите чела нормального, пусть он вам схему предложет, выложите её сюда, подкоректируем, и пусть ваяет.
Зря вы конечно фоту выложили, щас посыпются комплименты!
Зря вы конечно фоту выложили, щас посыпются комплименты!
-
- Претендент
- Сообщения: 155
- Зарегистрирован: 02 окт 2007, 20:59
- Репутация: 0
- Откуда: Москва
-
- Претендент
- Сообщения: 155
- Зарегистрирован: 02 окт 2007, 20:59
- Репутация: 0
- Откуда: Москва
Да не вопрос! Такие деньги я бы заплатил. Я больше в принципе сейчас заплатить не могу. Кончилось бабло! Это только по телевизору говорят "Тепло приходит в Ваш дом. Газпром". И никто не говорит, сколько за это заплатить надо!
Только в Москве за такие деньги даже прикидывать стоимость работ и оборудования не хотят!
Тут один перец за проект захотел 124 тыс. руб.
Только в Москве за такие деньги даже прикидывать стоимость работ и оборудования не хотят!

Тут один перец за проект захотел 124 тыс. руб.

- KlimChugunkin
- Профи
- Сообщения: 600
- Зарегистрирован: 16 фев 2008, 16:53
- Репутация: 6
- Откуда: Харьков
- Контактная информация:
- a-x-e-l-1
- Мастер
- Сообщения: 1298
- Зарегистрирован: 28 май 2007, 15:02
- Репутация: 25
- Откуда: Магнитогорск
[quote="Звенигород";p="15666950"]
Тут один перец за проект захотел 124 тыс. руб.
[/quote]
У нас с одного дяди за котельную 600кВт ( за проект) попросили 250т.р. Правда вместе со строительной частью.
Тут один перец за проект захотел 124 тыс. руб.

У нас с одного дяди за котельную 600кВт ( за проект) попросили 250т.р. Правда вместе со строительной частью.
Ведешь себя,ты,как француз-слегка. Изволь, однако, не сердиться-К чему так сразу, взять и насладиться?
- Кузнецов Д А
- Гуру
- Сообщения: 2134
- Зарегистрирован: 15 июн 2005, 18:05
- Репутация: 33
- Откуда: Екатеринбург
- Контактная информация:
-
- Претендент
- Сообщения: 155
- Зарегистрирован: 02 окт 2007, 20:59
- Репутация: 0
- Откуда: Москва
-
- Претендент
- Сообщения: 155
- Зарегистрирован: 02 окт 2007, 20:59
- Репутация: 0
- Откуда: Москва
- KlimChugunkin
- Профи
- Сообщения: 600
- Зарегистрирован: 16 фев 2008, 16:53
- Репутация: 6
- Откуда: Харьков
- Контактная информация:
KlimC как сихда... я вот думаю когдаж заростёт-то родничёк, ну как у младенцев... наверное ближе к году.
Звенигород, а хотите я к Вам приеду и раскажу Вам про то что Вы хотите иметь у себя в доме. Скидки на оборудование могу организовать, к сожалению тока в Питере, но большие. Естественно приеду только за ваши деньги и на один день, но зато радиаторы Вам подберу, схемку набросаю и котельной и системы, а за работу сами придумаете сколько мне заплатить, так сказать на Ваше усмотрение.
Звенигород, а хотите я к Вам приеду и раскажу Вам про то что Вы хотите иметь у себя в доме. Скидки на оборудование могу организовать, к сожалению тока в Питере, но большие. Естественно приеду только за ваши деньги и на один день, но зато радиаторы Вам подберу, схемку набросаю и котельной и системы, а за работу сами придумаете сколько мне заплатить, так сказать на Ваше усмотрение.
Подчинённый, перед лицом начальствующим, должен иметь вид лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство! © Пётр I от 09.12.1709г.
-
- Претендент
- Сообщения: 155
- Зарегистрирован: 02 окт 2007, 20:59
- Репутация: 0
- Откуда: Москва