Проетировщик нужен

Просьба в названии темы указывать город! Срок публикации 30 дней. Резюме и Вакансии размещать запрещено
С.А.А.
Претендент
Претендент
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 11 фев 2008, 01:58
Репутация: 0

Проетировщик нужен

Сообщение С.А.А. »

нужна консультация проектировщика, который хорошо разбирается в вентиляции бассейна.
готов заплатить за консультацию.

Аватара пользователя
Runner
Мастер
Мастер
Сообщения: 1009
Зарегистрирован: 30 май 2004, 00:41
Репутация: 13
Откуда: Киев
Контактная информация:

Сообщение Runner »

в чем проблема то?
давайте площадь зеркала бассейна
площадь помещения, высоту и что конкретно смущает?
Пластилиновые трубы -это реально! Не верите?? Хрен с вами....

Хочешь помочь коллеге- поделись опытом, хочешь помочь профессионалу-отойди и не мешай, хочешь помочь дураку... Сам дурак

Страшен русский сервис, бессмысленный и беспощадный...

С.А.А.
Претендент
Претендент
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 11 фев 2008, 01:58
Репутация: 0

С.А.А.

Сообщение С.А.А. »

Нужена помощь в подборе оборудования и размеры сечения воздуховодов.
Бассейн 21Х10
зеркало 13Х5
темп. воды 27
темп. воздуха 29-30

Аватара пользователя
Runner
Мастер
Мастер
Сообщения: 1009
Зарегистрирован: 30 май 2004, 00:41
Репутация: 13
Откуда: Киев
Контактная информация:

Сообщение Runner »

Забыли высоту помещения указать
я так понимаю это частный бассейн с ограниченным временем использования? Атракционы какие собриаетесь ставить?
и укажите где находится объект
Пластилиновые трубы -это реально! Не верите?? Хрен с вами....

Хочешь помочь коллеге- поделись опытом, хочешь помочь профессионалу-отойди и не мешай, хочешь помочь дураку... Сам дурак

Страшен русский сервис, бессмысленный и беспощадный...

С.А.А.
Претендент
Претендент
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 11 фев 2008, 01:58
Репутация: 0

Проетировщик нужен

Сообщение С.А.А. »

Бассейн в частном дома. Атракционов нет.
Дом в Москве.
Высота 4 метра

Мах глубина бассейна 1,90

Аватара пользователя
Runner
Мастер
Мастер
Сообщения: 1009
Зарегистрирован: 30 май 2004, 00:41
Репутация: 13
Откуда: Киев
Контактная информация:

Сообщение Runner »

Количество выделившейся влаги
21.08 л/ч
505.81 л/сутки

_http://www.osushiteli.com.ua/ru/?pid=23

И вентмашина вам нужна на 5000 кубов в час где то

В вашем случае выгоднее всего будет вентмашина с рекуператором или с утилизацией тепла и осушителем. Предлагать какое то конкретное оборудование не буду, тут за это банят)))
Если есть еще вопросы -пишите в личку.
Пластилиновые трубы -это реально! Не верите?? Хрен с вами....

Хочешь помочь коллеге- поделись опытом, хочешь помочь профессионалу-отойди и не мешай, хочешь помочь дураку... Сам дурак

Страшен русский сервис, бессмысленный и беспощадный...

Аватара пользователя
ermalex
Мастер
Мастер
Сообщения: 1472
Зарегистрирован: 25 окт 2005, 20:10
Репутация: 42
Откуда: Люберецкий район Раменский район Жуковский
Контактная информация:

Сообщение ermalex »

[quote="Runner";p="15660803"]Предлагать какое то конкретное оборудование не буду, тут за это банят)))
[/quote]

За это банят только барыг которые занимается конкретным пиаром. А если у тебя есть положительный опыт использования какого либо оборудования то можно смело давать свои рекомендации в посте.

Аватара пользователя
Кузнецов Д А
Гуру
Гуру
Сообщения: 2134
Зарегистрирован: 15 июн 2005, 18:05
Репутация: 33
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение Кузнецов Д А »

я бы рекуператор посчитал на окупаемость сначала
Радость от низкой цены коротковременна, разочарование от плохого качества вечно.

Илья
Профи
Профи
Сообщения: 757
Зарегистрирован: 25 фев 2006, 17:49
Репутация: 9
Откуда: ООО "Шараш-монтаж"

Сообщение Илья »

Runner-у: не учитываете теплые полы, наличие/отсутствие пленки, схему расположения диффузоров, обдув стёкол.

Аватара пользователя
Runner
Мастер
Мастер
Сообщения: 1009
Зарегистрирован: 30 май 2004, 00:41
Репутация: 13
Откуда: Киев
Контактная информация:

Сообщение Runner »

Когда делаем проект все учитываем, в данном случае был укрупненый первичный расчет.
Проект делаем после подписания договора на основании предварительного компредложения.
Проект делают обычно немцы или словены.
Ваще представляем вентустановки с утилизацией тепла до 95% на основе ТН.
Дорого! :mrgreen:
Пластилиновые трубы -это реально! Не верите?? Хрен с вами....

Хочешь помочь коллеге- поделись опытом, хочешь помочь профессионалу-отойди и не мешай, хочешь помочь дураку... Сам дурак

Страшен русский сервис, бессмысленный и беспощадный...

Илья
Профи
Профи
Сообщения: 757
Зарегистрирован: 25 фев 2006, 17:49
Репутация: 9
Откуда: ООО "Шараш-монтаж"

Сообщение Илья »

[quote="Runner";p="15660894"]
Проект делают обычно немцы или словены.:mrgreen:[/quote]
Мочи его робяты!

Аватара пользователя
Runner
Мастер
Мастер
Сообщения: 1009
Зарегистрирован: 30 май 2004, 00:41
Репутация: 13
Откуда: Киев
Контактная информация:

Сообщение Runner »

а у нас че делают расчеты по вентиляции в соответствии с VDI 2089 ?
а немцы по своему оборудованию делают
Пластилиновые трубы -это реально! Не верите?? Хрен с вами....

Хочешь помочь коллеге- поделись опытом, хочешь помочь профессионалу-отойди и не мешай, хочешь помочь дураку... Сам дурак

Страшен русский сервис, бессмысленный и беспощадный...

Ответить