Добрый день Уважаемые знатоки
! имееться торговый дом ... стены которого сделаны из сендвич панелей! .. заказчик хочет пристроенную котельную. по СНиП 2-35-76 пункт 1,8: растояние от стены здания до ближашего окна должно быть не менее 4 м по горизонтали,по вертикали 8 м. Ну и как говориться вопрос сендвич панели толщина 120мм- Являются легкосбрасываемыми конструкциями или нет? перенос окон решит проблему? Спасибо!

Вопрос сформулирован расплывчато, но:
-растояние от пристроенной котельной до окон примыкающего здания должно соответствовать СНиП. Так что если не можете найти место куда посадить котельную, можете попробывать отодвинуть окна, если такая возможность существует в принципе.
- по поводу легкосбрасывемых конструкций: если пожарники докапываются даже до двойного остекления окон в котельной (которые и являются в своем роде легкосбрасывеамой конструкцией), то что уж говорить о сэндвич панелях, вы ведь их будете не на бубльгам крепить?
-растояние от пристроенной котельной до окон примыкающего здания должно соответствовать СНиП. Так что если не можете найти место куда посадить котельную, можете попробывать отодвинуть окна, если такая возможность существует в принципе.
- по поводу легкосбрасывемых конструкций: если пожарники докапываются даже до двойного остекления окон в котельной (которые и являются в своем роде легкосбрасывеамой конструкцией), то что уж говорить о сэндвич панелях, вы ведь их будете не на бубльгам крепить?
читаем тот же пункт того же снипа:
читаем все тот же снип далее:
это требование не нарушается?Не допускается размещение пристроенных котельных со стороны главного фасада здания. Расстояние от стены здания котельной до ближайшего окна должно быть не менее 4 м по горизонтали, а от покрытия котельной до ближайшего окна не менее 8 м по вертикали. Такие котельные не допускается также размещать смежно, под и над помещениями с одновременным пребыванием в них более 50 человек.
читаем все тот же снип далее:
ответы как выполнить эти противопожарные требования ищите во вложенном файле.3.9. Встроенные котельные должны отделяться от смежных помещений противопожарными стенами 2 типа или противопожарными перегородками 1 типа и противопожарными перекрытиями 3 типа. Пристроенные котельные должны отделяться от основного здания противопожарной стеной 2 типа. При этом стена здания, к которой пристраивается котельная, должна иметь предел огнестойкости не менее 0,75 ч, а перекрытие котельной должно выполняться из негорючих материалов.