железо и пластик

Проекты, расчеты, автоматизация проектирования

Модераторы: шидол, Code

Alex_
Гуру
Гуру
Сообщения: 2155
Зарегистрирован: 27 дек 2004, 16:47
Репутация: 17
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Alex_ »

Именно так.
В смысле - могут быть, а могут и не быть.
Считать надо.

Аватара пользователя
mrstone
Любитель
Любитель
Сообщения: 298
Зарегистрирован: 01 авг 2007, 23:19
Репутация: 8
Откуда: Кубань

Сообщение mrstone »

Диаметр меньше, но насколько? 40 Штаби - 28 мм, зато степень шероховатости внутренней стенки в 40 раз выше: 0,005 против 0,2 :lol: Лично я ставил, третий год - полёт нормальный :mrgreen:
Ты, работа, нас не бойся,- мы тебя не тронем!

Alex_
Гуру
Гуру
Сообщения: 2155
Зарегистрирован: 27 дек 2004, 16:47
Репутация: 17
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Alex_ »

[quote="mrstone";p="15691347"]Диаметр меньше, но насколько? 40 Штаби - 28 мм, зато степень шероховатости внутренней стенки в 40 раз выше: 0,005 против 0,2 :lol: [/quote]
А если там режим ламинарный - кого тогда волнует шероховатость?
Да и шламом ППР забивается моментально и ни о каких 0,005 там речь уже не идет.
Короче, чего сотрясать воздух? Надо считать или хотя бы "прикинуть" на пальцах.
Я встречал ситуацию, когда замена металла Ду 20 (3/4") на ППР наружным диаметром 25мм остановила циркуляцию на стояке.

Ответить