Пристроенные котельные

Проекты, расчеты, автоматизация проектирования

Модераторы: шидол, Code

ОВшник1
Претендент
Претендент
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 03 май 2007, 16:09
Репутация: 0

Пристроенные котельные

Сообщение ОВшник1 »

Добрый день Уважаемые знатоки :D ! имееться торговый дом ... стены которого сделаны из сендвич панелей! .. заказчик хочет пристроенную котельную. по СНиП 2-35-76 пункт 1,8: растояние от стены здания до ближашего окна должно быть не менее 4 м по горизонтали,по вертикали 8 м. Ну и как говориться вопрос сендвич панели толщина 120мм- Являются легкосбрасываемыми конструкциями или нет? перенос окон решит проблему? Спасибо!

Аватара пользователя
OCA
Любитель
Любитель
Сообщения: 469
Зарегистрирован: 02 окт 2006, 15:08
Репутация: 9
Контактная информация:

Сообщение OCA »

Вопрос сформулирован расплывчато, но:
-растояние от пристроенной котельной до окон примыкающего здания должно соответствовать СНиП. Так что если не можете найти место куда посадить котельную, можете попробывать отодвинуть окна, если такая возможность существует в принципе.
- по поводу легкосбрасывемых конструкций: если пожарники докапываются даже до двойного остекления окон в котельной (которые и являются в своем роде легкосбрасывеамой конструкцией), то что уж говорить о сэндвич панелях, вы ведь их будете не на бубльгам крепить?

ОВшник1
Претендент
Претендент
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 03 май 2007, 16:09
Репутация: 0

Сообщение ОВшник1 »

ДА на счет окон заказчику объяснил. на что было сказано:" надо передвинем" просто где-то здесь (НА форуме) читал что сендвичи в принципе являються легкосбрасываемыми..то есть не дай бог ЧП взрыв идет через наши сендвичи прямиком в торговый дом!!!

Аватара пользователя
OCA
Любитель
Любитель
Сообщения: 469
Зарегистрирован: 02 окт 2006, 15:08
Репутация: 9
Контактная информация:

Сообщение OCA »

читаем тот же пункт того же снипа:
Не допускается размещение пристроенных котельных со стороны главного фасада здания. Расстояние от стены здания котельной до ближайшего окна должно быть не менее 4 м по горизонтали, а от покрытия котельной до ближайшего окна не менее 8 м по вертикали. Такие котельные не допускается также размещать смежно, под и над помещениями с одновременным пребыванием в них более 50 человек.
это требование не нарушается?

читаем все тот же снип далее:
3.9. Встроенные котельные должны отделяться от смежных помещений противопожарными стенами 2 типа или противопожарными перегородками 1 типа и противопожарными перекрытиями 3 типа. Пристроенные котельные должны отделяться от основного здания противопожарной стеной 2 типа. При этом стена здания, к которой пристраивается котельная, должна иметь предел огнестойкости не менее 0,75 ч, а перекрытие котельной должно выполняться из негорючих материалов.
ответы как выполнить эти противопожарные требования ищите во вложенном файле.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Ответить

Вернуться в «Проектирование»