Шаблон проекта котельной. Части АТМ и АГСВ.

Проекты, расчеты, автоматизация проектирования

Модераторы: шидол, Code

Taube
Любитель
Любитель
Сообщения: 305
Зарегистрирован: 14 июл 2004, 19:15
Репутация: 7
Контактная информация:

Шаблон проекта котельной. Части АТМ и АГСВ.

Сообщение Taube »

Уважаемые коллеги! По адресу _http://www.golubew.ru/proekt.html
я выложил шаблон проекта котельной из 3 котлов с 4 контурами отопления, части АТМ и АГСВ. Может быть кому-то будет полезным. Если что-то не понятно, обращайтесь.
Taube

Аватара пользователя
GuTherm
_
Сообщения: 4324
Зарегистрирован: 13 мар 2006, 18:39
Репутация: 74
Откуда: Питер

Сообщение GuTherm »

Ну.... для бытовухи сойдёт.
Остальным:
Если вдруг захочется проходить экспертизу? вощем с такими схемами это провал и девичья фамилия :D
Подчинённый, перед лицом начальствующим, должен иметь вид лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство! © Пётр I от 09.12.1709г.

Taube
Любитель
Любитель
Сообщения: 305
Зарегистрирован: 14 июл 2004, 19:15
Репутация: 7
Контактная информация:

Сообщение Taube »

Во блин! А мы проходим! Исправимся, не будем больше проходить! :weep:
Taube

Аватара пользователя
GuTherm
_
Сообщения: 4324
Зарегистрирован: 13 мар 2006, 18:39
Репутация: 74
Откуда: Питер

Сообщение GuTherm »

[quote="Taube";p="15687722"]...А мы проходим!...[/quote]Я тоже так хочу :D
Так на вскидку:
1. два порога по СН4.
2. нет контроля обратки на котлах... былаб стрелка общий датчик возможно и помогбы, но...
3. неплохобы обратники на контура поставить
3. с расширительным бачком бы разобраться, а тож ево даж никак ничево.
4. нет щита диспетчера.
5. нет контроля работоспособности индикации.

Не, а так ничево так аккуратненько, но... нам бы ваши надзоры :roll:
Подчинённый, перед лицом начальствующим, должен иметь вид лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство! © Пётр I от 09.12.1709г.

транзит
Профи
Профи
Сообщения: 705
Зарегистрирован: 05 авг 2007, 19:02
Репутация: 7

Сообщение транзит »

[quote="GuTherm";p="15687744"]...нам бы ваши надзоры :roll:[/quote]
Да вы их разбаловали. :D

Taube
Любитель
Любитель
Сообщения: 305
Зарегистрирован: 14 июл 2004, 19:15
Репутация: 7
Контактная информация:

Сообщение Taube »

Для GUTherma:

Так на вскидку:
1. два порога по СН4.

Не понятно. 2 порога есть на СО. А на метан один порог.

2. нет контроля обратки на котлах... былаб стрелка общий датчик возможно и помогбы, но...

Стрелка есть. Общий датчик есть. Нет смысла ставить на обратках котлов датчики.

3. неплохобы обратники на контура поставить

Они были. После каждого насоса. Во время переделок и доделок пропали. Это нормальное замечание, спасибо.

3. с расширительным бачком бы разобраться, а тож ево даж никак ничево.

А чего с ним разбираться?

4. нет щита диспетчера.

Есть. Входит в штатную комплектацию ИСУ-08. На листе 8 он показан.

5. нет контроля работоспособности индикации.

Спорный момент. Ту т вообще много чего нет, что делают отдельные проектировщики. Нет например системы охлаждения аварийного сброса теплоносителя.

Так ведь это шаблон, однако!
Taube

Ответить

Вернуться в «Проектирование»