Уважаемые коллеги! По адресу _http://www.golubew.ru/proekt.html
я выложил шаблон проекта котельной из 3 котлов с 4 контурами отопления, части АТМ и АГСВ. Может быть кому-то будет полезным. Если что-то не понятно, обращайтесь.
Шаблон проекта котельной. Части АТМ и АГСВ.
[quote="Taube";p="15687722"]...А мы проходим!...[/quote]Я тоже так хочу
Так на вскидку:
1. два порога по СН4.
2. нет контроля обратки на котлах... былаб стрелка общий датчик возможно и помогбы, но...
3. неплохобы обратники на контура поставить
3. с расширительным бачком бы разобраться, а тож ево даж никак ничево.
4. нет щита диспетчера.
5. нет контроля работоспособности индикации.
Не, а так ничево так аккуратненько, но... нам бы ваши надзоры

Так на вскидку:
1. два порога по СН4.
2. нет контроля обратки на котлах... былаб стрелка общий датчик возможно и помогбы, но...
3. неплохобы обратники на контура поставить
3. с расширительным бачком бы разобраться, а тож ево даж никак ничево.
4. нет щита диспетчера.
5. нет контроля работоспособности индикации.
Не, а так ничево так аккуратненько, но... нам бы ваши надзоры

Подчинённый, перед лицом начальствующим, должен иметь вид лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство! © Пётр I от 09.12.1709г.
-
- Любитель
- Сообщения: 305
- Зарегистрирован: 14 июл 2004, 19:15
- Репутация: 7
- Контактная информация:
Для GUTherma:
Так на вскидку:
1. два порога по СН4.
Не понятно. 2 порога есть на СО. А на метан один порог.
2. нет контроля обратки на котлах... былаб стрелка общий датчик возможно и помогбы, но...
Стрелка есть. Общий датчик есть. Нет смысла ставить на обратках котлов датчики.
3. неплохобы обратники на контура поставить
Они были. После каждого насоса. Во время переделок и доделок пропали. Это нормальное замечание, спасибо.
3. с расширительным бачком бы разобраться, а тож ево даж никак ничево.
А чего с ним разбираться?
4. нет щита диспетчера.
Есть. Входит в штатную комплектацию ИСУ-08. На листе 8 он показан.
5. нет контроля работоспособности индикации.
Спорный момент. Ту т вообще много чего нет, что делают отдельные проектировщики. Нет например системы охлаждения аварийного сброса теплоносителя.
Так ведь это шаблон, однако!
Так на вскидку:
1. два порога по СН4.
Не понятно. 2 порога есть на СО. А на метан один порог.
2. нет контроля обратки на котлах... былаб стрелка общий датчик возможно и помогбы, но...
Стрелка есть. Общий датчик есть. Нет смысла ставить на обратках котлов датчики.
3. неплохобы обратники на контура поставить
Они были. После каждого насоса. Во время переделок и доделок пропали. Это нормальное замечание, спасибо.
3. с расширительным бачком бы разобраться, а тож ево даж никак ничево.
А чего с ним разбираться?
4. нет щита диспетчера.
Есть. Входит в штатную комплектацию ИСУ-08. На листе 8 он показан.
5. нет контроля работоспособности индикации.
Спорный момент. Ту т вообще много чего нет, что делают отдельные проектировщики. Нет например системы охлаждения аварийного сброса теплоносителя.
Так ведь это шаблон, однако!
Taube