Именно так.
В смысле - могут быть, а могут и не быть.
Считать надо.
железо и пластик
-
- Гуру
- Сообщения: 2155
- Зарегистрирован: 27 дек 2004, 16:47
- Репутация: 17
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
[quote="mrstone";p="15691347"]Диаметр меньше, но насколько? 40 Штаби - 28 мм, зато степень шероховатости внутренней стенки в 40 раз выше: 0,005 против 0,2
[/quote]
А если там режим ламинарный - кого тогда волнует шероховатость?
Да и шламом ППР забивается моментально и ни о каких 0,005 там речь уже не идет.
Короче, чего сотрясать воздух? Надо считать или хотя бы "прикинуть" на пальцах.
Я встречал ситуацию, когда замена металла Ду 20 (3/4") на ППР наружным диаметром 25мм остановила циркуляцию на стояке.

А если там режим ламинарный - кого тогда волнует шероховатость?
Да и шламом ППР забивается моментально и ни о каких 0,005 там речь уже не идет.
Короче, чего сотрясать воздух? Надо считать или хотя бы "прикинуть" на пальцах.
Я встречал ситуацию, когда замена металла Ду 20 (3/4") на ППР наружным диаметром 25мм остановила циркуляцию на стояке.