Расчет теплопотерь на вентиляцию.

Проекты, расчеты, автоматизация проектирования

Модераторы: шидол, Code

Андрей Серёгин
Претендент
Претендент
Сообщения: 47
Зарегистрирован: 07 ноя 2017, 21:26
Репутация: 0

Расчет теплопотерь на вентиляцию.

Сообщение Андрей Серёгин »

Здравствуйте. Вопроос к проектировщикам: Как учитывать теплопотери в отдельных комнатах жилого дома на нагрев наружного воздуха ? По нормам воздухообмена? Например в доме 100 кв. м. проживает 3 чел. как учитывать для разных комнат?

Honda
Гуру
Гуру
Сообщения: 2284
Зарегистрирован: 18 июн 2009, 20:00
Репутация: 36
Откуда: Москва

Сообщение Honda »

Теплопотери на нагрев наружного воздуха (в помещениях с естественной вентиляцией) принимаются как большая из величин: теплопотери на нагрев воздуха, инфильтрующегося через наружные ограждения (в основном - окна) и теплопотери на нагрев минимального требуемого расхода вентилируемого воздуха, принимаемого в размере 3 м3/ч на 1 м2 жилых помещений.
В малоэтажных домах в расчетах учитывают вторую из вышеприведенных величин теплопотерь, т.к. она заведомо получается больше первой.
При этом количество человек, проживающих в доме, в расчетах никак не учитывается.

Андрей Серёгин
Претендент
Претендент
Сообщения: 47
Зарегистрирован: 07 ноя 2017, 21:26
Репутация: 0

Сообщение Андрей Серёгин »

А как же снип, по котрому, если на 1 чел.больше 20 кв.м., то расчитывать надо 30 кубов на 1 чел. ?

Honda
Гуру
Гуру
Сообщения: 2284
Зарегистрирован: 18 июн 2009, 20:00
Репутация: 36
Откуда: Москва

Сообщение Honda »

Что за СНиП ? Какой пункт ?

Андрей Серёгин
Претендент
Претендент
Сообщения: 47
Зарегистрирован: 07 ноя 2017, 21:26
Репутация: 0

Сообщение Андрей Серёгин »

снип 41-01-2003 отопление вентиляция и кондиционирование . приложение М

Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд:
Свод правил СП 60.13330.2012 . Приложение К

Honda
Гуру
Гуру
Сообщения: 2284
Зарегистрирован: 18 июн 2009, 20:00
Репутация: 36
Откуда: Москва

Сообщение Honda »

Да, Ваша правда: для жилых помещений при общей площади квартиры на 1 чел. более 20 м2 - 30 м3/ч на 1 человека.

Андрей Серёгин
Претендент
Претендент
Сообщения: 47
Зарегистрирован: 07 ноя 2017, 21:26
Репутация: 0

Сообщение Андрей Серёгин »

Вот и не понятно, если в доме 200 кв.м. живет 4 чел. то считать, что в каждой комнате может быть 4 чел. или на весь дом 4 чел.?

Honda
Гуру
Гуру
Сообщения: 2284
Зарегистрирован: 18 июн 2009, 20:00
Репутация: 36
Откуда: Москва

Сообщение Honda »

Нормативы по воздухообмену в помещениях (м3/ч на 1 человека) подразумевают нахождение какого-то количества человек в отдельно взятом помещении более 2-х часов. Поэтому количество человек принимают исходя из назначения помещения: например, для гостиной - 2 человека, для спальни - 1 или 2 человека и тому подобное для всех жилых помещений.

Андрей Серёгин
Претендент
Претендент
Сообщения: 47
Зарегистрирован: 07 ноя 2017, 21:26
Репутация: 0

Сообщение Андрей Серёгин »

Более 2 часов... А ссылку на снип можно?

Honda
Гуру
Гуру
Сообщения: 2284
Зарегистрирован: 18 июн 2009, 20:00
Репутация: 36
Откуда: Москва

Сообщение Honda »

В СНиП 41-01-2003 "Отопление вентиляция и кондиционирование", приложение М, внизу есть примечание: нормы установлены для людей, находящихся в помещении более двух часов непрерывно.
http://files.stroyinf.ru/data2/1/429484 ... m#i1207486" onclick="window.open(this.href);return false;

Андрей Серёгин
Претендент
Претендент
Сообщения: 47
Зарегистрирован: 07 ноя 2017, 21:26
Репутация: 0

Re:

Сообщение Андрей Серёгин »

Honda писал(а):В СНиП 41-01-2003 "Отопление вентиляция и кондиционирование", приложение М, внизу есть примечание: нормы установлены для людей, находящихся в помещении более двух часов непрерывно.
http://files.stroyinf.ru/data2/1/429484 ... m#i1207486" onclick="window.open(this.href);return false;
Спасибо.

Ответить

Вернуться в «Проектирование»