дом Подмосковье 100 кв.метров.
грунтовый теплообменник в две жилы каждая диаметр 25 мм (чёрные пластиковые) по 200 метров. Одна на глубине 2 метра, другая на глубине 1 метр.
сейчас 19 февраля, верхняя жила на выходе из грунта - минус 1,8 градусов С. Нижняя 1,3 (плюс).
Торопился с запуском, не успел вставить вентили на отсечку\регулировку потока гликоля по жилам.
Тепловой насос способен выдать 8 квт\ч.
При тарифе 2,3 рубля за квт. (электричества) отопление за последний месяц обошлось примерно 2 000 рублей (точно сказать трудно ещё 500 рублей => электроплита+посудомойка+стиралка+свет и т.д.)
опыт эксплуатации тн с грунтовым теплообменником
- дед марос
- Претендент
- Сообщения: 108
- Зарегистрирован: 16 дек 2007, 19:48
- Репутация: 2
- Откуда: Усть-Каменогорск
- Контактная информация:
есть типичных три проекта, климат правда у нас посуровей.
1й ряд -2.5м 2й ряд-2м. Обе петли по 150 м РЕХа д25
домик 150м2 ТН с выходом 9кВт, учитывая КОП = 2.7
Температуру гликоля по отдельности не замеряли, средняя рабочая +2гр.С По деньгам выходит практически тоже..
Добавлено спустя 2 часа 46 минут 58 секунд:
.. да, а 2а по 200 метров по моему многовато, потеря давления большеватая будет. у Вас на прокачку насос стоит ватт этак 300 наверно?
Последние разы стараемся дробить на петли метров по 100 в параллель
1й ряд -2.5м 2й ряд-2м. Обе петли по 150 м РЕХа д25
домик 150м2 ТН с выходом 9кВт, учитывая КОП = 2.7
Температуру гликоля по отдельности не замеряли, средняя рабочая +2гр.С По деньгам выходит практически тоже..
Добавлено спустя 2 часа 46 минут 58 секунд:
.. да, а 2а по 200 метров по моему многовато, потеря давления большеватая будет. у Вас на прокачку насос стоит ватт этак 300 наверно?
Последние разы стараемся дробить на петли метров по 100 в параллель
Обходя разложенные грабли, ты теряешь драгоценный опыт..