Если фанкойл- водо-воздушный теплообменник , то в ТН много чего понакручено,
Может Вы чиллер имели ввиду?
Тепловой насос
[quote="Дмитрий Голд";p="15641714"]Нет чиллер это наружный теплообменник для фанкойлов, а это конкретно тепловой насос, который стоит вместо фанкойла, только не понятно как происходит охзлаждение воздуха если вода подается с параметрами 45-40*С.[/quote]
Фэнкойлом с температурой воды 45 С кондиционировать помещение нельзя. Если конечно в помещении не +60 С. Второй закон термодинамики не позволит.
В любом случае где-то в схеме нужен холодильный цикл, который будет давать холодоноситеть.
Воду 40-45 наверное можно использовать для кондиционирования, если ей охлаждать кондесатор чиллера (соотвественно чиллер в этом случае должен быть с водяным охлаждением конденсатора). Либо может фреоновые какие-то системы есть с водяным охлаждением конденсатора.
//То есть из фреонового испарителя тепло поступает во фреоновый конденсатор а конденсатор уже водой охлаждается.
Фэнкойлом с температурой воды 45 С кондиционировать помещение нельзя. Если конечно в помещении не +60 С. Второй закон термодинамики не позволит.
В любом случае где-то в схеме нужен холодильный цикл, который будет давать холодоноситеть.
Воду 40-45 наверное можно использовать для кондиционирования, если ей охлаждать кондесатор чиллера (соотвественно чиллер в этом случае должен быть с водяным охлаждением конденсатора). Либо может фреоновые какие-то системы есть с водяным охлаждением конденсатора.
//То есть из фреонового испарителя тепло поступает во фреоновый конденсатор а конденсатор уже водой охлаждается.
Последний раз редактировалось N-sk 16 июл 2007, 13:40, всего редактировалось 1 раз.
[quote="Дмитрий Голд";p="15641724"]В таком случае отработанную воду куда направить можно? на ГВС или еще куда нибудь? Например в торговом центре, может еще куда нибудь на цели вентиляци и кондиционированеия[/quote]На ГВС реально, только через теплообменник или бойлер. На вентиляцию не требуется горячая вода, если вы охлаждаете воздух.
[quote="Дмитрий Голд";p="15641728"]Предложение было установить тепловой насос, т.к. выделенная мощность на фанкойлы закончилась, с принципом работы разобрались, только не совсем понятно что делать с отходящей водой и от куда брать воду с температурой 45*С[/quote]
Фанкойл - это теплообменник. Если по-русски то батарея с вентилятором и двумя подсоединительными трубами Сам по себе он мощности практически не потребляет и ничего не охлаждает. (В него нужно лить холодную воду.)Если и потребляет то на уровне лампочки 200-300 Вт. Поэтому если у Вас даже на фэнкойлы не хватает, то дело труба.
А вообще задача абсолютно непонятна.
Если Вы заказчик\потребитель, то сформулируйте свои пожелания и обратитесь в профессиональную климатическую компанию. Они Вам подберут решение и объяснят плюсы\минусы.
Если Вы климатическая компания, то прежде чем браться за этот объект стоит как минимум понять общепринятую терминологию и возможные проблемы при монтаже. Потому как чиллерам и фэнкойлам самодеятельность противопоказана.
Фанкойл - это теплообменник. Если по-русски то батарея с вентилятором и двумя подсоединительными трубами Сам по себе он мощности практически не потребляет и ничего не охлаждает. (В него нужно лить холодную воду.)Если и потребляет то на уровне лампочки 200-300 Вт. Поэтому если у Вас даже на фэнкойлы не хватает, то дело труба.
А вообще задача абсолютно непонятна.
Если Вы заказчик\потребитель, то сформулируйте свои пожелания и обратитесь в профессиональную климатическую компанию. Они Вам подберут решение и объяснят плюсы\минусы.
Если Вы климатическая компания, то прежде чем браться за этот объект стоит как минимум понять общепринятую терминологию и возможные проблемы при монтаже. Потому как чиллерам и фэнкойлам самодеятельность противопоказана.