Подача здесь от насоса вправо на коллектор подачи, а вот с подключением микса явно намудрили. В каком-то промежуточном режиме возможно и греет, но не факт. Я бы понял, если подача на микс слева, а тройник с отводом на обратку стоял-бы после насоса - это стандартная схема. Похоже, что кто-то им это подсказал неразобравшись, самим такое придумать трудно по моему мнению.
K.Y.V. писал(а):все чаще встречается установка миксов в системах теплых полов. Видимо фантазии ограничены
А чего миксы не нравятся? Вот пример ТП не на миксе выполненный именитой фирмой (по словам представителя хозяина помещения) 10-12 лет назад

Это ТП в магазинчике на 60м2 подключенный к центральному отоплению. Буквально сегодня ездил по вызову реанимировать. Промыли контура и поменяли шаровик на подмесе на балансировочник. Так вот двухходовой в этой системе - как мертвому припарка. Мало того, что его никто не крутит и не трогает, так он еще от 40С и выше. Подмес конечно был закрыт (как на фото). Уж лучше-бы микс стоял-бы.
Последний раз редактировалось
Aleks 09 янв 2011, 22:39, всего редактировалось 2 раза.