Сообщение Гарбуз »

Зак захотел Будерус.Остановились на G234/44+2107+FM241+SU160+Meibes.После оплаты зак свалил на Север(начальник артели).Хитрожопый подрядчик ,на которого были возложенны полномочия по дальнейшим работам по внутрянке,сразу же отметает Meibes,после озвученной нами цифры за монтаж нанимает джамшутов .Вчера ездили на пусконаладку,потому что автоматика для урюков-"шайтана-ма!!". Результат перед Вами.Сварной был не из узбеков,котелок и бак обвязывали тоже не они.3-х ходовой 5 раз переустанавливали.ТП по всему дому(2 эт.320м2) жалко не сфоткали-полный п....ц.Радиаторы Cordi-самый конченный Китай.Жду откликов,очень хочется предоставить их заку по приезду,жалко,вроде неплохой мужик,по оборудованию не торговался.У подрядчика просил мобильный зака на Севере,не дал [*ЦЕНЗУРА*],чуть не дал по рылу ему.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

Не знаю бюджет мероприятия - но сделано на самом гавне. Ваш интерес какой кстати? Поднасрать подрядчику ему из зависти к легкосрубленному баблу? Тогда вкладывать надо по полной :D Заработать с этого денег? Тогда проще договориться с подрядчиком о сумме вашего молчания. Посчитайте письменно примерную фактическую смету и сколько было выделено на материалы, составьте список отхождений от технологий монтажа подкрепленный аргументами, что бы было что предоставить заку или подрядчику - и вперед, решать поставленные перед собой задачи. :cool:

Mij-gan
Гуру
Гуру
Сообщения: 2588
Зарегистрирован: 11 мар 2009, 16:02
Репутация: 245
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Mij-gan »

Гарбуз
Добрый совет - не запускайте котёл. Судя по первой фотографии обратка к котлу не в ту дырку подключена. Если котёл "крякнет", то виноват будешь уже ты.
"Без измерений нет испытаний!"

Аватара пользователя
@lex
Мастер
Мастер
Сообщения: 1666
Зарегистрирован: 09 мар 2005, 16:06
Репутация: 62
Откуда: Тула

Re: Котельная типа Будерус

Сообщение @lex »

Mij-gan
точно, не фту

надо ж так взять и обосрать хорошую котельную, зла на таких уродов не хватает.
ну брали бы тогда что нибудь попроще и извращались

ГБ бойлера тоже, еще та.
боюсь представить как там с ГБ котла учудили
Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает

Аватара пользователя
@lex
Мастер
Мастер
Сообщения: 1666
Зарегистрирован: 09 мар 2005, 16:06
Репутация: 62
Откуда: Тула

Re: Котельная типа Будерус

Сообщение @lex »

ОЙ :shock: а это не она на стрелке сверху???
Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает

Аватара пользователя
Зелёный
Претендент
Претендент
Сообщения: 25
Зарегистрирован: 30 янв 2011, 11:34
Репутация: 0

Сообщение Зелёный »

Yes,off cose это она!!

Аватара пользователя
Зелёный
Претендент
Претендент
Сообщения: 25
Зарегистрирован: 30 янв 2011, 11:34
Репутация: 0

Сообщение Зелёный »

Короче,по этому объекту.Понятно,что Миша и @lex -профи,тут вопросов нет,сразу заметили самый главный косяк.Понятно,что запуск никто делать не стал(я в этой конторе работаю).От этого урода(подрядчика) был вопрос-где у Будера написано,что обратку нельзя подключать в слив (EL/RSL) и где написано ,что ГБ нужно монтировать на VSL?

Аватара пользователя
Зелёный
Претендент
Претендент
Сообщения: 25
Зарегистрирован: 30 янв 2011, 11:34
Репутация: 0

Re: Котельная типа Будерус

Сообщение Зелёный »

Извлечь страницы из201104061149290.service_manual_Buderus_Logano_G234WS.pdf
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

Зелёный писал(а):где у Будера написано,что обратку нельзя подключать в слив (EL/RSL) и где написано ,что ГБ нужно монтировать на VSL?
Пусть запускают - потом заказчик посмеёцца, когда работать не будет.
"Дырки" - VK/RK сквозные через все секции котла, т.е. теплоноситель будет циркулировать как положено по всем секциям тела котла.
RSL/VSL - выходы преднозначенные для подключения предохранительных устройств, они только на последней секции котла, если через них пустить контур отопления - то проток будет через последнюю секцию, котел будет переодически аварийно выключатся по перегреву, номинальную тепловую мощность котел не выдаст.

Аватара пользователя
Зелёный
Претендент
Претендент
Сообщения: 25
Зарегистрирован: 30 янв 2011, 11:34
Репутация: 0

Сообщение Зелёный »

Dim@ писал(а):Не знаю бюджет мероприятия - но сделано на самом гавне.
Дима,у нас всё так делается,менталитет наверное ещё не дорос до нормального,цивилизованног подхода к комплектации объектов.Будет время выложу ужасы по монтажу ,по баксюкам,которые у нас продают чуть-ли не в каждом сельпо-полная ж....а.

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

Обьясните - зачем покупать дорогущий котел если на всем остальном жестко экономить? Это все равно что на продукцию автоваза ставить двигатель от мерседеса? понты что ли?

Аватара пользователя
Зелёный
Претендент
Претендент
Сообщения: 25
Зарегистрирован: 30 янв 2011, 11:34
Репутация: 0

Re: Котельная типа Будерус

Сообщение Зелёный »

Объясняю
1.Это Белгород.
2.Есть нормальный зак,который в предпенсионном возрасте,нарубив капусты на Севере,приезжает в Белгород,имея желание провести здесь остаток жизни(самый главный аргуменнт-город красивый,ухоженный,спокойный,до побережзья ЮБК-всего лишь 7-8 ч.за рулём),находит вот такого вот п...а подрядчика , который делает ВСЁЁЁЁЁ!!!!-от фундамента до вручения ключей от коттеджа,до сих пор не пойму где и как они их находят.
3.Зак , полагаясь на порядочность и квалифицированность подрядчика уезжает.
Изначально по этому объекту зак вышел на нас сам,через Будеров,поскольку мы АСЦ.Бюджет озвучить не могу,сами понимаете.Монтаж доверили подрядчику,учитывая специфику местного рынка,Будеруса очень мало продаётся,цена отпугивает на фоне Бакси,Протерм,Вайлант.Конечно на этом объекте всё будет на хрен вырезаться и переделываться,выскажите пожелания,если не трудно.

Mij-gan
Гуру
Гуру
Сообщения: 2588
Зарегистрирован: 11 мар 2009, 16:02
Репутация: 245
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Mij-gan »

Dim@ писал(а):если через них пустить контур отопления - то проток будет через последнюю секцию, котел будет переодически аварийно выключатся по перегреву, номинальную тепловую мощность котел не выдаст.
Чуствуется глубокое знание вопроса. Наверное на практике проверяли? :mrgreen:
"Без измерений нет испытаний!"

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

Ага, удалось как то на практике проверить :D монтажники не к тем выходам подключили, а я просмотрел поначалу этот момент. Потом переделывали.
Прав был старик-отец: Умные учатся на чужих ошибках - дураки на своих! ))

Mij-gan
Гуру
Гуру
Сообщения: 2588
Зарегистрирован: 11 мар 2009, 16:02
Репутация: 245
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Mij-gan »

Бывало и у нас такое :mrgreen: Но к этому патрубку обратку контура загрузки бойлера подключали :mrgreen: Вроде отучил.
Кстати, Dim@, раз уж ты заговорил о "дырках" VK/RK, то для тебя ещё добавлю, что в нижнюю ступицу котла вставлена труба с отверстиями, через которые обратный теплоноситель дозированно подаётся в каждую секцию. Что помимо всего прочего не даёт котлу треснуть от холодной обратки (просто у тебя как-то вопрос был по этому поводу)
Зелёный писал(а):выскажите пожелания,если не трудно
Моё мнение, что стрелка в этой схеме избыточна. Классической гребёнки достаточно. Два насоса на отопление - это поэтажно или дом+баня? При ограниченном бюджете я бы насосы подключил к системе управления, установил в контрольном помещении датчик BFU, а насос второго контура отключать комнатным термостатом. Ну при неограниченном - 4211 и FM 442/
"Без измерений нет испытаний!"

ar15646
Любитель
Любитель
Сообщения: 258
Зарегистрирован: 20 янв 2012, 21:47
Репутация: 10
Откуда: чехов
Контактная информация:

Сообщение ar15646 »

Жалко что картинки не грузятся.