Труба Хенко и фитинги Вальтек - кто кого? (страшилка)

Про то как не нужно делать (скрины, фотографии и т.д.)
Aleks
Любитель
Любитель
Сообщения: 406
Зарегистрирован: 07 фев 2005, 13:43
Репутация: 9
Откуда: г.Челябинск
Контактная информация:

Труба Хенко и фитинги Вальтек - кто кого? (страшилка)

Сообщение Aleks »

Собственно все видно по фото. Простояло 5 лет у меня дома. Труба МП Хенко 25мм покупалась у оф. вроде диллера "Фитингвиль". Участок холодной воды, всего 3 фитинга. На двух фитингах (получается на 3-х соединениях) вот такая катавасия... третий в норме. Интересно кто правильно назовет причину, ну там например фитинги г-но или труба... :) К примеру весь остальной трубопровод у меня так-же на валтеке, только труба Санмикс - нигде такого не наблюдал.

Изображение
Изображение
Изображение
Изображение
Изображение
Изображение

Аватара пользователя
Другой человек
Мастер
Мастер
Сообщения: 1494
Зарегистрирован: 13 июн 2010, 13:58
Репутация: 40
Откуда: Моск.обл.

Сообщение Другой человек »

Ясен перец электрохимия.Причем , в худшем варианте. Фторопластовые кольца были внутри ? :evil:

Aleks
Любитель
Любитель
Сообщения: 406
Зарегистрирован: 07 фев 2005, 13:43
Репутация: 9
Откуда: г.Челябинск
Контактная информация:

Сообщение Aleks »

Кольца на месте.

sander
Профи
Профи
Сообщения: 750
Зарегистрирован: 26 янв 2009, 14:04
Репутация: 8
Откуда: Киев

Сообщение sander »

Если вы правильно назвали диаметр трубы 25 мм, то фитинг у валтека должен быть 26х3.0 то есть несоответствие диаметров и постоянная течь?
Ремесленник знает как, мастер - зачем (с) Платон

Аватара пользователя
аристошка
Мастер
Мастер
Сообщения: 1984
Зарегистрирован: 07 июн 2007, 12:20
Репутация: 48
Откуда: Волжская Булгария
Контактная информация:

Сообщение аристошка »

у хенко вроде 25 мм нет у них 26х3мм :?:
Лужу и паяю котлы починяю.
Датчики NTC 10 кОм всегда в наличии

Aleks
Любитель
Любитель
Сообщения: 406
Зарегистрирован: 07 фев 2005, 13:43
Репутация: 9
Откуда: г.Челябинск
Контактная информация:

Сообщение Aleks »

26мм конечно - оговорился.

Котелок
Профи
Профи
Сообщения: 518
Зарегистрирован: 13 ноя 2008, 14:07
Репутация: 8
Откуда: Санкт-Петербург
Контактная информация:

Сообщение Котелок »

а к трубе то какие вопросы?
фитинг из неизвестного сплава, кольцо из неизвестной белой пластмассы.
люминь в трубе посопротивлялся, но не долго, и слава богу не далеко поползло разрушение.
тут на чужом объекте был, бойлеры подключены фитингами валтек - фитинги все в зелени, оспинах и рассыпаются.
Делаю тепло
Wolf и Baxi

Aleks
Любитель
Любитель
Сообщения: 406
Зарегистрирован: 07 фев 2005, 13:43
Репутация: 9
Откуда: г.Челябинск
Контактная информация:

Сообщение Aleks »

Котелок писал(а):а к трубе то какие вопросы?
Я писал - остальная труба у меня Санмикс - никаких нигде подобных явлений нет. Ладно не парьтесь - причина конденсат на трубе - он то и разрушил аллюминиевый слой снаружи.

Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Сообщение гpязнуля »

Да ладно, конденсат-манденсат, у тебя хенко паленая, посмотри на нижнию фоту, кто видил настоящию сразу увидит. Труба гавно, хуже санмикса.
Встретил дизайнера - убей сразу!

Аватара пользователя
Anzor
Любитель
Любитель
Сообщения: 272
Зарегистрирован: 20 фев 2008, 14:54
Репутация: 3
Откуда: УЖГОРОД

Сообщение Anzor »

КИТАЁЗА
САНТЕХДОМКОНТОРА

Pasha99
Претендент
Претендент
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 09 сен 2011, 22:23
Репутация: 1

Re: Труба Хенко и фитинги Вальтек - кто кого? (страшилка)

Сообщение Pasha99 »

Кстати про электрокоррозию. Возьмите электротехнические токоизмерительные клещи. Знаете, что это такое? Такой тестер с черными клешнями, ток меряет в проводнике. И попробуйте для интереса измерить подряд ТОК В ТРУБАХ. В обыкновенной железной, в металлопласте. В полипропилене для чистоты эксперимента - тоже. Такие удивительные вещи покажет прибор... Вот у меня в панельном брежневском доме, при полностью заводской, так сказать, системе отопления в одной из комнат по стояку идет 15 ампер!!!! ПЯТНАДЦАТЬ!!!!!! Куда идет... зачем идет.... науке неизвестно!

Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Сообщение гpязнуля »

Ну не топает же? Пусть ходит, мож и ток брежневский, застойный - не отстойный!
Встретил дизайнера - убей сразу!

Кут

Re: Труба Хенко и фитинги Вальтек - кто кого? (страшилка)

Сообщение Кут »

Просто при монтаже возможно криво срезали трубу и вставили в фитинг, образовался зазор в металлическую прослойку попадала вода она и разрушила

Аватара пользователя
yield
Претендент
Претендент
Сообщения: 26
Зарегистрирован: 28 апр 2011, 17:37
Репутация: 0

Сообщение yield »

100% паленая труба. У henco маркировка немного другая

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

В системе антифриз был?

Аватара пользователя
Abil
Мастер
Мастер
Сообщения: 1739
Зарегистрирован: 07 июл 2004, 14:47
Репутация: 57
Откуда: Санкт-Петербург

Сообщение Abil »

Хоть и старая тема, но похожий случай. Авария 2010 года http://valtec.ru/document/article/lessons-failure.html" onclick="window.open(this.href);return false;

Aleks
Любитель
Любитель
Сообщения: 406
Зарегистрирован: 07 фев 2005, 13:43
Репутация: 9
Откуда: г.Челябинск
Контактная информация:

Сообщение Aleks »

Тема старая - валтек продолжает сыпаться. Везде где есть кислород (особенно на ГВС) - крошится в труху через пару лет. Отправлял даже представителям - не верят. Краны валтек стоят хуже чем китайские STC (не давно разбирал свою ситему для переделкки под тепловой насос - весь валтек в утиль)

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

Подтверждаю. арматура дерьмо.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

Аватара пользователя
KlimChugunkin
Профи
Профи
Сообщения: 600
Зарегистрирован: 16 фев 2008, 16:53
Репутация: 6
Откуда: Харьков
Контактная информация:

Re: Труба Хенко и фитинги Вальтек - кто кого? (страшилка)

Сообщение KlimChugunkin »

Если честно, сам пользуюсь исключительно Валтеком, кроме металопластика и пресса, реально меня всё устраивает, но один случай всётаки произошёл по немного непонятной причине. Короче крану полгода, стоял на хол.воде и никто его не шевелил, в одну прекрасную ночь он тупо разломался, и благо, чтр к стороне давления был не передом, а жопой, через перед насочилось с три ведра, если б [*ЦЕНЗУРА*] была передом, то реально титаник на дне, а я в цементе, но хорошо, когда хорошо. И Валтековцы, смотрите, что б больше у меня ничё не ломалось.

Ответить

Вернуться в «Перлы нашего городка!»