Где даст? Что бы насос выдал необходимый расход(не менее), нужно чтоб у системы при этом расходе была необходимая потеря напора(не более). А если Вы не поленитесь и посмотрите в инструкциях на котлы 24-32 кВт, то обнаружите, что что при Вами приведенном расходе, остаточный напор насоса составляет 1,5-2 м. вод. ст. И это в лучшем случае. Лично я с системами с такими характеристиками не встречался.cupspb писал(а):любой котловой насос даст необходимый расход в 1,5 куба при нормальной скорости теплоносителя.
Так же не забудьте, что производители настенных котлов требуют необходимый минимальный проток через котел. А лучше, когда этот расход будет соответствовать максимальной мощности котла при дельте 20 град.
Хотя для систем с максимальной температурой в 80 град такая дельта великовата, как правило выбирается 15 град. И если при непосредственном подключении СО к теплогенератору обеспечить необходимый расход для системы еще вполне реально, поскольку, как правило мощность котла превышает мощность СО, то о необходимом расходе через котел можно забыть. А еще достаточный расход теплоносителя уменьшает термическую нагрузку на теплообменник котла , а так же выпадение осадка и уменьшение отложения солей жесткости.
А подбор насоса - это финальная часть расчета СО.
Ну поделитесь, если не секрет, как правильно подбирать диаметр труб?cupspb писал(а):По сопротивлению системы вопрос отдельный, надо не насос мощнее ставить, а диаметры труб правильные подбирать
Лично мне для этого достаточно всего одного параметра. Может Вы мне глаза раскроете.