Зарегистрирован: 17 апр 2006, 09:32
Репутация: 0
Откуда: Казань
Контактная информация:

Сообщение felinus »

Приветствую!
Вот и от нас маленький сувенир, видно не все - Baxi Slim 1.620 + Baxi Slim UB 80-120 INOX вместо советского чугуна на 65 кВт и 700 кг(пока разбирали думал: а как его туду внесли???).
что ж, посмотрев фотографии, сначала подумал: а нам-то тут чего делать?
а после подумал так: а может и не очень плохо для студента, который только начал специализацию и единственный профильник в конторе??
будете бить - то по списку, с указанием рекомендаций.
заодно вспомните - как оно, группы ручками-то крутить)))
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Получая проект, приступая к монтажу стоит подумать: все ли здесь правдоподобно???

Lik
Претендент
Претендент
Сообщения: 186
Зарегистрирован: 17 янв 2008, 15:28
Репутация: 1

Сообщение Lik »

будете бить - то по списку
Скорее всего бить будут не по списку,а по р...
Чем больше сделаешь сегодня, тем больше переделаешь завтра.

Аватара пользователя
a-x-e-l-1
Мастер
Мастер
Сообщения: 1298
Зарегистрирован: 28 май 2007, 15:02
Репутация: 25
Откуда: Магнитогорск

Сообщение a-x-e-l-1 »

От котла напрасно ППР ушли, лучше бы металлом до стрелки.
Коллектора, похоже, предназначены для теплых полов, диаметр маловат и расстояния между выводами. Отсюда эти вставки блястючие.
Зато все насосы стоят, как положено.
Провода тож разложить бы надо по кабель каналам, а до них в гофре.
Муфты на коллекторах, плохо видно, но, похоже, без американок. Как снять, при нужде?
Не увидел ни одного грязевика
:shock:
Насос на подаче, за стрелкой, можно было бы сместить левее. Не пришлось бы пилить ручку на кране.
Кран на расширительном баке зачем? Ручку хотяб снимите с него, что б кто нить не прикрыл по нечайке.
Не видно,как термометры установлены, но, похоже, до самого протока они своими гильзами не достают.Врать будут.
Обратных клапанов тож нет ни одного. При такой развязке они не особо и нужны, но все равно как то не привычно.

Зачем вообще столько термометров, при отсутствии регулирования по контурам? Для балансировки?
ИМХО. Я бы автовоздушники на входах в коллектора поставил. И коллектора попросил бы сварить своего злого киргизкого сварного. Потом покрасил и все было бы в елочку.
Не сильно оскорбил? А то щас как начнут по репе бить, за критику.
Ведешь себя,ты,как француз-слегка. Изволь, однако, не сердиться-К чему так сразу, взять и насладиться?

Аватара пользователя
DениSS
Претендент
Претендент
Сообщения: 146
Зарегистрирован: 23 мар 2007, 15:44
Репутация: 3
Откуда: Саратов
Контактная информация:

Сообщение DениSS »

А мне не очень краники ППР нравятся, случись че с таким его же не заменишь

felinus
Претендент
Претендент
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 17 апр 2006, 09:32
Репутация: 0
Откуда: Казань
Контактная информация:

Сообщение felinus »

Приветствую!
термометры стоят в гильзах, при 32-й трубе расстояние до стенки - около 5 мм, по мне - они там вообще не нужны. обратный клапан стоит только на комплекте подключения бойлера, там свой, штатный. с насосом - да, малость промахнулись, не без того.. а коллекторы поставлены для того, шоб он смог при переделке самой СО вывести туда поэтажно, посему - отводы на ппр32.а автовоздушник стоит на стрелке, на вход и выход коллектора работает!
Получая проект, приступая к монтажу стоит подумать: все ли здесь правдоподобно???

Аватара пользователя
Mr.Smith
Любитель
Любитель
Сообщения: 489
Зарегистрирован: 29 авг 2007, 07:26
Репутация: 9
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение Mr.Smith »

[quote="felinus";p="15665796"] автовоздушник стоит на стрелке, на вход и выход коллектора работает[/quote] Это сомнительно. При таком положении коллекторов в них пожизненно воздух будет сидеть, и никогда насосом его не продавит ни в стрелку, ни в систему.
Первое правило инженера: Чтобы сохранить задницу - надо шевелить мозгами!

Lik
Претендент
Претендент
Сообщения: 186
Зарегистрирован: 17 янв 2008, 15:28
Репутация: 1

Сообщение Lik »

Добавлю,нет фильтров перед насосами.За стрелкой до коллектора спуск и подъём проблемное место.лучше по прямой.Из-за этого обратка так же криво пошла.Насос лучше ставить на обратку из-за более низкой температуры.Никогда не видел удачно спаяных коллекторов из ППР.Если слева от коллектора краны это сливники,то их надо делать по человечески.Я ставлю краны из пластмассы в редких,обоснованых случаях.Толку что ты ими перекроеш.Всё равно при замене какого либо блока пойдёт резня,а при такой компактной пайке выбрасывать предётся целые участки.
Чем больше сделаешь сегодня, тем больше переделаешь завтра.

felinus
Претендент
Претендент
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 17 апр 2006, 09:32
Репутация: 0
Откуда: Казань
Контактная информация:

Сообщение felinus »

Пасиба, бум учитывать в дальнейшем! грязевиков, как мне показалось, там не надыть было - мы готовили котельную под систему из ППР и алюминиевых радиаторов. хотя говорили клиенту, но отказался...
насчет между стрелкой и коллекторами.. самое трудное место - уговорить клиента делать там где больше места... пришлось так..
Но на самом деле - стараемся делать прямые соединения.
В любом случае - огромное спасибо тем, кто не счел за труд разобрать сей опус! )))

Добавлено спустя 11 минут 9 секунд:

Да, хотел спросить: кроме того, что на обратке более низкая температура, будет ли еще какая-либо разница в гидравлике системы? В отношении протока теплоносителя по веткам? То есть: какая система получается более сбалансированной - при подачном насосе или обраточном?
Получая проект, приступая к монтажу стоит подумать: все ли здесь правдоподобно???

Аватара пользователя
Mr.Smith
Любитель
Любитель
Сообщения: 489
Зарегистрирован: 29 авг 2007, 07:26
Репутация: 9
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение Mr.Smith »

[quote="felinus";p="15665890"]...при подачном насосе или обраточном?[/quote] Без разницы.
Первое правило инженера: Чтобы сохранить задницу - надо шевелить мозгами!

Аватара пользователя
burjui6
Претендент
Претендент
Сообщения: 25
Зарегистрирован: 17 мар 2008, 11:49
Репутация: 1
Откуда: Тюмень
Контактная информация:

Сообщение burjui6 »

А что на систему ПП и алюминивых радиаторов грязевики ставить не надо :shock: видел я скока грязи прилетает с алюминия да стружка с армированной трубы иногда попадается

bonezzz
Претендент
Претендент
Сообщения: 108
Зарегистрирован: 09 сен 2006, 11:50
Репутация: 0

Сообщение bonezzz »

а котел на постаменте стоит таком? что там за металлоконструкция
Плюнте на проблемы ... завтра будут другие

molotoboec
Любитель
Любитель
Сообщения: 360
Зарегистрирован: 21 окт 2010, 11:30
Репутация: 10
Откуда: Тамбов

Сообщение molotoboec »

так вроде ничего, для первой работы на 4 потянет, но ппр на отопление как-то не очень, коллектора маловаты для магистральных да и про воздух забыли. Но в общем более или менее.

Mij-gan
Гуру
Гуру
Сообщения: 2588
Зарегистрирован: 11 мар 2009, 16:02
Репутация: 245
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Mij-gan »

bonezzz писал(а):Пн июл 21, 2008 9:05
molotoboec писал(а):Пт сен 02, 2011 10:41
"Без измерений нет испытаний!"

Ответить