Небольшая котельная и домик. Прошу комментарии.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Оцинковку вообще в систему отопления не допускается ставить. А на скрутках, как это сделано - вообще отстой
Насосы нельзя отсекать обособлено. Случись что с одним насосом, придется останавливать всю систему. Системы управления температурой теплых полов нет. По крайней мере не видно. Вообще действительно, кроме красивого коллектора ничего отметить в плюс нельзя. Даже посмотрел на радиатор - кто же так похабно металлопластик подводит?
Насосы нельзя отсекать обособлено. Случись что с одним насосом, придется останавливать всю систему. Системы управления температурой теплых полов нет. По крайней мере не видно. Вообще действительно, кроме красивого коллектора ничего отметить в плюс нельзя. Даже посмотрел на радиатор - кто же так похабно металлопластик подводит?
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...
Диаметр магистральных труб к коллекторам не маловат ли будет на 12 - то петель?
Добавлено спустя 20 минут 1 секунду:
[quote="labuh";p="15686400"]хотелось бы увидеть смесительный узел теплого пола[/quote]
Похоже что нет его. Металлопластик в серой гофре от коллектора уходит в дырку в стене вместе с сине/красной парой и с другой стороны стенки он же идет в котловой контур, а пара к радиатору.
Добавлено спустя 20 минут 1 секунду:
[quote="labuh";p="15686400"]хотелось бы увидеть смесительный узел теплого пола[/quote]
Похоже что нет его. Металлопластик в серой гофре от коллектора уходит в дырку в стене вместе с сине/красной парой и с другой стороны стенки он же идет в котловой контур, а пара к радиатору.
Если сам ваял,то неплохое начало.Есть челдоны и в сорокет и старше руки и башка под член заточены.Научится.Лично мне так кааца... А что про резьбы-скрутки на отопление-так не желательно это только по причине отвратного качества трубы последние годы.А так вообще то имеет право на жизнь.У меня в практике есть примеры что стоит даже лучше,чем сварка.Но повторюсь-это дело прошлое.Уже обсуждалось это...
Судьба играет с человеком,а человек играет на ТРУБЕ(О.И.Бендер-Задунайский)
- Whiteside
- Претендент
- Сообщения: 45
- Зарегистрирован: 10 июл 2008, 16:24
- Репутация: 0
- Откуда: М.О. г. Фрязино
Спасибо за ваши отзывы, я еще не волшебник, я только учусь.
DeниSS А чем плоха гибкая подводка на расширительный бак?
БЭТМЭН Теплые полы так по желанию клиента, только перед ванной будут ) Можно поподробней про соединения и американки?
Про теплые полы опять же обговаривалось с клиентом что нужен трехходовой и автоматика, сказал что подпрыгивать будет, но он попросил так.
DeниSS А чем плоха гибкая подводка на расширительный бак?
БЭТМЭН Теплые полы так по желанию клиента, только перед ванной будут ) Можно поподробней про соединения и американки?
Про теплые полы опять же обговаривалось с клиентом что нужен трехходовой и автоматика, сказал что подпрыгивать будет, но он попросил так.
- Kostas
- Претендент
- Сообщения: 207
- Зарегистрирован: 19 ноя 2004, 18:01
- Репутация: 0
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
[quote="Whiteside";p="15686449"]Спасибо за ваши отзывы, я еще не волшебник, я только учусь. =)
DeниSS А чем плоха гибкая подводка на расширительный бак?
БЭТМЭН Теплые полы так по желанию клиента, только перед ванной будут ) Можно поподробней про соединения и американки?
Про теплые полы опять же обговаривалось с клиентом что нужен трехходовой и автоматика, сказал что подпрыгивать будет, но он попросил так.[/quote]
А я вот не учусь, я заказчик. Но и то понимаю что на цирк. насосы нужно ставить байпасы, что гибкую подводку от бачка туалета срывает частенько. А уж на отопление это свосем не то что нужно. И про американки тебе правильно написали, у них бортики небольшие, их при нагреве вырвет [*ЦЕНЗУРА*].
Вообще я думал ты это себе делаешь, а если заказчику, то жаль заказчика. Тренироваться на чужих это неправильно. По уму нужно подучится и литературы почитать. А вообще я уважаю людей который все делают по правилам. Даже если заказчик хочет по своему. Проффесиона не станет делать не правильно, только по тому что заказчик так хочет. Конечно есть компромисы, но "буду подпрыгивать" это уже перебор. А крацним в случае чего будешь ты :-)
DeниSS А чем плоха гибкая подводка на расширительный бак?
БЭТМЭН Теплые полы так по желанию клиента, только перед ванной будут ) Можно поподробней про соединения и американки?
Про теплые полы опять же обговаривалось с клиентом что нужен трехходовой и автоматика, сказал что подпрыгивать будет, но он попросил так.[/quote]
А я вот не учусь, я заказчик. Но и то понимаю что на цирк. насосы нужно ставить байпасы, что гибкую подводку от бачка туалета срывает частенько. А уж на отопление это свосем не то что нужно. И про американки тебе правильно написали, у них бортики небольшие, их при нагреве вырвет [*ЦЕНЗУРА*].
Вообще я думал ты это себе делаешь, а если заказчику, то жаль заказчика. Тренироваться на чужих это неправильно. По уму нужно подучится и литературы почитать. А вообще я уважаю людей который все делают по правилам. Даже если заказчик хочет по своему. Проффесиона не станет делать не правильно, только по тому что заказчик так хочет. Конечно есть компромисы, но "буду подпрыгивать" это уже перебор. А крацним в случае чего будешь ты :-)
---=== ношу каску ===---
---=== ногами не пинать ===---
---=== ногами не пинать ===---
Kostas, а вот в данной котельной зачем байпасс на насос ставить?
Все когда то в первый раз, а там ничего смертельного нет, через пару лет Whiteside, все переделает и смеситель поставит, и котельную переколбасит. А расширитель наверно уже переключил трубой. Верной дорогой идете товарищ!
Все когда то в первый раз, а там ничего смертельного нет, через пару лет Whiteside, все переделает и смеситель поставит, и котельную переколбасит. А расширитель наверно уже переключил трубой. Верной дорогой идете товарищ!
Встретил дизайнера - убей сразу!
- ermalex
- Мастер
- Сообщения: 1472
- Зарегистрирован: 25 окт 2005, 20:10
- Репутация: 42
- Откуда: Люберецкий район Раменский район Жуковский
- Контактная информация:
[quote="Whiteside";p="15686449"]Спасибо за ваши отзывы, я еще не волшебник, я только учусь.
[/quote]
Монтаж боле менее аккуратный местами, а изза того что проекта и без опыта вот и получилась фигня.
В следующий раз лучше учится по проекту, и в процессе монтажа выкладывать фотки сюда, тогда все будет нормуль.
Коллектор чьего производства?
[/quote]
Монтаж боле менее аккуратный местами, а изза того что проекта и без опыта вот и получилась фигня.
В следующий раз лучше учится по проекту, и в процессе монтажа выкладывать фотки сюда, тогда все будет нормуль.
Коллектор чьего производства?
- DениSS
- Претендент
- Сообщения: 146
- Зарегистрирован: 23 мар 2007, 15:44
- Репутация: 3
- Откуда: Саратов
- Контактная информация:
2Whiteside Раз уж Вам так болтающиеся шланги нравятся, проследите за тем чтобы к газовой трубе котел на сильфонный шланг подключили,а не на резиновый как на баке.Трубой-то наверное не станете котел подключать. Да кстати, если после пуска котла начнет свистеть непонятно что, то это шланг.
Похоже наше дело труба..
Цанговые соединения-это дилетантизм в принципе.Особенно на отоплении.Американки полипропиленовые-максимум на холодную воду.Перечитайте ещё раз пост KOSTASa-в этом и есть правда жизни.Он прав на 150 процентов.А заказчик Вам ещё счёт за поджареные пятки выставит
Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
Для металлопласика применяйте трубогиб даже,а не кондуктор.А на фото работало колено. Вообще мой Вам совет-обрастайте хорошим инструментом.С этого начинается профессионализм.
Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
Для металлопласика применяйте трубогиб даже,а не кондуктор.А на фото работало колено. Вообще мой Вам совет-обрастайте хорошим инструментом.С этого начинается профессионализм.