На ваш суд )

Сообщение Whiteside »

Небольшая котельная и домик. Прошу комментарии.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Аватара пользователя
Vova S
Претендент
Претендент
Сообщения: 106
Зарегистрирован: 16 ноя 2007, 03:26
Репутация: 0
Откуда: Волгоград

Сообщение Vova S »

Красивая разноцветная гофра...
...а особенно американки PPR на подаче и гибкая подводка на расширителе...

Скоро, имхо, еще отзывы будут...

razzan
Претендент
Претендент
Сообщения: 76
Зарегистрирован: 08 окт 2008, 17:50
Репутация: 0
Контактная информация:

Сообщение razzan »

Гофра клёвая и колектор ,а остальное полный бред.

Аватара пользователя
DениSS
Претендент
Претендент
Сообщения: 146
Зарегистрирован: 23 мар 2007, 15:44
Репутация: 3
Откуда: Саратов
Контактная информация:

Сообщение DениSS »

мембранник на шланге :shock: - no comments
дымоотводящий патрубок в высоту вроде менее 0,5 м, сильно будет греться и излучать
Похоже наше дело труба..

Аватара пользователя
labuh
Профи
Профи
Сообщения: 582
Зарегистрирован: 11 окт 2005, 09:11
Репутация: 5

Сообщение labuh »

хотелось бы увидеть смесительный узел теплого пола. или планируете котел в режиме 45-35 гонять?

Аватара пользователя
Прохожий
Гуру
Гуру
Сообщения: 3882
Зарегистрирован: 22 июн 2006, 15:00
Репутация: 87
Откуда: Москва

Сообщение Прохожий »

Оцинковку вообще в систему отопления не допускается ставить. А на скрутках, как это сделано - вообще отстой :toilet2:

Насосы нельзя отсекать обособлено. Случись что с одним насосом, придется останавливать всю систему. Системы управления температурой теплых полов нет. По крайней мере не видно. Вообще действительно, кроме красивого коллектора ничего отметить в плюс нельзя. Даже посмотрел на радиатор - кто же так похабно металлопластик подводит?
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...

Аватара пользователя
БЭТМЭН
Профи
Профи
Сообщения: 653
Зарегистрирован: 28 мар 2007, 23:05
Репутация: 7
Откуда: С-Пб

Сообщение БЭТМЭН »

К вышеперечисленному.Тёплые полы как коврик в прихожей,а не на всю площадь помещения-странно это.Цанговые соединения на металлопластике-:pukeface:Американки PPRC на температуру-пипец.
Судьба играет с человеком,а человек играет на ТРУБЕ(О.И.Бендер-Задунайский)

Mike08
Профи
Профи
Сообщения: 582
Зарегистрирован: 08 июл 2008, 13:11
Репутация: 1
Откуда: СПб

Сообщение Mike08 »

Диаметр магистральных труб к коллекторам не маловат ли будет на 12 - то петель?

Добавлено спустя 20 минут 1 секунду:

[quote="labuh";p="15686400"]хотелось бы увидеть смесительный узел теплого пола[/quote]
Похоже что нет его. Металлопластик в серой гофре от коллектора уходит в дырку в стене вместе с сине/красной парой и с другой стороны стенки он же идет в котловой контур, а пара к радиатору.

Аватара пользователя
ULISS
Любитель
Любитель
Сообщения: 402
Зарегистрирован: 15 июн 2007, 18:49
Репутация: 2
Откуда: СПб

Сообщение ULISS »

А утеплитель под теплым полом как то не просматривается?
Простота - хуже воровства

Аватара пользователя
Прохожий
Гуру
Гуру
Сообщения: 3882
Зарегистрирован: 22 июн 2006, 15:00
Репутация: 87
Откуда: Москва

Сообщение Прохожий »

Сейчас посмотрел на возраст топикстартера, чего там еще можно требовать от пацана. :mrgreen: Фурычит чёто и ладно
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...

Аватара пользователя
БЭТМЭН
Профи
Профи
Сообщения: 653
Зарегистрирован: 28 мар 2007, 23:05
Репутация: 7
Откуда: С-Пб

Сообщение БЭТМЭН »

Если сам ваял,то неплохое начало.Есть челдоны и в сорокет и старше руки и башка под член заточены.Научится.Лично мне так кааца... :~D А что про резьбы-скрутки на отопление-так не желательно это только по причине отвратного качества трубы последние годы.А так вообще то имеет право на жизнь.У меня в практике есть примеры что стоит даже лучше,чем сварка.Но повторюсь-это дело прошлое.Уже обсуждалось это...
Судьба играет с человеком,а человек играет на ТРУБЕ(О.И.Бендер-Задунайский)

Аватара пользователя
Whiteside
Претендент
Претендент
Сообщения: 45
Зарегистрирован: 10 июл 2008, 16:24
Репутация: 0
Откуда: М.О. г. Фрязино

Сообщение Whiteside »

Спасибо за ваши отзывы, я еще не волшебник, я только учусь. =)

DeниSS А чем плоха гибкая подводка на расширительный бак?

БЭТМЭН Теплые полы так по желанию клиента, только перед ванной будут ) Можно поподробней про соединения и американки?

Про теплые полы опять же обговаривалось с клиентом что нужен трехходовой и автоматика, сказал что подпрыгивать будет, но он попросил так.

Аватара пользователя
Kostas
Претендент
Претендент
Сообщения: 207
Зарегистрирован: 19 ноя 2004, 18:01
Репутация: 0
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Kostas »

[quote="Whiteside";p="15686449"]Спасибо за ваши отзывы, я еще не волшебник, я только учусь. =)

DeниSS А чем плоха гибкая подводка на расширительный бак?

БЭТМЭН Теплые полы так по желанию клиента, только перед ванной будут ) Можно поподробней про соединения и американки?

Про теплые полы опять же обговаривалось с клиентом что нужен трехходовой и автоматика, сказал что подпрыгивать будет, но он попросил так.[/quote]

А я вот не учусь, я заказчик. Но и то понимаю что на цирк. насосы нужно ставить байпасы, что гибкую подводку от бачка туалета срывает частенько. А уж на отопление это свосем не то что нужно. И про американки тебе правильно написали, у них бортики небольшие, их при нагреве вырвет [*ЦЕНЗУРА*].

Вообще я думал ты это себе делаешь, а если заказчику, то жаль заказчика. Тренироваться на чужих это неправильно. По уму нужно подучится и литературы почитать. А вообще я уважаю людей который все делают по правилам. Даже если заказчик хочет по своему. Проффесиона не станет делать не правильно, только по тому что заказчик так хочет. Конечно есть компромисы, но "буду подпрыгивать" это уже перебор. А крацним в случае чего будешь ты :-)
---=== ношу каску ===---
---=== ногами не пинать ===---

Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Сообщение гpязнуля »

Kostas, а вот в данной котельной зачем байпасс на насос ставить?
Все когда то в первый раз, а там ничего смертельного нет, через пару лет Whiteside, все переделает и смеситель поставит, и котельную переколбасит. А расширитель наверно уже переключил трубой. Верной дорогой идете товарищ!
Встретил дизайнера - убей сразу!

Аватара пользователя
ermalex
Мастер
Мастер
Сообщения: 1472
Зарегистрирован: 25 окт 2005, 20:10
Репутация: 42
Откуда: Люберецкий район Раменский район Жуковский
Контактная информация:

Сообщение ermalex »

[quote="Whiteside";p="15686449"]Спасибо за ваши отзывы, я еще не волшебник, я только учусь. =)
[/quote]

Монтаж боле менее аккуратный местами, а изза того что проекта и без опыта вот и получилась фигня.
В следующий раз лучше учится по проекту, и в процессе монтажа выкладывать фотки сюда, тогда все будет нормуль. :D

Коллектор чьего производства?

Аватара пользователя
Whiteside
Претендент
Претендент
Сообщения: 45
Зарегистрирован: 10 июл 2008, 16:24
Репутация: 0
Откуда: М.О. г. Фрязино

Сообщение Whiteside »

ermalex Коллектор Kermi пр-во Германия. Как и радиаторы и металлопласт. )

Грязнуля Спасибо на добром слове )

Аватара пользователя
Vova S
Претендент
Претендент
Сообщения: 106
Зарегистрирован: 16 ноя 2007, 03:26
Репутация: 0
Откуда: Волгоград

Сообщение Vova S »

Главное - есть склонность к технологической эстетике :)

Аватара пользователя
DениSS
Претендент
Претендент
Сообщения: 146
Зарегистрирован: 23 мар 2007, 15:44
Репутация: 3
Откуда: Саратов
Контактная информация:

Сообщение DениSS »

2Whiteside Раз уж Вам так болтающиеся шланги нравятся, проследите за тем чтобы к газовой трубе котел на сильфонный шланг подключили,а не на резиновый как на баке.Трубой-то наверное не станете котел подключать. Да кстати, если после пуска котла начнет свистеть непонятно что, то это шланг.
Похоже наше дело труба..

Аватара пользователя
БЭТМЭН
Профи
Профи
Сообщения: 653
Зарегистрирован: 28 мар 2007, 23:05
Репутация: 7
Откуда: С-Пб

Сообщение БЭТМЭН »

Цанговые соединения-это дилетантизм в принципе.Особенно на отоплении.Американки полипропиленовые-максимум на холодную воду.Перечитайте ещё раз пост KOSTASa-в этом и есть правда жизни.Он прав на 150 процентов.А заказчик Вам ещё счёт за поджареные пятки выставит :big_boss: :8~):

Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:

Для металлопласика применяйте трубогиб даже,а не кондуктор.А на фото работало колено. :~D Вообще мой Вам совет-обрастайте хорошим инструментом.С этого начинается профессионализм.
Судьба играет с человеком,а человек играет на ТРУБЕ(О.И.Бендер-Задунайский)

Котелок
Профи
Профи
Сообщения: 518
Зарегистрирован: 13 ноя 2008, 14:07
Репутация: 8
Откуда: Санкт-Петербург
Контактная информация:

Сообщение Котелок »

а заказчики какие суровые :D
ему вроде говорили и предупреждали.
а в жизни, посчитаешь домик - работа 200 тр.
- да вы с ума сошли, да мне за 100 вообще все сделают (и бетон без демпферной ленты зальют)
Делаю тепло