Котельная газ 90кВт. Киев

Фотографии качественного монтажа объектов от фирм и бригад. Обсуждение и голосование
Santehpro
Претендент
Претендент
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 18 дек 2010, 11:55
Репутация: 0

Котельная газ 90кВт. Киев

Сообщение Santehpro »

ИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображение
Котельная под Киевом. Монтаж подходит к концу.
Ув. форумчане, будем благодарны за замечания.

DYG
Претендент
Претендент
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 08 дек 2010, 20:36
Репутация: 0
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение DYG »

От предохранительных клапанов в канализацию пластиком сделано. Остальное плохо видно
Середина дороги в 100 ри - 99.

Santehpro
Претендент
Претендент
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 18 дек 2010, 11:55
Репутация: 0

Сообщение Santehpro »

Изображение
Вот крупнее. Пластик чем плох?

Аватара пользователя
аристошка
Мастер
Мастер
Сообщения: 1984
Зарегистрирован: 07 июн 2007, 12:20
Репутация: 48
Откуда: Волжская Булгария
Контактная информация:

Сообщение аристошка »

а нах... столько аварийников?
как в старом анекдоте
если все билетики потеряем проездной есть :mrgreen:
Лужу и паяю котлы починяю.
Датчики NTC 10 кОм всегда в наличии

Code
Гуру
Гуру
Сообщения: 2565
Зарегистрирован: 11 ноя 2008, 20:28
Репутация: 108

Сообщение Code »

аристошка писал(а):если все билетики потеряем проездной есть
А нету проездного - все предохранительные клапана за кранами.

Да и воздухоотводчики ... один стоит так, что совсем не будет работать.
Снять бы все лишнее, а взамен поставить вентиль на подачу за насосами.

Аватара пользователя
аристошка
Мастер
Мастер
Сообщения: 1984
Зарегистрирован: 07 июн 2007, 12:20
Репутация: 48
Откуда: Волжская Булгария
Контактная информация:

Сообщение аристошка »

внизу "проездной" если крана на обратке возле котла нет :mrgreen:
Лужу и паяю котлы починяю.
Датчики NTC 10 кОм всегда в наличии

Santehpro
Претендент
Претендент
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 18 дек 2010, 11:55
Репутация: 0

Re: Котельная газ 90кВт. Киев

Сообщение Santehpro »

Насосы можно обслуживать, с другой стороны клапана обратные стоят.
Два предохранительных клапана на подаче пусть будут. Они бывают забиваются, хотя можно одним обойтись.
А на обратке предохранительный клапан лишний.

Santehpro
Претендент
Претендент
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 18 дек 2010, 11:55
Репутация: 0

Сообщение Santehpro »

Тот "проездной" тоже после крана. Два крана стоят непосредственно перед котлом. См вид сбоку.
Господа, скажите, кто ставил котел и на нем было 3 группы безопасности котла. Кто-нибудь видел такое?

Аватара пользователя
RUZALIN
Гуру
Гуру
Сообщения: 3023
Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
Репутация: 124
Откуда: Tatarstan ... Baltasi
Контактная информация:

Сообщение RUZALIN »

На больших мощностях, если нужного расхода через один подрывник не хватает, можно по сути и много подрывников навесить. Но тут то не такой случай как мы видим.
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.

Santehpro
Претендент
Претендент
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 18 дек 2010, 11:55
Репутация: 0

Сообщение Santehpro »

Мы тоже долго крутили проект, когда получили его от газовщиков. Но решили не отступать от проекта, а то они забракуют и газ не подключат.
Кажется даже, что одного насоса хватило бы.

molotoboec
Любитель
Любитель
Сообщения: 360
Зарегистрирован: 21 окт 2010, 11:30
Репутация: 10
Откуда: Тамбов

Сообщение molotoboec »

много лишнего и не нужного.

Аватара пользователя
bozzZ
Претендент
Претендент
Сообщения: 144
Зарегистрирован: 19 фев 2010, 16:46
Репутация: 4
Откуда: москва

Сообщение bozzZ »

только за клапана безопасности и расшир. бак после кранов, чугуняку можно спокойно снимать с гарантии.
и не видно куда подпитка организована...
с наилучшими

Аватара пользователя
Прохожий
Гуру
Гуру
Сообщения: 3882
Зарегистрирован: 22 июн 2006, 15:00
Репутация: 87
Откуда: Москва

Сообщение Прохожий »

Santehpro писал(а):Мы тоже долго крутили проект, когда получили его от газовщиков. Но решили не отступать от проекта, а то они забракуют и газ не подключат
А вваривать отвод меньшего диаметра, вставленный внутрь трубы тоже вас газовщики заставили? :evil:
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...

sergej5743
Претендент
Претендент
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 22 мар 2011, 23:23
Репутация: 0

Re: Котельная газ 90кВт. Киев

Сообщение sergej5743 »

lда на гордили ни нет фильтров перед насосом маевский работоть не будет на обратке подрывник лишний :D

Ответить

Вернуться в «Гордость нашего городка!»