Котельная газ 90кВт. Киев
Котельная газ 90кВт. Киев
Котельная под Киевом. Монтаж подходит к концу.
Ув. форумчане, будем благодарны за замечания.
Re: Котельная газ 90кВт. Киев
Насосы можно обслуживать, с другой стороны клапана обратные стоят.
Два предохранительных клапана на подаче пусть будут. Они бывают забиваются, хотя можно одним обойтись.
А на обратке предохранительный клапан лишний.
Два предохранительных клапана на подаче пусть будут. Они бывают забиваются, хотя можно одним обойтись.
А на обратке предохранительный клапан лишний.
- RUZALIN
- Гуру
- Сообщения: 3023
- Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
- Репутация: 124
- Откуда: Tatarstan ... Baltasi
- Контактная информация:
На больших мощностях, если нужного расхода через один подрывник не хватает, можно по сути и много подрывников навесить. Но тут то не такой случай как мы видим.
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.
-
- Любитель
- Сообщения: 360
- Зарегистрирован: 21 окт 2010, 11:30
- Репутация: 10
- Откуда: Тамбов
А вваривать отвод меньшего диаметра, вставленный внутрь трубы тоже вас газовщики заставили?Santehpro писал(а):Мы тоже долго крутили проект, когда получили его от газовщиков. Но решили не отступать от проекта, а то они забракуют и газ не подключат
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...
-
- Претендент
- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: 22 мар 2011, 23:23
- Репутация: 0
Re: Котельная газ 90кВт. Киев
lда на гордили ни нет фильтров перед насосом маевский работоть не будет на обратке подрывник лишний