Дизель 18 кВт Висманн
Дизель 18 кВт Висманн
Заказчик пожелал в качестве резерва электрокотел, а он немного (как и все нашенского производства) похож на маленькую ядерную бомбу . Бак сзади котла . Система была сделана и выведена в котельную ППРом еще до нас. Надо было ОЧЕНЬ быстро делать котельную и пришли к решению , что качественно и быстро только с Мейбисом . Такуютрубу использовали впервые . Понравилось . Работает все Ок. В монтаже быстро и несложно, а главное качественно . НО дорого ,по сравенинию с медью.
- Dim@
- Гуру
- Сообщения: 8879
- Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
- Репутация: 234
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
Быстро но не качественно:
1. группа безопасности с автовоздухоотводчиком электрокотла?
2. Котлы будут включены одновременно? Краники открыты? Тогда на каждый котел свой насос и гидроразделитель надо.
3. Зачем завалили насосные группы? Чего коллектор не купили? Где воздухоотводчики на них?
4. Дизель как забираете избака? Просто проковыряли дыдочку в крышке и опустили туда медную труьочку? На фото у вас она одна - у вас однотрубный топливопровод? Фильтр где на топливо?
1. группа безопасности с автовоздухоотводчиком электрокотла?
2. Котлы будут включены одновременно? Краники открыты? Тогда на каждый котел свой насос и гидроразделитель надо.
3. Зачем завалили насосные группы? Чего коллектор не купили? Где воздухоотводчики на них?
4. Дизель как забираете избака? Просто проковыряли дыдочку в крышке и опустили туда медную труьочку? На фото у вас она одна - у вас однотрубный топливопровод? Фильтр где на топливо?
Re: Дизель 18 кВт Висманн
ДАНЫЙ ЭЛ.КОТЕЛ-ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО РЕЗЕРВ.ПОЭТОМУ ГБ ДОСТАТОЧНО.У МЕЙБИС СПЕЦИАЛЬНО УЗНАВАЛИ ПО РАСПОЛОЖЕНИЮ ДАНЫХ НАСОСНЫХ ГРУПП-И ПОЛУЧИЛИ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ ОТВЕТ.КОЛЛЕКТОР РАСПОЛОЖЕН ПЕРЕД НГ.ТОПЛИВНЫЙ НАСОС НА ЭТОЙ ГОРЕЛКЕ(vitoflame200)- ДАНФОС.ОН ПРОКАЧИВАЕТ ТОПЛИВО ДО 15М И С РАЗНИЦЕЙ ВЫСОТ ДО 4 М.ФИЛЬТР ОВЕНТРОП НА ПРАВОЙ СТЕНКЕ КОТЛА.ОН ДЛЯ ОДНОТРУБНОЙ СИСТЕМЫ.ОБРАТКА ГОРЕЛКИ В НЕГО ВХОДИТ.ЗАВОЗДУШИВАНИЯ ЭЛ.КОТЛА НЕ ПРОИСХОДИТ Т.К. СПРАВЛЯЮТСЯ ВОЗДОТВОДЧИКИ НА ГБ И НА КОНТУРАХ.СИСТЕМА В РАБОТЕ .И С РАЗНИЦЕЙ ВЫСОТ ДО 4 М.ФИЛЬТР ОВЕНТРОП НА ПРАВОЙ СТЕНКЕ КОТЛА.ОН ДЛЯ ОДНОТРУБНОЙ СИСТЕМЫ.ОБРАТКА ГОРЕЛКИ В НЕГО ВХОДИТ.ЗАВОЗДУШИВАНИЯ ЭЛ.КОТЛА НЕ ПРОИСХОДИТ Т.К. СПРАВЛЯЮТСЯ ВОЗДОТВОДЧИКИ НА ГБ И НА КОНТУРАХ.СИСТЕМА В РАБОТЕ .
Re: Дизель 18 кВт Висманн
ФИЛЬТР.ВИД СПЕРЕДИ
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Эти воздухоотводчики все расположены ниже выходного колена прямой трубы из электрокотла. Завоздушивание этого колена - вопрос времени. В принципе и при первом запуске должны быть проблемы. Не знаю, какими ухищрениями монтажники протолкнули эту воздушную пробку, но так или иначе она там все равно появится снова.promo174 писал(а):ЗАВОЗДУШИВАНИЯ ЭЛ.КОТЛА НЕ ПРОИСХОДИТ Т.К. СПРАВЛЯЮТСЯ ВОЗДОТВОДЧИКИ НА ГБ И НА КОНТУРАХ.
P.S. Хыы... Только сейчас заметил, что фото находится в "Гордости...". Ну вы блин даете...(с)
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...