Дом 50м2

Фотографии качественного монтажа объектов от фирм и бригад. Обсуждение и голосование
Аватара пользователя
GAPON
Претендент
Претендент
Сообщения: 29
Зарегистрирован: 11 авг 2013, 19:14
Репутация: 3
Откуда: Спб
Контактная информация:

Дом 50м2

Сообщение GAPON »

Выложу один из своих объектов. Думаю в "перлы" не отправите :oops:
Это гостевой домик (2 комнаты кухня и санузел).
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Аватара пользователя
cineman
Гуру
Гуру
Сообщения: 3329
Зарегистрирован: 03 фев 2013, 02:45
Репутация: 126
Откуда: Москва

Сообщение cineman »

1.Это коллектор тёплого пола? А где смеситель и насос?
2. Термоголовки на радиаторах будут?
3. Из сифона умывальника гофра торчит?
4. Это дом с безнадёжно электрическим отоплением?
5. В помещениях совмещаются тёплые полы и радиаторы?

водолейЕкб
Профи
Профи
Сообщения: 773
Зарегистрирован: 03 май 2011, 21:11
Репутация: 76
Откуда: Екатеринбург

Сообщение водолейЕкб »

В следующий раз делай фотки не на газовый ключ пожалуйста. Ничего не видно толком.

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

Аж глаза свело. это чтож за аппарат такие фотографии делает?
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

Mij-gan
Гуру
Гуру
Сообщения: 2588
Зарегистрирован: 11 мар 2009, 16:02
Репутация: 245
Откуда: Москва
Контактная информация:

Re:

Сообщение Mij-gan »

oleg.dmitrievic писал(а):Аж глаза свело. это чтож за аппарат такие фотографии делает?
Это объектив такой. Или программный эффект "фишай", от английского fish-eye - "рыбий глаз".
"Без измерений нет испытаний!"

Аватара пользователя
GAPON
Претендент
Претендент
Сообщения: 29
Зарегистрирован: 11 авг 2013, 19:14
Репутация: 3
Откуда: Спб
Контактная информация:

Re:

Сообщение GAPON »

cineman писал(а):1.Это коллектор тёплого пола? А где смеситель и насос?
2. Термоголовки на радиаторах будут?
3. Из сифона умывальника гофра торчит?
4. Это дом с безнадёжно электрическим отоплением?
5. В помещениях совмещаются тёплые полы и радиаторы?
1) Коллектор РО Смеситель и насос не нужен, на 5 радиаторов и полотенцесушитель хватет котлового насоса.
2) Термоголовок не будет. Радиаторы управляются с комнатных термостатов. На коллекторе сервоприводы. Это отмечено на фото.
3) Из сифона гофра опускается в пол. Не считаю обязательныой установку дорогих сифонов, когда они прячутся за "ногой" умывальника.
4) Да, это гостевой домик. только электрическое.
5) Теплых полов нет совсем.

Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:
oleg.dmitrievic писал(а):Аж глаза свело. это чтож за аппарат такие фотографии делает?
Это камера для экшн съемки GoPro.

Аватара пользователя
cineman
Гуру
Гуру
Сообщения: 3329
Зарегистрирован: 03 фев 2013, 02:45
Репутация: 126
Откуда: Москва

Сообщение cineman »

GAPON писал(а):5) Теплых полов нет совсем.
Для чего на коллекторе указатели расхода? Чего ради используются комнатные термостаты и актуаторы?

Аватара пользователя
GAPON
Претендент
Претендент
Сообщения: 29
Зарегистрирован: 11 авг 2013, 19:14
Репутация: 3
Откуда: Спб
Контактная информация:

Re:

Сообщение GAPON »

cineman писал(а):
GAPON писал(а):5) Теплых полов нет совсем.
Для чего на коллекторе указатели расхода? Чего ради используются комнатные термостаты и актуаторы?
Коллекторная группа была куплена заказчиком, так же как котел и бойлер. Расходомеры не используются.


Комнатные термостаты управляют сервоприводами на коллекторе. Например в комнате на фото 2 радиатора, запитаны они на один выход коллектора. На этот выход подключен комнатный термостат. "Сервоприводы нормально закрытые"

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

а не дешевле было поставить термоголовки?
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

fredisk
Профи
Профи
Сообщения: 693
Зарегистрирован: 20 июл 2009, 19:01
Репутация: 70
Откуда: литва

Re:

Сообщение fredisk »

oleg.dmitrievic писал(а):а не дешевле было поставить термоголовки?
Полностью поддерживаю

Аватара пользователя
GAPON
Претендент
Претендент
Сообщения: 29
Зарегистрирован: 11 авг 2013, 19:14
Репутация: 3
Откуда: Спб
Контактная информация:

Re:

Сообщение GAPON »

oleg.dmitrievic писал(а):а не дешевле было поставить термоголовки?
Дешевле? 2 термоголовки - 1500р + приспособа для нижнего подключения секционных радиаторов. Уже как минимум 3000р с помещения. А термостат+сервопривод=1500р. как то так.

В любом случае управление комнатными термостатами - требование заказчика.

Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды:
Re: Re:
Mij-gan писал(а):
oleg.dmitrievic писал(а):Аж глаза свело. это чтож за аппарат такие фотографии делает?
Это объектив такой. Или программный эффект "фишай", от английского fish-eye - "рыбий глаз".
Это просто GoPro

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

Ну значит у нас термоголовки дешевле выходят. Хотя может ты и прав. на секционные может и дешевле такая схема, надо будет прикинуть. Я то по себе мерил, обычно панельники ставлю.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

Аватара пользователя
GAPON
Претендент
Претендент
Сообщения: 29
Зарегистрирован: 11 авг 2013, 19:14
Репутация: 3
Откуда: Спб
Контактная информация:

Сообщение GAPON »

Добавлено спустя 42 секунды:
Re:
oleg.dmitrievic писал(а):Ну значит у нас термоголовки дешевле выходят. Хотя может ты и прав. на секционные может и дешевле такая схема, надо будет прикинуть. Я то по себе мерил, обычно панельники ставлю.
Вот вот. Панельники с нижним подключением и встроенным термостатическим вентилем - другое дело. А тут представьте на каждом радиаторе пол кило хрома - узел подключения радиатора с термоголовкой. И выглядит убого, и стоит дофига.

slava7903
Претендент
Претендент
Сообщения: 231
Зарегистрирован: 18 янв 2010, 19:37
Репутация: 0
Откуда: Москва
Контактная информация:

Re:

Сообщение slava7903 »

GAPON писал(а):Добавлено спустя 42 секунды:
Re:
oleg.dmitrievic писал(а):Ну значит у нас термоголовки дешевле выходят. Хотя может ты и прав. на секционные может и дешевле такая схема, надо будет прикинуть. Я то по себе мерил, обычно панельники ставлю.
Вот вот. Панельники с нижним подключением и встроенным термостатическим вентилем - другое дело. А тут представьте на каждом радиаторе пол кило хрома - узел подключения радиатора с термоголовкой. И выглядит убого, и стоит дофига.

В принципе согласен,на теплый пол такое приспособление ставил.Но угловой кран на подачу радиатора и термоголовка к нему не дороже стоят, чем я покупал комнатный термостат и привода.

Ответить

Вернуться в «Гордость нашего городка!»