Альтернатива накопительным "водогреям"?

Санфаянс, смесители, душевые кабины, полотенцесушители, сифоны, системы смыва. Монтаж и подключение. Опыт эксплуатации

Модератор: Abil

Правила форума
Здесь обсуждаем белую сантехнику и санфаянс: ванны, унитазы, раковины, мойки, душевые кабины, смесители, запорную арматуру, системы скрытого монтажа, системы смыва, сифоны и водосливную арматуру, а так же различные типы водяных и электрических полотенцесушителей.
ilia
Претендент
Претендент
Сообщения: 27
Зарегистрирован: 29 фев 2008, 01:18
Репутация: 0
Откуда: Питер

Альтернатива накопительным "водогреям"?

Сообщение ilia »

Воду летом отключают на 2-3 недели, посему не вижу смысла терпеть весь год бак какого-нибудь Термекса... Слышал про проточные водогреи... Не поделитесь ли опытом и советами по установке и эксплуатации? Можно с ним принять душ? Электробезопасность? Производители?
...без претензий!

Alex_
Гуру
Гуру
Сообщения: 2155
Зарегистрирован: 27 дек 2004, 16:47
Репутация: 17
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Alex_ »

У Вас электрических мощностей хотя бы 15 кВт (лучше 20) есть в запасе? Если да, то-вперед!

Аватара пользователя
Anzor
Любитель
Любитель
Сообщения: 272
Зарегистрирован: 20 фев 2008, 14:54
Репутация: 3
Откуда: УЖГОРОД

Сообщение Anzor »

Есле вода жоская то на 2-3 недели в год хватит , а для постоянного использования нет , много накипи и в этоге сгорает через 6-8 мес.
САНТЕХДОМКОНТОРА

ilia
Претендент
Претендент
Сообщения: 27
Зарегистрирован: 29 фев 2008, 01:18
Репутация: 0
Откуда: Питер

Сообщение ilia »

Ув. Алекс, Вы уверены, что 15-20кВт а не Ампер?!! А вода в Питере вроде считается мягкая?
...без претензий!

Аватара пользователя
Кузнецов Д А
Гуру
Гуру
Сообщения: 2134
Зарегистрирован: 15 июн 2005, 18:05
Репутация: 33
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение Кузнецов Д А »

Штибель ставьте на 8 квт и будет Вам счастье
Радость от низкой цены коротковременна, разочарование от плохого качества вечно.

ilia
Претендент
Претендент
Сообщения: 27
Зарегистрирован: 29 фев 2008, 01:18
Репутация: 0
Откуда: Питер

Сообщение ilia »

8 кВт это же, условно, надо 6 см2 меди и 32 ампера автомат!!! Или я что-то не понимаю? У меня на квартиру "с трудом" 25 А подано... Неужели проточные так много потребляют?
...без претензий!

Аватара пользователя
Anzor
Любитель
Любитель
Сообщения: 272
Зарегистрирован: 20 фев 2008, 14:54
Репутация: 3
Откуда: УЖГОРОД

Сообщение Anzor »

[quote="ilia";p="15664872"]8 кВт это же, условно, надо 6 см2 меди и 32 ампера автомат!!! Или я что-то не понимаю? У меня на квартиру "с трудом" 25 А подано... Неужели проточные так много потребляют?[/quote]
ОООЧЕНЬ много.
И обязательно хорошее заземление (а не зануление, как любят электрики)
САНТЕХДОМКОНТОРА

Аватара пользователя
шидол
Мастер
Мастер
Сообщения: 1769
Зарегистрирован: 04 янв 2006, 17:27
Репутация: 44
Откуда: ставропольский край

Сообщение шидол »

а физику еще пока никто не отменил.Душ по евронормам если не ошибаюсь-7 литров в минуту.а лектричества понадобится :shock:
чисть канализацию и никого не бойся

Аватара пользователя
Кузнецов Д А
Гуру
Гуру
Сообщения: 2134
Зарегистрирован: 15 июн 2005, 18:05
Репутация: 33
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение Кузнецов Д А »

они не много потребляют, а мощность у них большая. У меня 2,5 медь подведена и автомат 32А. Живу как-то :D этож на "случай войны" Включил на 10 мин помылся и все. Если плескаться в ванной - то не получится. Меньше 8 просто не комфортно будет.


А к накопителю не надо землю? Он другими 220 бьётся?
Радость от низкой цены коротковременна, разочарование от плохого качества вечно.

ilia
Претендент
Претендент
Сообщения: 27
Зарегистрирован: 29 фев 2008, 01:18
Репутация: 0
Откуда: Питер

Сообщение ilia »

Все понял, благодарю... Не получилось быть умнее других! :? Буду еще думать!
...без претензий!

Аватара пользователя
Кузнецов Д А
Гуру
Гуру
Сообщения: 2134
Зарегистрирован: 15 июн 2005, 18:05
Репутация: 33
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение Кузнецов Д А »

[quote="шидол";p="15664877"]7 литров в минуту[/quote] ну это дофига. 4 литра уже можно жить
мощность = 4*0,06*(40-5)*1,163
енто получаца... калькулянтер.... 9,7 кВт
летом 8-ми кВт вполне хватит
Радость от низкой цены коротковременна, разочарование от плохого качества вечно.

ilia
Претендент
Претендент
Сообщения: 27
Зарегистрирован: 29 фев 2008, 01:18
Репутация: 0
Откуда: Питер

Сообщение ilia »

Когда не было воды, подчас и ведром гор.воды обходился, так что попробовать можно! Но автомат только 25А! Надо искать конкретные образцы и изучать. А марки какие бывают?
...без претензий!

Alex_
Гуру
Гуру
Сообщения: 2155
Зарегистрирован: 27 дек 2004, 16:47
Репутация: 17
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Alex_ »

[quote="ilia";p="15664889"] Но автомат только 25А! [/quote]
И ведь кто-нить может еще чайник или утюг включить, пока Вы моетесь.
Диагноз однозначный: ставьте Вы бойлер, хотя бы на 50л, и не мучайтесь... Все мои клиенты и знакомые, кто ставил проточник меньше 10 кВт, потом плевались и меняли их на бойлера. Мы не в Израиле, у нас холодная вода и летом слишком холодная. Вот такая тавтология.

Ваш доктор :D

ilia
Претендент
Претендент
Сообщения: 27
Зарегистрирован: 29 фев 2008, 01:18
Репутация: 0
Откуда: Питер

Сообщение ilia »

Все! Ставлю бойлер! Благодарю сердечно!
...без претензий!

Аватара пользователя
Anzor
Любитель
Любитель
Сообщения: 272
Зарегистрирован: 20 фев 2008, 14:54
Репутация: 3
Откуда: УЖГОРОД

Сообщение Anzor »

Повесь бойлер 80-100 л горизонтальный под потолок,не будет занимать много места.
Я не знаю ваших цен на гор.воду но у нас на закарпатье почти в одну цену греть воду бойлером и вода от теплокомунэнерго, которую отключают летом .
САНТЕХДОМКОНТОРА

ilia
Претендент
Претендент
Сообщения: 27
Зарегистрирован: 29 фев 2008, 01:18
Репутация: 0
Откуда: Питер

Сообщение ilia »

О! Не знал про такие! А про цену интересно будет посчитать...
...без претензий!

Аватара пользователя
Anzor
Любитель
Любитель
Сообщения: 272
Зарегистрирован: 20 фев 2008, 14:54
Репутация: 3
Откуда: УЖГОРОД

Сообщение Anzor »

Последний раз редактировалось Anzor 19 мар 2008, 23:34, всего редактировалось 2 раза.
САНТЕХДОМКОНТОРА

Аватара пользователя
ermalex
Мастер
Мастер
Сообщения: 1472
Зарегистрирован: 25 окт 2005, 20:10
Репутация: 42
Откуда: Люберецкий район Раменский район Жуковский
Контактная информация:

Сообщение ermalex »

8-10литров ставил, две недели прожить можно. Даже на 6 было но это уже маловато будет.

ilia
Претендент
Претендент
Сообщения: 27
Зарегистрирован: 29 фев 2008, 01:18
Репутация: 0
Откуда: Питер

Сообщение ilia »

Благодарю! Доброго здоровья вам!!!
...без претензий!

Ответить