Диаметр вентиляции канализационного стояка в коттедже ?

Санфаянс, смесители, душевые кабины, полотенцесушители, сифоны, системы смыва. Монтаж и подключение. Опыт эксплуатации

Модератор: Abil

Правила форума
Здесь обсуждаем белую сантехнику и санфаянс: ванны, унитазы, раковины, мойки, душевые кабины, смесители, запорную арматуру, системы скрытого монтажа, системы смыва, сифоны и водосливную арматуру, а так же различные типы водяных и электрических полотенцесушителей.
Аватара пользователя
Rimantas
_
Сообщения: 1601
Зарегистрирован: 23 ноя 2004, 20:57
Репутация: 5
Откуда: Lithuania
Контактная информация:

Сообщение Rimantas »

Вентиляционная труба недолжна быть уже самого большого диаметра канализационной трубы прибора ....фу как то неочень складно у меня эта формулировка получаетса :oops:
По простому - если у вас унитаз подсоединён на трубу д110 то вентиляционный стояк должен быть не меньше 110 :!: ... закон ома ... тоже непомню чей :oops:
Хорошо себя чувствуете ? Не переживайте – пройдёт !

Аватара пользователя
Rimantas
_
Сообщения: 1601
Зарегистрирован: 23 ноя 2004, 20:57
Репутация: 5
Откуда: Lithuania
Контактная информация:

Сообщение Rimantas »

так может он и совсем ненужен :? Делал дома котеджного типа и без этой трубы, только на септик выводил клапан, чтобвонь не внутрь а в наружу выходило ... или просто трубу с коленом вниз - типо затвор .. у многих домов такие по сей день стоит
Хорошо себя чувствуете ? Не переживайте – пройдёт !

Аватара пользователя
proekt
Профи
Профи
Сообщения: 555
Зарегистрирован: 22 ноя 2005, 21:18
Репутация: 3
Откуда: Долина в Карпатах

Сообщение proekt »

Кстати в соновном септик вентилируется через внутридомовую вент.трубу :wink:

Так что советую не экономить... 110 мм!

DP
Претендент
Претендент
Сообщения: 230
Зарегистрирован: 08 июл 2005, 23:27
Репутация: 0

Сообщение DP »

[quote="proekt";p="48263"]Кстати в соновном септик вентилируется через внутридомовую вент.трубу. Так что советую не экономить... 110 мм![/quote]
Занимать канал, извините, дерьмом? :-)
Я видел в немецких домах пятидесятку под крышей со специальныи наконечником в виде грибка. Подумал, вот как хитро вентилируют... Нет, не оно?

Аватара пользователя
proekt
Профи
Профи
Сообщения: 555
Зарегистрирован: 22 ноя 2005, 21:18
Репутация: 3
Откуда: Долина в Карпатах

Сообщение proekt »

Занимать канал, извините, дерьмом?
Ну не хотите канал - можете часть дома и усадьбы уделить :lol:

Я кстати говорю о том как будет вентилироваться септик !

Предлагаю - через внутренюю канализацию - тады 110мм...
и клапан не пройдёт - должен быть и вход воздуха и выход...

Если желаете вент трубу на самом септике - пожалста...

тады вопрос только в срыве затворов - ИМХО: не сорвёт и при 50мм и при клапанах тоже :?

Аватара пользователя
ermalex
Мастер
Мастер
Сообщения: 1472
Зарегистрирован: 25 окт 2005, 20:10
Репутация: 42
Откуда: Люберецкий район Раменский район Жуковский
Контактная информация:

Сообщение ermalex »

[quote="Rimantas";p="48232"]так может он и совсем ненужен :? Делал дома котеджного типа и без этой трубы, только на септик выводил клапан, чтобвонь не внутрь а в наружу выходило ... или просто трубу с коленом вниз - типо затвор .. у многих домов такие по сей день стоит[/quote] На семинаре В Упонор, А Я Добромыслов рассказывал, что небольшие коттеджи можно делать с не вентилируемыми стояками. Так что все научно обоснованно. :D

Аватара пользователя
ermalex
Мастер
Мастер
Сообщения: 1472
Зарегистрирован: 25 окт 2005, 20:10
Репутация: 42
Откуда: Люберецкий район Раменский район Жуковский
Контактная информация:

Сообщение ermalex »

[quote="Скептик";p="57495"]50 мм хватит еще как!
а невентилируемый стояк - это каким же жмотом надо быть!!!!!!!!
А упонор к науке не имеет никакого отношения[/quote]В настоящее время А. Я. Добромыслов является руководителем Учебно-методического центра по подготовке специалистов в области пластмассовых трубопроводных систем МИПК МГТУ им. Н. Э. Баумана. Он является автором методик по гидравлическому расчету напорных и безнапорных трубопроводов и систем внутренней канализации (в частности, расчет пластмассовых трубопроводов регламентирован СП 40-102-2000), а также методики определения расчетного расхода сточной жидкости. http://www.abok.ru/forma.php?norm_doc+vopros

Аватара пользователя
GuTherm
_
Сообщения: 4324
Зарегистрирован: 13 мар 2006, 18:39
Репутация: 74
Откуда: Питер

Сообщение GuTherm »

Тайм аут!!! Если система построена так, что невозможно(даже теоретичиски) полное перекрытие диаметра, то возможно всё... Т.е. хронический понос у всех населяющих и посещающих, отсутствие любых поворотов и септик прям под стояком. Согласитесь не нормально... А для всего остального есть СНиП. Хотя... сам 75-ю на вентиляшку выводил, но меньше ни-ни.
Подчинённый, перед лицом начальствующим, должен иметь вид лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство! © Пётр I от 09.12.1709г.

Аватара пользователя
Waz
Претендент
Претендент
Сообщения: 24
Зарегистрирован: 08 мар 2006, 21:21
Репутация: 0
Откуда: Одесса

Сообщение Waz »

Ставте аэратор. При выходе трубы на крышу (при такой зиме как в этом году) очень большая вероятность промерзания оголовка .

Хоттабыч
Мастер
Мастер
Сообщения: 1835
Зарегистрирован: 18 дек 2004, 21:21
Репутация: 0
Откуда: Саратов

Сообщение Хоттабыч »

Уже три года как ставим в коттеджах клапаны обратные, на верхних точках системы, и не паримся.

Добавлено спустя 18 минут 46 секунд:

Вот на рисуночек полюбуйтесь - ляпота. Только без вывода стояков на крышу - былобы лучше.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Консультирую http://forum.c-o-k.ru

Аватара пользователя
ermalex
Мастер
Мастер
Сообщения: 1472
Зарегистрирован: 25 окт 2005, 20:10
Репутация: 42
Откуда: Люберецкий район Раменский район Жуковский
Контактная информация:

Сообщение ermalex »

[quote="Хоттабыч";p="59576"]
Вот на рисуночек полюбуйтесь - ляпота. Только без вывода стояков на крышу - былобы лучше.[/quote] И третий стояк мне кажется лишний, можно было и двумя обойтись. :)

Аватара пользователя
GuTherm
_
Сообщения: 4324
Зарегистрирован: 13 мар 2006, 18:39
Репутация: 74
Откуда: Питер

Сообщение GuTherm »

Рисковые пацаны здеся собрались однако... видать никогда не залипали клапана и вентиляторы не помогали залипнуть... при больших разряжениях залипают и на кабинках где гидрозатвор 3-5 см прошибает. Фсётки не везёт мине(грустный смайл)
Подчинённый, перед лицом начальствующим, должен иметь вид лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство! © Пётр I от 09.12.1709г.

Аватара пользователя
Mat
Гуру
Гуру
Сообщения: 4475
Зарегистрирован: 08 апр 2004, 00:35
Репутация: 12
Контактная информация:

Сообщение Mat »

[quote="GuTherm";p="59591"] видать никогда не залипали клапана и вентиляторы не помогали залипнуть... [/quote]
А какие звуки иногда бывают....
Дерьмо оттирается.
Если у Вас все таки ничего не получилось, попробуйте наконец обратиться к специалисту!

Ответить