Лунная Прохлада писал(а): Если это подающий стояк ГВС, с которого запитана ГВ по квартирам, нельзя зауживать диаметр стояка, тогда придётся ставить перемычку, то есть прямой стояк и делать в него 2 врезки меньшего диаметра под полотенце. Тогда могут быть проблемы без балансировочного крана между врезками, который по закону запрещён.
Явное противоречие: в первом посте пишете, что "нельзя зауживать диаметр стояка", а во втором предлагаете "зауживать стояк между врезками"! При отключении ПС летом, получите в своей квартире участок стояка с нарушенной гидравликой.Лунная Прохлада писал(а):Значит, если полотенчик будет рядом со стояком, делаем прямой стояк со врезками 15 ли 20 диаметра, в зависимоти от кранов и входов прибора. Если переносим хотя бы на метр от стояка - зауживаем стояк между врезками до 25 диаметра, если ведём фиг знает куда - до 20 димаетра соответственно сталью.