Странная работа регулятора давления

Санфаянс, смесители, душевые кабины, полотенцесушители, сифоны, системы смыва. Монтаж и подключение. Опыт эксплуатации

Модератор: Abil

Правила форума
Здесь обсуждаем белую сантехнику и санфаянс: ванны, унитазы, раковины, мойки, душевые кабины, смесители, запорную арматуру, системы скрытого монтажа, системы смыва, сифоны и водосливную арматуру, а так же различные типы водяных и электрических полотенцесушителей.
Евгений42
Претендент
Претендент
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 01 окт 2011, 05:55
Репутация: 0

Странная работа регулятора давления

Сообщение Евгений42 »

Недавно по просьбе клиента установил регуляторы давления (применил STC (Италия)).
Речь идет о квартире в современном многоквартирном элитном доме. Потребителей - кухня, унитаз, смеситель в туалете - 2 шт, душ, смеситель в ванной - раковина.
Первоначально требования были простые - ограничить давление воды в трубах (металлопласт) скажем, 5-ю атм. Так как на кухне фильтр, который начинает капать где не надо при превышении давления.
О том что в статике давление может и повыше быть, клиент предупрежден.
После установки выяснилось, что для полного счастья требуется, чтобы регулятор серьезно стабилизировал давление во всем диапазоне расходов воды - т.е. если пользуешься душем и вдруг смывает кто-то бачок - колебаний температуры быть не должно (как со смесителем-термостатом).
При попытках настроить регуляторы добиться данного эффекта не удалось.
Вот примерные характеристики настройки работы РД:
1.На холостом ходу держит 4 атм
2. При открытии полностью одного смесителя (по любой воде) - держит 2,5 атм.
3. При доп открытии второго смесителя или спуске воды в унитазе - давление падает на 0,5 атм.
Попытки сгладить зависимость выходного давления от расхода воды путем уменьшения предустановленного давления на выходе (для единичного расхода) ни к чему не привели - то есть если установить 1,5 атм с одним открытым смесителем, то с двумя открытыми смесителями все равно давление упадет еще.
Поэтому температура на выходе из смесителя плавает при подключении пользователей.
Вопросы - проверял ли кто-либо работу (с замерами) других РД и каковы результаты?
Допустимо ли вообще требовать от данного прибора какой-либо прецизионности характеристик или он должен просто ограничивать давление и все? Есть на эти приборы какие-либо подробные техн. характеристики?
Существуют ли РД, способные справиться с данной задачей без оговорок - точно?
Может быть поставить Хонивелл?
Спасибо.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Последний раз редактировалось Евгений42 25 фев 2012, 20:38, всего редактировалось 2 раза.

Аватара пользователя
RUZALIN
Гуру
Гуру
Сообщения: 3023
Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
Репутация: 124
Откуда: Tatarstan ... Baltasi
Контактная информация:

Сообщение RUZALIN »

Надо смотреть графики на этот редуктор. сомневаюсь, что такой маленький редуктор(1/2 я) подходит, чтобы ставить на входе в дом.
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.

Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Сообщение гpязнуля »

Рузалин, прочитай тему и сомнения исчезнут.
Встретил дизайнера - убей сразу!

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

Попробуйте произвести замеры давления до РД:
1.На холостом ходу до и после РД
2. При открытии полностью одного смесителя (по любой воде) - до и после РД.
3. При доп открытии второго смесителя или спуске воды в унитазе - давление до и после РД.
Может быть дело не в редукторе а в зауженном сечении труб?

Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Сообщение гpязнуля »

скорей всего так и есть, но начинать надо со стояков. Этажей в доме сколько?
Встретил дизайнера - убей сразу!

Code
Гуру
Гуру
Сообщения: 2565
Зарегистрирован: 11 ноя 2008, 20:28
Репутация: 108

Сообщение Code »

Евгений42 писал(а):Вопросы - проверял ли кто-либо работу (с замерами) других РД и каковы результаты?
Естественно.
Сейчас не скажу, думаю, что по входному давлению его эффективность раза в три. Т.е. Входное изменилось на 1 бар, на выходе изменилось на 0,33 бара. При ненулевом расходе.
По расходу ... Тут не скажу, попробую у коллеги спросить, но он далеко.

Ответить