Коррозия полотенцесушителя
Модератор: Abil
Правила форума
Здесь обсуждаем белую сантехнику и санфаянс: ванны, унитазы, раковины, мойки, душевые кабины, смесители, запорную арматуру, системы скрытого монтажа, системы смыва, сифоны и водосливную арматуру, а так же различные типы водяных и электрических полотенцесушителей.
Здесь обсуждаем белую сантехнику и санфаянс: ванны, унитазы, раковины, мойки, душевые кабины, смесители, запорную арматуру, системы скрытого монтажа, системы смыва, сифоны и водосливную арматуру, а так же различные типы водяных и электрических полотенцесушителей.
Судя по описанию - действительно "блуждающие токи". Решение проблемы зависит от характеристик объекта. Если это происходит в частном доме - тогда надо делать нормальный контур заземления и исключить "воровство" электроэнергии. В квартире - в принципе все то же самое, но реализация будет сильно затруднена, т.к. контур то есть, но в каждой квартире свой счетчик и желающих пользоваться электроэнергией в обход этого счетчика Вы, быстрее всего, не сможете обнаружить.
Блуждающие токи бывают только под трамваями.
Блуждающие токи съедают трубы в месте контакта с железобетоном и пр конструкциями , уложенными в землю, при условии если рядом есть мощный потребитель электроэнергии, изпользующий землю.
В данном случае - думаю элементарный брак.
Может быть даже по шву.
Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды:
[quote="Алекс741";p="46189"]Сушилка подключена МП трубами. [/quote] Тем более.
При нормальной сборке МП электрический контакт вообще не возможен. кроме как по самой воде.
Блуждающие токи съедают трубы в месте контакта с железобетоном и пр конструкциями , уложенными в землю, при условии если рядом есть мощный потребитель электроэнергии, изпользующий землю.
В данном случае - думаю элементарный брак.
Может быть даже по шву.
Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды:
[quote="Алекс741";p="46189"]Сушилка подключена МП трубами. [/quote] Тем более.
При нормальной сборке МП электрический контакт вообще не возможен. кроме как по самой воде.