watercotte AiQE0075 подводные камни
-
- Претендент
- Сообщения: 230
- Зарегистрирован: 05 сен 2012, 19:10
- Репутация: 7
- Откуда: Магнитогорск
watercotte AiQE0075 подводные камни
предложили настроить данный девайс, по инструкции вроде все ясно. возможно есть какие - то нюансы?
чиню, настраиваю, парю мозг... иногда последовательность меняется
Это походу ТН воздух-вода. В актуальных моделях такого не видно.
Знакомый в Питере устанавливал много ТН Stiebel Eltron и несколько Vaillant. Но они геотермальные.
Не могу сказать, что он какой-то супер пупер спец, но с установкой справлялись. Штук 10-20 установили и вроде как все нормально работает.
А у вас в Магнитогорске зимой то вроде тоже не жарко? Ничего, что воздух вода?
Знакомый в Питере устанавливал много ТН Stiebel Eltron и несколько Vaillant. Но они геотермальные.
Не могу сказать, что он какой-то супер пупер спец, но с установкой справлялись. Штук 10-20 установили и вроде как все нормально работает.
А у вас в Магнитогорске зимой то вроде тоже не жарко? Ничего, что воздух вода?
меньше знаешь-крепче спишь
-
- Претендент
- Сообщения: 230
- Зарегистрирован: 05 сен 2012, 19:10
- Репутация: 7
- Откуда: Магнитогорск
подводные камни следующие:
1.в инструкции отсутствует PIN код (пришлось звонить изготовителю и узнавать оказался 02233)
2.контроллер в неактивном состоянии, т.е. без сервисного меню (требующего тот самый код) насос тупо не запускается, т.к. отключена функция отопления\охлаждения\ГВС.
3. для нормальной работы (без вылета в ошибку)теплоноситель нужно прогреть хотябы до +30С...(логики не понял, вылетала ошибка давления в первичном контуре, потеря датчика в нем же...)
а так агрегат работает.
1.в инструкции отсутствует PIN код (пришлось звонить изготовителю и узнавать оказался 02233)
2.контроллер в неактивном состоянии, т.е. без сервисного меню (требующего тот самый код) насос тупо не запускается, т.к. отключена функция отопления\охлаждения\ГВС.
3. для нормальной работы (без вылета в ошибку)теплоноситель нужно прогреть хотябы до +30С...(логики не понял, вылетала ошибка давления в первичном контуре, потеря датчика в нем же...)
а так агрегат работает.
чиню, настраиваю, парю мозг... иногда последовательность меняется
-
- Профи
- Сообщения: 773
- Зарегистрирован: 03 май 2011, 21:11
- Репутация: 76
- Откуда: Екатеринбург
скопировал название, забил в яндекс. вылез только один ответ на запрос)))) http://yandex.ru/yandsearch?text=waterc ... 5&lr=20672" onclick="window.open(this.href);return false;