Sanya-Kl-d
Претендент
Претендент
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 05 июн 2008, 14:57
Репутация: 0

Сообщение Sanya-Kl-d »

Спасибо всем, кто откликнулся. Vitt, правда, в недобром настрое сегодня. Ну, да ладно. Понял я, что, скорее всего, всё-таки вибрация и ненадёжное крепление блоков управления сверху котлов на жестянке приводит к сбоям (или "помехам", как у МЕС'а поётся), ну, и сечение шины можно увеличить до 0,75. Хотя с шиной в своё время поэкспериментировали - брали и 2х1,5, и 2х1,0, и без экрана, и с экраном. Получилось, что 2х0,5 (э) сигнальным кабелем самое лучшее. Экран и заземляли, и не заземляли, особо ничего не менялось. Горелки L7Z вайсхаупт встряхиваюстя малость при запусках, персонал кнопки на МЕС нажимает иногда (с программами по отоплению экспериментировали - греем социальный пансионат), вот, и "трясёт" Логаматики. Котельную строили на бюджетные деньги - экономили поначалу, и консоль для крепления не заказали.

Sanya-Kl-d
Претендент
Претендент
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 05 июн 2008, 14:57
Репутация: 0

Сообщение Sanya-Kl-d »

[quote="Балбес";p="15673393"] попробуйте поднастроить сопротивление топки длинной турбуляторов вместе с горелочкой... [/quote]
Мужики, не смейтесь только, но что подразумевается под турбуляторами топки?

Аватара пользователя
GuTherm
_
Сообщения: 4324
Зарегистрирован: 13 мар 2006, 18:39
Репутация: 74
Откуда: Питер

Сообщение GuTherm »

В вехних дырках третьего хода, но эт на мощностях до 800кВт, а дальше они выдёргиваются напрочь. У вас-то какие мощнастя?
Подчинённый, перед лицом начальствующим, должен иметь вид лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство! © Пётр I от 09.12.1709г.

Странник
Претендент
Претендент
Сообщения: 85
Зарегистрирован: 20 май 2008, 23:05
Репутация: 0
Откуда: Москва

Сообщение Странник »

Будерус - техника зе бест. Недавно пустили котельную на 35 мГвт. Все гуд. Согласен с коллегами - и шину надо менять, а главное- настройка горелки и сопротивление котла. Регулируйте :evil:
Иначе это добром не кончится....
Дорогу осилит идущий

Аватара пользователя
Алексей-сервис
Любитель
Любитель
Сообщения: 411
Зарегистрирован: 17 фев 2004, 22:11
Репутация: 10
Откуда: Калининград

Сообщение Алексей-сервис »

Этот кабель для связи случаем не в общем пучке с силовыми? Попробуй пробросить его отдельно, на расстоянии от силовых.
- Спасибо большое!
- Грейтесь на здоровье!

Аватара пользователя
SKS
Претендент
Претендент
Сообщения: 54
Зарегистрирован: 27 фев 2007, 21:56
Репутация: 0
Откуда: Brest,BY

Сообщение SKS »

Ложка дёгтя Будерусу-ничего там особенного нету.Основные недостатки-табло МЭКа через пару лет становится нечитаемым,плохие межплатные разъёмы,транс блока питания не защищён варисторной защитой(4 поменял)Шину лучше всего делать кабелем МКЭШ 2-0,75,но оплётку не присоединять.Такая неисправность была ещё в 441-устранил прогревом блока паяльной станцией.

Ответить