Спасибо всем, кто откликнулся. Vitt, правда, в недобром настрое сегодня. Ну, да ладно. Понял я, что, скорее всего, всё-таки вибрация и ненадёжное крепление блоков управления сверху котлов на жестянке приводит к сбоям (или "помехам", как у МЕС'а поётся), ну, и сечение шины можно увеличить до 0,75. Хотя с шиной в своё время поэкспериментировали - брали и 2х1,5, и 2х1,0, и без экрана, и с экраном. Получилось, что 2х0,5 (э) сигнальным кабелем самое лучшее. Экран и заземляли, и не заземляли, особо ничего не менялось. Горелки L7Z вайсхаупт встряхиваюстя малость при запусках, персонал кнопки на МЕС нажимает иногда (с программами по отоплению экспериментировали - греем социальный пансионат), вот, и "трясёт" Логаматики. Котельную строили на бюджетные деньги - экономили поначалу, и консоль для крепления не заказали.
-
- Претендент
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 05 июн 2008, 14:57
- Репутация: 0
- Алексей-сервис
- Любитель
- Сообщения: 411
- Зарегистрирован: 17 фев 2004, 22:11
- Репутация: 10
- Откуда: Калининград
Ложка дёгтя Будерусу-ничего там особенного нету.Основные недостатки-табло МЭКа через пару лет становится нечитаемым,плохие межплатные разъёмы,транс блока питания не защищён варисторной защитой(4 поменял)Шину лучше всего делать кабелем МКЭШ 2-0,75,но оплётку не присоединять.Такая неисправность была ещё в 441-устранил прогревом блока паяльной станцией.