Котел Vaillant

Раздел посвященный автоматике для котлов и автоматизации котельных

Модератор: Dim@

Правила форума
В этом форуме обсуждаются вопросы связанные с автоматизацией систем отопления и котельных.
dbyura
Претендент
Претендент
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 26 фев 2010, 14:47
Репутация: 0

Котел Vaillant

Сообщение dbyura »

Подскажите где можно увидеть таблтцу сопротивлений по датчикам NTC котлов Vaillant

Аватара пользователя
RUZALIN
Гуру
Гуру
Сообщения: 3023
Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
Репутация: 124
Откуда: Tatarstan ... Baltasi
Контактная информация:

Сообщение RUZALIN »

Atmo Tec, Turbo Tec

Температура, C _ Сопротивоение, Ом
0 _ 33400
5 _ 25902
10 _ 20247
15 _ 15950
20 _ 12957
25 _ 10115
30 _ 8138
35 _ 6589
40 _ 5367
45 _ 4398
50 _ 3624
55 _ 3002
60 _ 2500
65 _ 2092
70 _ 1759
75 _ 1486
80 _ 1260
85 _ 1074
90 _ 918
95 _ 788

Пользуйся :D
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.

dbyura
Претендент
Претендент
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 26 фев 2010, 14:47
Репутация: 0

Сообщение dbyura »

Котел atmoCRAFT датчик ГВС

Аватара пользователя
RUZALIN
Гуру
Гуру
Сообщения: 3023
Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
Репутация: 124
Откуда: Tatarstan ... Baltasi
Контактная информация:

Сообщение RUZALIN »

Если там датчик NTC, то так и будет.
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.

Аватара пользователя
jvolfss
Любитель
Любитель
Сообщения: 446
Зарегистрирован: 04 май 2008, 18:53
Репутация: 18
Откуда: Когда то был постоянно здесь!

Re:

Сообщение jvolfss »

RUZALIN писал(а):Если там датчик NTC, то так и будет.
Я в этом не уверен. Думаю что сопротивление этого датчика при 25гр=2.7 кОмм
Не работает плата управления газового котла?
http://talk.lg.ua/index.php?showtopic=87586

Аватара пользователя
аристошка
Мастер
Мастер
Сообщения: 1984
Зарегистрирован: 07 июн 2007, 12:20
Репутация: 48
Откуда: Волжская Булгария
Контактная информация:

Сообщение аристошка »

jvolfss вполне возможно
я вот и говорю что датчик NTC только сопротивление нужно нарыть в лит-ре
Лужу и паяю котлы починяю.
Датчики NTC 10 кОм всегда в наличии

VikT
Гуру
Гуру
Сообщения: 2032
Зарегистрирован: 04 дек 2008, 09:36
Репутация: 94
Откуда: Краснодар

Сообщение VikT »

Вайлант как всегда извратился. За это их и не люблю, отличаться ради самого отличия.
"Век живи, век учись..... всё равно дураком помрешь"

loginza16122
Претендент
Претендент
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 19 ноя 2012, 10:13
Репутация: 0
Контактная информация:

Re: Котел Vaillant

Сообщение loginza16122 »

Здравствуйте! Я на форуме впервые. Помогите, пожалуйста, котел валиант , проблема-при влючении горячей воды горелка плохо срабатывет(надо медленно открывать кран), при этом отоплнение в норме.

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

а если резко?
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

Аватара пользователя
RUZALIN
Гуру
Гуру
Сообщения: 3023
Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
Репутация: 124
Откуда: Tatarstan ... Baltasi
Контактная информация:

Сообщение RUZALIN »

loginza16122 писал(а):горелка плохо срабатывет
Что вы имеете под этим.
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.

Аватара пользователя
шидол
Мастер
Мастер
Сообщения: 1769
Зарегистрирован: 04 янв 2006, 17:27
Репутация: 44
Откуда: ставропольский край

Сообщение шидол »

loginza16122
модель котла точно пожалуйста. Скорее всего проблема связана с износом втулки аквасенсора
чисть канализацию и никого не бойся

Ответить