Как довести «до ума» систему отопления?

Сообщение alex-shar »

Прошу помочь советом, как довести «до ума» систему отопления и правильно сформулировать задачу по ее доработке с учетом возможностей DIEMATIC-m3.
Имеется:
1. Отапливаемый дом 300 кв.м., 70% помещений имеют теплые полы плюс радиаторы, остальные 30% (спальни)– только радиаторы.
2. Отдельно стоящий в 30 м, отапливаемый домик 40 кв.м с радиаторным отоплением.

Все радиаторы с термоголовками.

Котельная:
- газовый котел De Dietrich DTG 230-7 DIEMATIC-m3 с уличным датчиком температуры.
- бойлер ACV SLEW
- гребенка:
1) Контур 1: смесительный контур на радиаторное отопление,
2) Контур 2: смесительный контур на теплые полы,
3) Контур 3: бойлер,
4) Неуправляемый контур 4 - домик.
Хотелось бы добавить установить комнатные датчики температуры.
Вопросы:
1. Возможна ли установка 2-х комнатных датчиков: в одну из комнат только с радиаторами и в одну из комнат с радиаторами и теплыми полами?
2. Не будет ли конфликта при управлении контуром радиаторов и контуром теплых полов для комнат, где есть то и другое?
3. Можно ли добавить тепловой узел - управление на контур с домиком? Есть ли возможность радиоуправления?
4. Есть ли еще какие «умные» доработки на основе возможностей DIEMATIC-m3?

Code
Гуру
Гуру
Сообщения: 2565
Зарегистрирован: 11 ноя 2008, 20:28
Репутация: 108

Сообщение Code »

По большому счету нужна только:
- погодозависимое регулирование полов в переходный период с ограничением температура.
- погодозависимое регулирование радиаторов (чтобы к комнатах без полов было тепло)
- ну и загрузка бойлера, ессно.
Комнатные датчики температуры можно добавить, но не подключайте! ;) - с данной схемой бесполезно.

Ответы:
1) ответ дан
2) Будет, конечно, в переходный период. Зимой полы должны обеспечивать компенсацию больше половины теплопотерь, остальное (или все, где нет полов) добирается радиаторами, перебор исключается термоголовками. В переходный период выключить бы радиаторы, а чем греть комнаты без полов?
3) Добавить можно, но смысла нет - площадь невелика, радиаторов - три-четыре? Можно регулировать количественно.

alex-shar
Претендент
Претендент
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 14 дек 2011, 20:35
Репутация: 0

Сообщение alex-shar »

Если я правильно понял, регулирование возможно только по темперетуре на улице??? :(
Там, где есть теплые полы до минус 12 радиаторы вообще не включал... Регулирование шло по уличной темп... Думал можно усовершенствовать...
Неужто нету выхода?

Колега
Претендент
Претендент
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 19 окт 2011, 10:43
Репутация: 1

Сообщение Колега »

Добрый день, Александр!
Всё возможно.
Ответы :
1. Да, возможно. Только датчик комнатной температуры "привязывается" в автоматике к конкретному контуру отопления. Лучше ставить датчик для того контура, который является основным контуром отопления в жилом помещении. В помещении, где установлен датчик комнатной температуры необходимо полностью открыть термоголовки.
2. Да, возможно. Для контура, который является основным контуром отопления в данном жилом помещении. В помещении, где установлен датчик комнатной температуры необходимо полностью открыть термоголовки.
3. Да. Лучше это сделать следующим образом. В автоматике контуры отопления имеют буквенные обозначения :
контур А - контур отопления удалённого домика;
контур В - радиаторное отопление основного дома;
контур С - контур теплых полов основного дома.
Для подключения емкостного водонагревателя - свои разъёмы и датчик ГВС.
Радиодатчики есть - например, FM 161.
4. Я перечислил доработки п. 3

alex-shar
Претендент
Претендент
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 14 дек 2011, 20:35
Репутация: 0

Сообщение alex-shar »

Спасибо!

Code
Гуру
Гуру
Сообщения: 2565
Зарегистрирован: 11 ноя 2008, 20:28
Репутация: 108

Сообщение Code »

alex-shar писал(а):Там, где есть теплые полы до минус 12 радиаторы вообще не включал
Как грелись помещения без теплых полов? От соседних комнат с полами? Было комфортно?

Mij-gan
Гуру
Гуру
Сообщения: 2588
Зарегистрирован: 11 мар 2009, 16:02
Репутация: 245
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Mij-gan »

Ай как чудненько получилось :) alex-shar с 3-мя сообщениями тут же нашёл Колега с 2-мя :mrgreen: И ушли они на форум дедитриха с 3-мя зарегестрированными пользователями :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
"Без измерений нет испытаний!"

Аватара пользователя
Прохожий
Гуру
Гуру
Сообщения: 3882
Зарегистрирован: 22 июн 2006, 15:00
Репутация: 87
Откуда: Москва

Сообщение Прохожий »

Code писал(а):- погодозависимое регулирование полов в переходный период с ограничением температура.
лично мое мнение, что это малореализуемо. У теплых полов маленький диапазон регулирования температуры. Слишком холодная температура - уже меньше 36°С - и пол уже будет по ощущениям прохладный. Слишком большая - допустим 50°С - будет напоминать о раскаленной сковородке. Плюс еще и большая тепловая инерция бетонной стяжки, из за которой будет происходить запаздывание реагирования температуры на изменение погоды. Теоретически все возможно конечно сделать, но на практике температуру ТП лучше держать на одном уровне. В соответствии со своими представлениями о комфорте.
Не вижу смысла ставить комнатные датчики, так как на радиаторах стоят термоголовки. В принципе можно заменить термоголовки на другие, которые управляются от комнатных датчиков. Если таких нет у производителей радиаторного клапана, который сейчас стоит, то придется менять и его. Нужно только отдавать отчет, что это действительно нужно и даст необходимый эффект. Ведь в принципе и установленные термоголовки тоже под это дело предназначены.
Узел управления контуром "домика" конечно воткнуть можно. В котельную, либо в сам домик на входе. Радиоуправление через сети gsm возможно, поищите на форуме соответствующую тему.
Mij-gan, ну вот вечно ты все опошлишь. :mrgreen:
Для кого я тогда этот текст писал? :evil:
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...

Code
Гуру
Гуру
Сообщения: 2565
Зарегистрирован: 11 ноя 2008, 20:28
Репутация: 108

Сообщение Code »

Прохожий писал(а):Теоретически все возможно конечно сделать, но на практике температуру ТП лучше держать на одном уровне.
Я и есть практик :)
Я прекрасно понимаю, о чем Вы, но поймите, о чем я - если полы включены начиная с сентября по апрель, то
температура полов в конце сентября не может быть такой, как в декабре, иначе будет жарко постоянно, а не только из-за инерции при изменении внешней температуры.
Прохожий писал(а):Слишком холодная температура - уже меньше 36°С
Это тоже не совсем так, уже обсуждалось здесь или на new.

Mij-gan
Гуру
Гуру
Сообщения: 2588
Зарегистрирован: 11 мар 2009, 16:02
Репутация: 245
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Mij-gan »

Прохожий писал(а):Для кого я тогда этот текст писал?
Прохожий все твои мысли отражаются в Вечности! :mrgreen: И мексиканские полуночные девственницы высекают их на гранитных плитах Вселенского Пантеона Высших Отопленцев! :cool:
"Без измерений нет испытаний!"

qwerty 111
Претендент
Претендент
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 23 май 2012, 09:38
Репутация: 0

Сообщение qwerty 111 »

Котел Mickra 2 24 se.Отап.площадь 54 кв.м,38 ал.секций ,разводка м.пл.Мощность завышена,обьем теплоносителя маленький,котел тактует.Слышал,что можно оптимизировать работу СО,за счет врезания в цепь комнатного термостата(у меня LT08LCD)дополнительного термостата с регулируюемым гистерезисом и выносным датчиком,который устанавливается на обратке дальней батареи.Подскажите,как будет выглядеть режим работы котла,при рабочей температуре 60 град,и при Тmax=45 и Тmin=25,на врезанном терморегуляторе и вообще в целом.По возможности посоветуйте марки термостата и датчика.