Здравствуйте! Подскажите пожалуйста,кто ставил реле протока,у меня оно не реагирует на один циркуляционный насос,а когда включаются два и более все нормально.Настройка стоит на минимальной чувствительности.Пробовал разные лопатки.Реле врезано в трубопровод диаметром 40мм.(полипропилен).
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
а у вас там котел или колонка? просто несколько странная система.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
oleg.dmitrievic писал(а):а у вас там котел или колонка? просто несколько странная система.
у нас там котел.И это не система странная,а бывают моменты,когда все насосы не работают (циркуляции нет),а котел включается так как отстыл теплоноситель.
Проверил.лепесток за стенки не цепляется.В ииструкции написано,что растояние от лепестка до нижней стенки трубопровода должен быть не менее 1мм.Верхний предел не указан.
Я это реле видел давно. Кажется, внутри есть винт, чтобы изменить зазор между контактами. Это чтобы срабатывало быстрее.
В инструкции была таблица, где были рабочие диапазоны расходов. Сравнивали эти расходы с Вашими?
К сожалению, импортные реле протока, на малых расходах не чувствительны (проверил), о чём подтверждает твой эксперимент(работает от двух насосов). Попробуй поставить отечественное. Правда, оно требует врезки в трубопровод, а не как импортные в бобышку.