реле протока FLU25

Раздел посвященный автоматике для котлов и автоматизации котельных

Модератор: Dim@

Правила форума
В этом форуме обсуждаются вопросы связанные с автоматизацией систем отопления и котельных.
сантех+ООО
Претендент
Претендент
Сообщения: 35
Зарегистрирован: 30 сен 2012, 20:53
Репутация: 0

реле протока FLU25

Сообщение сантех+ООО »

Здравствуйте! Подскажите пожалуйста,кто ставил реле протока,у меня оно не реагирует на один циркуляционный насос,а когда включаются два и более все нормально.Настройка стоит на минимальной чувствительности.Пробовал разные лопатки.Реле врезано в трубопровод диаметром 40мм.(полипропилен).

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

а что за система такая?
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

сантех+ООО
Претендент
Претендент
Сообщения: 35
Зарегистрирован: 30 сен 2012, 20:53
Репутация: 0

Сообщение сантех+ООО »

Реле стоит на обратке котла и дает ему команду на включение когда есть циркуляция

scuba72
Любитель
Любитель
Сообщения: 337
Зарегистрирован: 17 ноя 2011, 14:47
Репутация: 20
Откуда: г. Серпухов

Сообщение scuba72 »

Ни когда не пробовал такой "узел подмеса". В принципе имеет право на жизнь...
И опыт, сын ошибок трудных, и гений, парадоксов труд.

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

а у вас там котел или колонка? просто несколько странная система.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

Аватара пользователя
Abil
Мастер
Мастер
Сообщения: 1739
Зарегистрирован: 07 июл 2004, 14:47
Репутация: 57
Откуда: Санкт-Петербург

Сообщение Abil »

У этого реле еще есть возможность использовать лепестки разного размера - для повышения чувствительности. У Вас установлен самый большой?

сантех+ООО
Претендент
Претендент
Сообщения: 35
Зарегистрирован: 30 сен 2012, 20:53
Репутация: 0

Re: реле протока FLU25

Сообщение сантех+ООО »

от конца лепестка до стенки трубы не более милиметра

сантех+ООО
Претендент
Претендент
Сообщения: 35
Зарегистрирован: 30 сен 2012, 20:53
Репутация: 0

Re:

Сообщение сантех+ООО »

oleg.dmitrievic писал(а):а у вас там котел или колонка? просто несколько странная система.
у нас там котел.И это не система странная,а бывают моменты,когда все насосы не работают (циркуляции нет),а котел включается так как отстыл теплоноситель.

VikT
Гуру
Гуру
Сообщения: 2032
Зарегистрирован: 04 дек 2008, 09:36
Репутация: 94
Откуда: Краснодар

Сообщение VikT »

сантех+ООО писал(а):от конца лепестка до стенки трубы не более милиметра
Так может в этом причина? Скорее цепляет лепесток, что только два насоса могут нужный напор создать.
И проход перекрыт.
"Век живи, век учись..... всё равно дураком помрешь"

сантех+ООО
Претендент
Претендент
Сообщения: 35
Зарегистрирован: 30 сен 2012, 20:53
Репутация: 0

Сообщение сантех+ООО »

Проверил.лепесток за стенки не цепляется.В ииструкции написано,что растояние от лепестка до нижней стенки трубопровода должен быть не менее 1мм.Верхний предел не указан.

Аватара пользователя
Abil
Мастер
Мастер
Сообщения: 1739
Зарегистрирован: 07 июл 2004, 14:47
Репутация: 57
Откуда: Санкт-Петербург

Сообщение Abil »

Я это реле видел давно. Кажется, внутри есть винт, чтобы изменить зазор между контактами. Это чтобы срабатывало быстрее.
В инструкции была таблица, где были рабочие диапазоны расходов. Сравнивали эти расходы с Вашими?

Григорич
Претендент
Претендент
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 07 янв 2012, 21:49
Репутация: 0

Сообщение Григорич »

К сожалению, импортные реле протока, на малых расходах не чувствительны (проверил), о чём подтверждает твой эксперимент(работает от двух насосов). Попробуй поставить отечественное. Правда, оно требует врезки в трубопровод, а не как импортные в бобышку.

сантех+ООО
Претендент
Претендент
Сообщения: 35
Зарегистрирован: 30 сен 2012, 20:53
Репутация: 0

Сообщение сантех+ООО »

А может ли влиять разный деаметр трубопровода.Внутренний диаметр полипропилена 25мм,а тройника куда вкручено реле 45мм.
P1090372.JPG
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Ответить

Вернуться в «Автоматика для котлов»