помогите с обвязкой котла (твёрдотоп и электро)

Раздел посвященный автоматике для котлов и автоматизации котельных

Модератор: Dim@

Правила форума
В этом форуме обсуждаются вопросы связанные с автоматизацией систем отопления и котельных.
oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

так он вроде и сказал, что котлового насоса нет. значит и стрелки соотвественно, тоже нет.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

Аватара пользователя
cineman
Гуру
Гуру
Сообщения: 3329
Зарегистрирован: 03 фев 2013, 02:45
Репутация: 126
Откуда: Москва

Сообщение cineman »

Как я представляю, роль стрелки будет прекрасно играть сам буфер.

Аватара пользователя
Другой человек
Мастер
Мастер
Сообщения: 1494
Зарегистрирован: 13 июн 2010, 13:58
Репутация: 40
Откуда: Моск.обл.

Re:

Сообщение Другой человек »

cineman писал(а):Как я представляю, роль стрелки будет прекрасно играть сам буфер.
Или буфер. Но что то в таком духе должно быть. Буфер даже лучше.

Аватара пользователя
энергоноситель
Претендент
Претендент
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 11 мар 2013, 22:30
Репутация: 1

Сообщение энергоноситель »

предлагаю расмотреть обычьную схемку!!!
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Mij-gan
Гуру
Гуру
Сообщения: 2588
Зарегистрирован: 11 мар 2009, 16:02
Репутация: 245
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Mij-gan »

энергоноситель писал(а):предлагаю расмотреть обычьную схемку!
Подпитку на сторону потребителей перенести - и будет гуд.
"Без измерений нет испытаний!"

Аватара пользователя
cineman
Гуру
Гуру
Сообщения: 3329
Зарегистрирован: 03 фев 2013, 02:45
Репутация: 126
Откуда: Москва

Сообщение cineman »

Помимо подпитки стоит установить ГВС смеситель на подачу ГВС. Стоит предусмотреть какое то управление электрокотлом. Жестоко держать его включённым при неподвижном носителе.

Mij-gan
Гуру
Гуру
Сообщения: 2588
Зарегистрирован: 11 мар 2009, 16:02
Репутация: 245
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Mij-gan »

cineman
ну ещё обратных клапанов не хватает. И если ЭК со своим насосом - то его нужно врезать между ТА и насосом ТТ. Управлять Эк можно при помощи датчика температуры дымовых газов. Затопили ТТ - отключился ЭК.
"Без измерений нет испытаний!"

Аватара пользователя
cineman
Гуру
Гуру
Сообщения: 3329
Зарегистрирован: 03 фев 2013, 02:45
Репутация: 126
Откуда: Москва

Сообщение cineman »

Mij-gan с последних слов больного ЭК - всё таки Эван, встроенных насосов у которого не замечено. Включать его можно от контактов состояния привода трехходового крана, что переключает котлы. Но помимо это хорошо бы внутри ёмкости иметь термостат, отключающий ЭК.