Предварительный подогрев топлива

Сообщение свет Ляксеич »

Прошу помощи!
Имеется горелка F.B.R. G2S MAXI. Топливо - солярка. Емкость с топливом на 1000 л находится в неотапливаемом подвале, где в самые холодные недели зимы температура опускается почти до 0 *С. Котел (Protherm Bizon 50 NL) находится наверху (в 3 -х метрах от емкости) в угловой неотапливаемой подсобке, где "греет сам себя".
Что можно поставить на подогрев топлива? Подогрев нужен электрический, поскольку вся СО сделана металлом со сваркой и врезаться туда зак не позволит. В интернете смог найти только Weishaupt EV. Остальное относится к автомобилям на дизтопливе. Есть ли еще варианты ?

xpurp
Претендент
Претендент
Сообщения: 230
Зарегистрирован: 05 сен 2012, 19:10
Репутация: 7
Откуда: Магнитогорск

Сообщение xpurp »

саморегулирующийся кабель + хорошая теплоизоляция и будет вам счастье :D
чиню, настраиваю, парю мозг... иногда последовательность меняется

Mij-gan
Гуру
Гуру
Сообщения: 2588
Зарегистрирован: 11 мар 2009, 16:02
Репутация: 245
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Mij-gan »

http://afriso.ru/upload/1e6b422ad45b8a2 ... e72d2d.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
страницы 130-131 например
"Без измерений нет испытаний!"

Аватара пользователя
Ayrat
Профи
Профи
Сообщения: 865
Зарегистрирован: 05 май 2010, 16:48
Репутация: 25
Откуда: Московская область
Контактная информация:

Сообщение Ayrat »

свет Ляксеич писал(а):Имеется горелка F.B.R. G2S MAXI. Топливо - солярка. Емкость с топливом на 1000 л находится в неотапливаемом подвале, где в самые холодные недели зимы температура опускается почти до 0 *С. Котел (Protherm Bizon 50 NL) находится наверху (в 3 -х метрах от емкости) в угловой неотапливаемой подсобке, где "греет сам себя".
Суровые условия эксплуатации, чреватые геморроем в холодное время года.
Надеюсь, что система топливоподачи двухтрубная?
свет Ляксеич писал(а):Что можно поставить на подогрев топлива?
Народ уже ответил:
xpurp писал(а):саморегулирующийся кабель + хорошая теплоизоляция
Mij-gan писал(а):http://afriso.ru/upload/1e6b422ad45b8a2 ... e72d2d.pdf
страницы 130-131 например
Во всем виноваты проектировщики!

Встретил дизайнера - позвони Грязнуле!

Аватара пользователя
свет Ляксеич
Претендент
Претендент
Сообщения: 143
Зарегистрирован: 19 ноя 2012, 15:00
Репутация: 4
Откуда: г.Владимир
Контактная информация:

Re:

Сообщение свет Ляксеич »

Суровые условия эксплуатации, чреватые геморроем в холодное время года.
Надеюсь, что система топливоподачи двухтрубная?

Ayrat, да, двухтрубная. Условия суровые, но котел справлялся.
Расход топлива увеличен, потому зак и задумался. Он арендатор помещения, так что котел получается "сирота". Его за весь сезон и не почистили ни разу. В прошлую зиму форсунка забилась. Приехали с сервиса, заменили форсунку, и все как было оставили. Пытаемся поправить ситуацию: подогрев топлива сделать, заменить форсунку (предыдущие сервисники туда с большим соплом воткнули, какая была у них в наличии), ну и горелку настроить.

Спасибо всем ответившим! Выручили!

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

свет Ляксеич писал(а):Расход топлива увеличен, потому зак и задумался.
Посоветуйте заку чистить котел раз в 3-4 месяца.

Аватара пользователя
свет Ляксеич
Претендент
Претендент
Сообщения: 143
Зарегистрирован: 19 ноя 2012, 15:00
Репутация: 4
Откуда: г.Владимир
Контактная информация:

Сообщение свет Ляксеич »

Дмитрий, спасибо!
Я планировал посоветовать заку делать это раз в месяц, а то и чаще (посмотрим в процессе эксплуатации). Котел отапливает автомойку, где постоянно открывают-закрывают ворота боксов, так что работает он почти без перерыва, да и то только потому, что его выключают на пару часов ночью "шоб отдохнул". Поэтому думаю, чистить его придется гораздо чаще, чем Вы предлагаете.

BAXI-Ural
Мастер
Мастер
Сообщения: 1504
Зарегистрирован: 18 дек 2010, 23:08
Репутация: 102
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение BAXI-Ural »

Чистить котел приходится при плохом сгорании топлива. А это происходит и при низкой температуре распыляемого топлива. Чтоб не думать об этом, ставил горелки с подогревателем, во всяком случае даже дешевинкие CIB UNIGAS такие имели, поди и F.B.R. имеет такие штучки. Ну а соляры, даже холодной, если если не совсем кисель насос накачает. Никто не отменял "зимнюю" солярку...
Лучшее решение - стандартное решение....

Аватара пользователя
свет Ляксеич
Претендент
Претендент
Сообщения: 143
Зарегистрирован: 19 ноя 2012, 15:00
Репутация: 4
Откуда: г.Владимир
Контактная информация:

Re:

Сообщение свет Ляксеич »

BAXI-Ural писал(а):Чистить котел приходится при плохом сгорании топлива. А это происходит и при низкой температуре распыляемого топлива. Чтоб не думать об этом, ставил горелки с подогревателем, во всяком случае даже дешевинкие CIB UNIGAS такие имели, поди и F.B.R. имеет такие штучки. Ну а соляры, даже холодной, если если не совсем кисель насос накачает. Никто не отменял "зимнюю" солярку...
У F.B.R. есть с подогревом, но в данном случае владелец "сэкономил". А может те, кто проектировал данную СО, не особо заморачивались и порекомендовали эту модификацию. Владелец сдал заку автомойку в аренду, поэтому вряд ли кому-то из них двоих захочется раскошеливаться на новую горелку (с подогревом). А насос справляется, доказательством тому - прошлый отопительный сезон.

BAXI-Ural
Мастер
Мастер
Сообщения: 1504
Зарегистрирован: 18 дек 2010, 23:08
Репутация: 102
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение BAXI-Ural »

Скорее всего подогреватель можно смонтировать и в существующюю горелку.
Лучшее решение - стандартное решение....

Аватара пользователя
свет Ляксеич
Претендент
Претендент
Сообщения: 143
Зарегистрирован: 19 ноя 2012, 15:00
Репутация: 4
Откуда: г.Владимир
Контактная информация:

Сообщение свет Ляксеич »

Такая мысль тоже была. Но с запчастями для этих горелок у нас очень туго. Прокладку фланцевую под эту горелку жду уже три недели - нет на складе у поставщика.
Если кто подскажет, где можно найти комплектующие на эту горелку, буду премного благодарен!

Аватара пользователя
аристошка
Мастер
Мастер
Сообщения: 1984
Зарегистрирован: 07 июн 2007, 12:20
Репутация: 48
Откуда: Волжская Булгария
Контактная информация:

Сообщение аристошка »

подогреватель в горелке стороннего производителя
поэтому можно взять на стороне
устанавливается на место штатной трубки и подключается к автоматике
дополнительно можно установить фильтр камазовский с подогревом и обраткой
только придется блок питания на 24 вольта ставить
тем более расходники к фильтру будут в свободном доступе
сам сейчас занимаюсь подобным объектом только у меня горелка вообще на "свежем воздухе" стоит
придется "сарайчик" городить над ней

Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
к стати подогрев экономит 5% топлива со слов производителей но тратит электроэнергию :mrgreen:

Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:
подогреватель можно установить в топливный насос
Лужу и паяю котлы починяю.