Вопрос проектирования котельной

Сообщение Автоматизатор »

Господа, такой вопрос. При проектировании автоматики котельных в каком месте устанавливать защитные реле давления воды: на подаче или обратке котла? При этом что контролировать: понижение или повышение давления?
Моя версия: надо ставить оба реле на подаче, а на обратке только датчик протока жидкости.
Почему вопрос возник, потому что некоторые производители котлов устанавливают часть датчиков самостоятельно, ну и дублирование бессмысленно.
Вобщем как вы делаете?
Если поставить два датчика давления на обратке, это неверно?

ПБ 10-574-03
9.4.1. Котел должен быть немедленно остановлен и отключен действием защит или персоналом в случаях, предусмотренных инструкцией, и в частности в случаях:
к) снижения расхода воды через водогрейный котел ниже минимально допустимого значения;
л) снижения давления воды в тракте водогрейного котла ниже допустимого;
СНиП II-35-76
15.6.* Для водогрейных котлов при сжигании газообразного или жидкого топлива следует предусматривать устройства, автоматически прекращающие подачу топлива к горелкам при:
ж) повышении или понижении давления воды на выходе из котла;

Аватара пользователя
tiptop
Мастер
Мастер
Сообщения: 1463
Зарегистрирован: 10 июл 2007, 19:07
Репутация: 63
Откуда: Владимир
Контактная информация:

Сообщение tiptop »

По логике, датчик на повышение давления воды надо ставить на входе котла (там давление выше), а на понижение - на выходе.
У жаротрубных котлов гидр. сопротивление несущественное, можно оба - на выходе.
Изображение

Аватара пользователя
thermin
Претендент
Претендент
Сообщения: 77
Зарегистрирован: 22 мар 2007, 15:54
Репутация: 9
Откуда: Электросталь
Контактная информация:

Re: Вопрос проектирования котельной

Сообщение thermin »

Смотря для какого типа котлов Вы проектируете автоматику? Водотрубных или жаротрубных... Ибо подход к этому делу может быть разный.

Автоматизатор
Претендент
Претендент
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 24 июн 2008, 15:15
Репутация: 0

Сообщение Автоматизатор »

Если честно, не знаю что такое "жаротрубные". Сейчас поищу инфу.
ВОбще я имел ввиду обычные газовые водяные котлы.
По логике, датчик на повышение давления воды надо ставить на входе котла (там давление выше), а на понижение - на выходе
Смысл установки датчика понижения давления на выходе понятен: давление падает, вода закипает и баб-бах. Повышения тоже: если давление повышается надо останавливать котел. А вот от знания давления в обратке особого проку нет, главное что б там вобще вода была.
А почему давление на входе выше? :shock:

Аватара пользователя
tiptop
Мастер
Мастер
Сообщения: 1463
Зарегистрирован: 10 июл 2007, 19:07
Репутация: 63
Откуда: Владимир
Контактная информация:

Сообщение tiptop »

[quote="Автоматизатор";p="15675289"]
А почему давление на входе выше? :shock:
[/quote]
Вода потечёт от входа котла к выходу только в том случае, когда давление воды на входе станет выше, чем на выходе. :)
Изображение

Аватара пользователя
thermin
Претендент
Претендент
Сообщения: 77
Зарегистрирован: 22 мар 2007, 15:54
Репутация: 9
Откуда: Электросталь
Контактная информация:

Сообщение thermin »

[quote="Автоматизатор";p="15675289"]Если честно, не знаю что такое "жаротрубные". Сейчас поищу инфу.
ВОбще я имел ввиду обычные газовые водяные котлы.
[/quote]

Вы видно слишком молоды для проектирования автоматики котельной! В 13 лет Вам бы не мешало пока общеобразовательную школы закончить. :mrgreen:

[quote="Автоматизатор";p="15675289"]....давление падает, вода закипает и баб-бах. [/quote]

Для того что бы вода не закипела существует ограничитель температуры котловой воды. Который настроен на 95 град. С. Это заводская настройка практически всех производителей жаротрубных котлов.
Для того что бы не было бах-бах по гидравлике существует предохранительный клапан.

Автоматизатор
Претендент
Претендент
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 24 июн 2008, 15:15
Репутация: 0

Сообщение Автоматизатор »

В 13 лет Вам бы не мешало пока общеобразовательную школы закончить.
Я уже другим лекции читал :cool:
Для того что бы вода не закипела существует ограничитель температуры котловой воды. Который настроен на 95 град. С. Это заводская настройка практически всех производителей жаротрубных котлов.
Для того что бы не было бах-бах по гидравлике существует предохранительный клапан.
Какой тогда смысл установки реле давления хоть на подаче, хоть на обратке?

Аватара пользователя
Прохожий
Гуру
Гуру
Сообщения: 3882
Зарегистрирован: 22 июн 2006, 15:00
Репутация: 87
Откуда: Москва

Сообщение Прохожий »

[quote="Автоматизатор";p="15675409"]
В 13 лет Вам бы не мешало пока общеобразовательную школы закончить.
Я уже другим лекции читал :cool:
[/quote]
может и нам что нибудь почитаете?
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...

Автоматизатор
Претендент
Претендент
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 24 июн 2008, 15:15
Репутация: 0

Сообщение Автоматизатор »

Щас разберемся, что ставить, тогда почитаю

Аватара пользователя
KOA
Профи
Профи
Сообщения: 625
Зарегистрирован: 01 дек 2006, 21:23
Репутация: 3
Откуда: г.Санкт-Петербург
Контактная информация:

Сообщение KOA »

[quote="Автоматизатор";p="15675424"]Щас разберемся ... тогда почитаю [/quote]
Один такой чтец из антилидеров никак не выберется, второй пошел?
С уважением, Крылов Олег.
"Чтобы оставаться на месте, надо все время бежать вперед, но иногда, чтобы продвинуться вперед достаточно постоять на месте..."
Льюис Кэррррролл

Автоматизатор
Претендент
Претендент
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 24 июн 2008, 15:15
Репутация: 0

Сообщение Автоматизатор »

Вот и поговорили

Аватара пользователя
Konst
Профи
Профи
Сообщения: 568
Зарегистрирован: 22 янв 2007, 19:37
Репутация: 0

Сообщение Konst »

Для котлов с температурой воды до 115град.С датчик-реле понижения давления воды необязателен - можно не ставить.
Датчик-реле превышения давления воды обычно ставится на подающем патрубке на выходе из котла, либо на группе безопасности рядом с предохранительным клапаном. На некоторых котлах есть специальный штуцер для датчика давления.
Датчика-реле превышения давления в обратке котла я на практике не встречал, хотя определенная логика в словах уважаемого tiptop есть.
Казнить всех - а на небе разберутся кого в ад, кого в рай!

Аватара пользователя
Прохожий
Гуру
Гуру
Сообщения: 3882
Зарегистрирован: 22 июн 2006, 15:00
Репутация: 87
Откуда: Москва

Сообщение Прохожий »

Мы обычно ставим датчик давления, который дает цифровой сигнал на контроллер. А уже на контроллере выставляются уставки максимального и минимального давления, при котором котел выключается, а также пределы давления (в более узком диапазоне) при которых подается аварийный сигнал. Дополнительная опция - мы имеем текущее значение давления и архив его изменения за любой период эксплуатации. Очень помогает при выявлении неявных аварийных отключений.
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...

Автоматизатор
Претендент
Претендент
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 24 июн 2008, 15:15
Репутация: 0

Сообщение Автоматизатор »

Резюмируя, схема обвязки датчиками выглядит примерно так (для жаро-, водотрубных котлов с температурой воды до 115С):
- конечно температуру на подачу
- датчик давления на подачу (контроль повышения давления)
- датчики давления на обратку (понижения и желательно повышения)
- реле протока на обратке
Ну и сигнализация всего этого хозяйства на диспетрческий пульт.
Мы обычно ставим датчик давления, который дает цифровой сигнал на контроллер.
Классно, конечно, но я собираю релейный шкафчик, поэтому надо четко определиться с датчиками.