Моя версия: надо ставить оба реле на подаче, а на обратке только датчик протока жидкости.
Почему вопрос возник, потому что некоторые производители котлов устанавливают часть датчиков самостоятельно, ну и дублирование бессмысленно.
Вобщем как вы делаете?
Если поставить два датчика давления на обратке, это неверно?
ПБ 10-574-03
СНиП II-35-769.4.1. Котел должен быть немедленно остановлен и отключен действием защит или персоналом в случаях, предусмотренных инструкцией, и в частности в случаях:
к) снижения расхода воды через водогрейный котел ниже минимально допустимого значения;
л) снижения давления воды в тракте водогрейного котла ниже допустимого;
15.6.* Для водогрейных котлов при сжигании газообразного или жидкого топлива следует предусматривать устройства, автоматически прекращающие подачу топлива к горелкам при:
ж) повышении или понижении давления воды на выходе из котла;