- Кузнецов Д А
- Гуру
- Сообщения: 2134
- Зарегистрирован: 15 июн 2005, 18:05
- Репутация: 33
- Откуда: Екатеринбург
- Контактная информация:
Если минимально - то термостаты. На ТП, в помещения, на бойлер - дёшево и ручек больше крутить придётся
... На бойлере (если есть циркуляция) можно через контакты термостата приоритет ГВС организовать. Если мощности не хватает - либо её добавлять, либо дом утеплять.
По-хорошему - погодозависимую автоматику на 2 контура (из них как минимум один, а лучше оба со смесителями) с управлением ГВС и слегка переделать систему после стрелки. Вроде их немало хороших и разных
.
ЗЫ: А если ТП с трехходовиком - чего ему выключаться-то
Можно автоматику на один контур, пол пусть себе работает
- всё экономнее будет.

По-хорошему - погодозависимую автоматику на 2 контура (из них как минимум один, а лучше оба со смесителями) с управлением ГВС и слегка переделать систему после стрелки. Вроде их немало хороших и разных

ЗЫ: А если ТП с трехходовиком - чего ему выключаться-то