Контар и Vitotronic
Модератор: Dim@
Правила форума
В этом форуме обсуждаются вопросы связанные с автоматизацией систем отопления и котельных.
В этом форуме обсуждаются вопросы связанные с автоматизацией систем отопления и котельных.
Контар и Vitotronic
Есть котельная:
два витоплекса + Vitotronic 100
Каскадный контроллер Vitotronic 300 - K
Хочу организовать диспетчеризацию на Контаре.
Вопрос:
Можно ли с помощью Контара достать информацию из Vitotronica и передать ее диспетчеру на комп.
два витоплекса + Vitotronic 100
Каскадный контроллер Vitotronic 300 - K
Хочу организовать диспетчеризацию на Контаре.
Вопрос:
Можно ли с помощью Контара достать информацию из Vitotronica и передать ее диспетчеру на комп.
- Кузнецов Д А
- Гуру
- Сообщения: 2134
- Зарегистрирован: 15 июн 2005, 18:05
- Репутация: 33
- Откуда: Екатеринбург
- Контактная информация:
Нельзя. Не вытащите из Vitotronic никакую информацию о настройках. А про настройку через "нефирменный" модуль - вообще речи нет.Кузнецов Д А писал(а):не факт, что нельзя, но тут никто этого не делал
Ну если только так. Только программы там (Контар) будут довольно примитивные скорее всего.Кузнецов Д А писал(а):мы выкинули 300-й, вместо него поставили контар, который всем управляет и передает
PS. И сколько ступеней мощности в схеме ?
- Кузнецов Д А
- Гуру
- Сообщения: 2134
- Зарегистрирован: 15 июн 2005, 18:05
- Репутация: 33
- Откуда: Екатеринбург
- Контактная информация:
2 котла с 2-х ступенчатыми горелками, соответственно 4 ступени
не думаю, что намного "примитивнее" 300 го, зато алгоритм работы полностью известен.Honda писал(а):будут довольно примитивные скорее всего.
что понимается под настройками? для диспетчеризации нужны параметры и аварии, по ЛОН это должно передаваться.Honda писал(а):нельзя. Не вытащите из Vitotronic никакую информацию о настройках.
Радость от низкой цены коротковременна, разочарование от плохого качества вечно.
Re: Контар и Vitotronic
Дорогу осилит идущий.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Казнить всех - а на небе разберутся кого в ад, кого в рай!
- Кузнецов Д А
- Гуру
- Сообщения: 2134
- Зарегистрирован: 15 июн 2005, 18:05
- Репутация: 33
- Откуда: Екатеринбург
- Контактная информация:
не "может", а именно для этого и нужен ЛОН, чтобы в сеть передавать и получать параметрыHonda писал(а):тогда Вы может доступ к каким-то параметрам и получите.
На момент, когда мы котельную делали, ЛОН-шлюз у Контара был "сырой" и мы не стали пробовать.
Да и не к чему проще использовать МС8. да и цена МС8 -25 тр, 300-й витотроник 2500 евро
Вообще есть человек в Питере, который это делал, он и по большей части этот шлюз разрабатывал.
А брошурку эту я читал давно. Кстати просто по ЛОН котлы в каскад многие соединяют, потому что там ниче не надо настраивать, воткнули шнуры и все.
Когда я разговаривал с самым главным "спецом" виссмана в Екатеринбурге, он кроме как воткнуть шнур в эту дырку ниче не знал, ни алгоритмов ничего.
Радость от низкой цены коротковременна, разочарование от плохого качества вечно.
Re: Контар и Vitotronic
Неоправданно завышенная цена на автоматику Виссманн приведёт к тому,что такие решения будут применять повсеместно.Ладно бы работала без нареканий-хватает глюков и в Витотрониках.