Vitotronik+Weishaupt
Модератор: Dim@
Правила форума
В этом форуме обсуждаются вопросы связанные с автоматизацией систем отопления и котельных.
В этом форуме обсуждаются вопросы связанные с автоматизацией систем отопления и котельных.
Vitotronik+Weishaupt
Добрый вечер.
Может у кого был опыт подключения Vitotronik 100 к горелке через менеджер горения W-FM100?
Каскад из двух котлов Vitomax 100 c автоматикой Vitotronik 100 и Vitotronik 300-k.
Заранее благодарен за внимание к вопросу.
Может у кого был опыт подключения Vitotronik 100 к горелке через менеджер горения W-FM100?
Каскад из двух котлов Vitomax 100 c автоматикой Vitotronik 100 и Vitotronik 300-k.
Заранее благодарен за внимание к вопросу.
Re: Vitotronik+Weishaupt
С Vitotronik выходят два разъёма 90 и 41.Куда посадить их на менеджере? С напругой разобрался ,а вот с остальным проблема.
Re: Vitotronik+Weishaupt
Да,схемы есть.
- Ayrat
- Профи
- Сообщения: 865
- Зарегистрирован: 05 май 2010, 16:48
- Репутация: 25
- Откуда: Московская область
- Контактная информация:
Было года 3 назад такое в Барвихе...Karlovih писал(а):Может у кого был опыт подключения Vitotronik 100 к горелке через менеджер горения W-FM100?
По-моему там вполне нормальные инструкции к горелке имеются, подробностей уже не помню, видимо никаких проблем у меня с подключением не возникло, иначе бы запомнил.Karlovih писал(а):С Vitotronik выходят два разъёма 90 и 41.Куда посадить их на менеджере? С напругой разобрался ,а вот с остальным проблема.

Во всем виноваты проектировщики!
Встретил дизайнера - позвони Грязнуле!
Встретил дизайнера - позвони Грязнуле!
так, доков до понедельника не будет. По памяти (могу немножко ошибиться) в менеджере еить разьем х05-03 1й и 4й контакты включают горелку , а 4-3-2й регулируют. Есно 90й на 1-2-3й согласно стрелочек, а два проводка с 40го, которые запускают горелку на 1й-4й. Как то так. Если до понедельника терпит....
Фаза идет с менеджера.
Фаза идет с менеджера.
Встретил дизайнера - убей сразу!
- a-x-e-l-1
- Мастер
- Сообщения: 1298
- Зарегистрирован: 28 май 2007, 15:02
- Репутация: 25
- Откуда: Магнитогорск
Ну, ради приличия, мог бы и отписаться, что и как...Karlovih писал(а): Всё получилось.

Мне то же очень интересно. С Вайсами работаю частенько, ток вот менеджеров горения таких еще не юзал. А вдруг стрельнет...

Ведешь себя,ты,как француз-слегка. Изволь, однако, не сердиться-К чему так сразу, взять и насладиться?