Тема: Сгорел блок управления на котле MORA 5106

Раздел посвященный автоматике для котлов и автоматизации котельных

Модератор: Dim@

Re: Сгорел блок управления на котле MORA 5106

Сообщение VladShes » 03 апр 2018, 14:59

У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Mora 5110
VladShes
Претендент
Претендент
 
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 03 апр 2018, 14:18

Сообщение oleg.dmitrievic » 08 апр 2018, 23:51

при сильном скачке напряжения варистор сгорает и замыкает свои контакты. это и есть его предназначение. далее должен был отработать предохранитель и разомкнуть питание. в вашем случае либо предохранитель стоял не совсем правильный либо дорожки оказались слабее, что менее вероятно.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg