Экономим деньги клиента?cineman писал(а):Цены на порядок выше аналогов.
GSM модуль для котельной - Поделитесь своим опытом.
Модератор: Dim@
Правила форума
В этом форуме обсуждаются вопросы связанные с автоматизацией систем отопления и котельных.
В этом форуме обсуждаются вопросы связанные с автоматизацией систем отопления и котельных.
-
- Претендент
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 07 апр 2014, 12:36
- Репутация: 0
- Контактная информация:
ШКАФ КИП
Пример использования BM8039D для контроля и управления котельной в загородном доме.
Добавлено спустя 3 минуты 7 секунд:
Схема шкафа КИП. Добавлено спустя 3 минуты 25 секунд:
1
Добавлено спустя 3 минуты 7 секунд:
Схема шкафа КИП. Добавлено спустя 3 минуты 25 секунд:
1
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Последний раз редактировалось titanik71 07 апр 2014, 14:55, всего редактировалось 1 раз.
http://785799.ru
Изоляция наклеена замечательно. Ни одного пятна клея не видно. Жаль, что под ней похоже полипропилен. Что тем более странно на фоне полов из меди.
BM8039D - только СМС-ный сервис. Такой интерфейс устарел морально. У нас уже поехал по России вагон с WEB - интерфейсом управления дизельгенератором - Datacom D500. Фиксированный IP-адрес ему не требуется. При смене динамического адреса он отсылает SMS с новым адресом. Это делает сам контракт дешевле. Понимаю, что к теме разговора генераторы отношения не имеют. Привёл в качестве примера устройства, что отображает контролируемый объект в виде ВЕБ-страницы, при скромной трафике и отсутствии фиксированного IP.
Добавлено спустя 5 минут 10 секунд:
Извиняюсь, похоже, под изоляцией всё же медь..
BM8039D - только СМС-ный сервис. Такой интерфейс устарел морально. У нас уже поехал по России вагон с WEB - интерфейсом управления дизельгенератором - Datacom D500. Фиксированный IP-адрес ему не требуется. При смене динамического адреса он отсылает SMS с новым адресом. Это делает сам контракт дешевле. Понимаю, что к теме разговора генераторы отношения не имеют. Привёл в качестве примера устройства, что отображает контролируемый объект в виде ВЕБ-страницы, при скромной трафике и отсутствии фиксированного IP.
Добавлено спустя 5 минут 10 секунд:
Извиняюсь, похоже, под изоляцией всё же медь..
- Ayrat
- Профи
- Сообщения: 865
- Зарегистрирован: 05 май 2010, 16:48
- Репутация: 25
- Откуда: Московская область
- Контактная информация:
Наверное вот это - http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=557523" onclick="window.open(this.href);return false;Dim@ писал(а):Что за BM8039D такой?
И котельные с таким интернет-мониторингом есть, но только в Молдавии.cineman писал(а):У нас уже поехал по России вагон с WEB - интерфейсом управления дизельгенератором - Datacom D500. Фиксированный IP-адрес ему не требуется.
Во всем виноваты проектировщики!
Встретил дизайнера - позвони Грязнуле!
Встретил дизайнера - позвони Грязнуле!
-
- Претендент
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 07 апр 2014, 12:36
- Репутация: 0
- Контактная информация:
Пример использования контроллера BM8039D в системе отопления:
Дистанционное управление контроллером Kromschroeder E8.5064 из постоянное дневное отопление в постоянное пониженное отопление и наоборот (например переход с температуры +25 °C на +18 °C, эти значения запрограмированы в контроллере E8.5064). Реализация этой фунции: реле 1 и 2 контроллера BM8039D подключить к датчику FBR контроллера Kromschroeder E8.5064 и запрограмировать управление реле контроллера BM8039D с помощью SMS.
Пример управляющего SMS для перехода Kromschroeder E8.5064 на пониженную температуру отопление: L1=1 L2=1
Подключив к контроллеру BM8039 модуль DSA81 появится возможность контролировать напряжение АС 220В до 8 каналов.
В данной схеме выбрано:
-реле контроля фаз ввода электросети.
-реле контроля фаз электрокотла
-напряжение питания газового котла
-напряжение питания контроллера отопления
-напряжение питания реле давления и насосов
-напряжение питания источника бесперебойного питания 4 кВт вход
-напряжение питания источника бесперебойного питания 4 кВт выход
Используя сеть 1-wire можно контролировать температуру с помощью датчиков температуры DS18B20 модуль DSA81 и аналоговые сигналы модуль ADC-TP1 АЦП DS2450.
В данной схеме выбрано:
-температура в гидравлическом разделителе (стелка)
-температура в обратном трубопроводе теплых полов
-температура в обратном трубопроводе радиаторного отопления
-температура в обратном трубопроводе газового котла
-температура в помещениях
-давление в системе отопления
-напряжение на аккумуляторной батарее бесперебойного питания
Настройку срабатывания выше или ниже установленного значения, производится в контроллере BM8039 для отправки SMS с сообщением на русском тексте о тревожном событии. Как только событие произошло данное сообщение отсылается выбранному абоненту. Кроме того, устройство может самостоятельно (и по запросу) генерировать текст SMS сообщения транскрипт, например SMS о состоянии системы. Подробнее об использовании читайте инструкцию BM8039.
Дистанционное управление контроллером Kromschroeder E8.5064 из постоянное дневное отопление в постоянное пониженное отопление и наоборот (например переход с температуры +25 °C на +18 °C, эти значения запрограмированы в контроллере E8.5064). Реализация этой фунции: реле 1 и 2 контроллера BM8039D подключить к датчику FBR контроллера Kromschroeder E8.5064 и запрограмировать управление реле контроллера BM8039D с помощью SMS.
Пример управляющего SMS для перехода Kromschroeder E8.5064 на пониженную температуру отопление: L1=1 L2=1
Подключив к контроллеру BM8039 модуль DSA81 появится возможность контролировать напряжение АС 220В до 8 каналов.
В данной схеме выбрано:
-реле контроля фаз ввода электросети.
-реле контроля фаз электрокотла
-напряжение питания газового котла
-напряжение питания контроллера отопления
-напряжение питания реле давления и насосов
-напряжение питания источника бесперебойного питания 4 кВт вход
-напряжение питания источника бесперебойного питания 4 кВт выход
Используя сеть 1-wire можно контролировать температуру с помощью датчиков температуры DS18B20 модуль DSA81 и аналоговые сигналы модуль ADC-TP1 АЦП DS2450.
В данной схеме выбрано:
-температура в гидравлическом разделителе (стелка)
-температура в обратном трубопроводе теплых полов
-температура в обратном трубопроводе радиаторного отопления
-температура в обратном трубопроводе газового котла
-температура в помещениях
-давление в системе отопления
-напряжение на аккумуляторной батарее бесперебойного питания
Настройку срабатывания выше или ниже установленного значения, производится в контроллере BM8039 для отправки SMS с сообщением на русском тексте о тревожном событии. Как только событие произошло данное сообщение отсылается выбранному абоненту. Кроме того, устройство может самостоятельно (и по запросу) генерировать текст SMS сообщения транскрипт, например SMS о состоянии системы. Подробнее об использовании читайте инструкцию BM8039.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
http://785799.ru
Если Крёмшредер смеситель не крутит в этой схеме, то зачем он нужен? Таймер два термостата и несколько реле решат эту задачу дешевле.titanik71 писал(а):постоянное дневное отопление в постоянное пониженное отопление и наоборот (например переход с температуры +25 °C на +18 °C, эти значения запрограмированы в контроллере E8.5064). Реализация этой фунции: реле 1 и 2 контроллера BM8039D подключить к датчику FBR контроллера Kromschroeder E8.5064 и запрограмировать управление реле контроллера BM8039D с помощью SMS.
Добавлено спустя 4 минуты 40 секунд:
На чём построены?Ayrat писал(а):И котельные с таким интернет-мониторингом есть, но только в Молдавии.
Наш D500 не понимает, что он в вагоне живёт. И объяснить ему не получается, что вагон движется, качается, а с ним качается и топливо в баке. И каждый такой сильный качек с отхлынувшим от датчика уровня топливом он воспринимает как кражу топлива, о чём шлёт шефу СМСки.
Держал, с омерзением. В барахолке этого форума найдете моё объявление о его продаже.titanik71 писал(а):А в руках Крёмшредер держали?
Это не предел совершенства. Можно запитать и сам крёмшрёдер от высокостабильного лабораторного источника напряжения стоимостью в пару тысяч зеленых. Возможны и другие способы удорожания проекта, если есть такая задача. Но сам крёмшредер, этот отопительный кубик Рубика, не имеет права на существование. Попробуйте Хонивел Смайл, и крёмшредер больше не захочется.titanik71 писал(а):BM8039D дает сигнал (команду) Крёмшредеру на изменение температуры в контуре отопления, а термостаты и таймеры в нем присутствуют.
- Ayrat
- Профи
- Сообщения: 865
- Зарегистрирован: 05 май 2010, 16:48
- Репутация: 25
- Откуда: Московская область
- Контактная информация:
http://www.thermona.cz/sites/default/fi ... ak_web.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;cineman писал(а):На чём построены?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Во всем виноваты проектировщики!
Встретил дизайнера - позвони Грязнуле!
Встретил дизайнера - позвони Грязнуле!
- Ayrat
- Профи
- Сообщения: 865
- Зарегистрирован: 05 май 2010, 16:48
- Репутация: 25
- Откуда: Московская область
- Контактная информация:
Нет, заказчик сам может делать собственную интернет-диспетчерскую.cineman писал(а):А этот мониторинг автономный? Не завязан на сервер производителя, как у Виссманн?
В данном примере мониторятся 7 каскадных котельных при детсадах в г.Бельцы.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Во всем виноваты проектировщики!
Встретил дизайнера - позвони Грязнуле!
Встретил дизайнера - позвони Грязнуле!
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
Re: GSM модуль для котельной - Поделитесь своим опытом.
надеюсь Ayrat не обидется
oleg.dmitrievic, Dim@
на скриншотах часть информации есть - amit.cz
часть сайта на русском языке
Ayrat надеюсь для сообщества поподробнее расскажет о реализации, конфигурации оборудования, виду связи и конечно бюджету.
oleg.dmitrievic, Dim@
на скриншотах часть информации есть - amit.cz
часть сайта на русском языке
Ayrat надеюсь для сообщества поподробнее расскажет о реализации, конфигурации оборудования, виду связи и конечно бюджету.
Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает
-
- Претендент
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 08 апр 2014, 15:41
- Репутация: 0
- Контактная информация: