kromshcroder 8. 4401 не видит привод смесителя

Сообщение Хомутинников юрий »

Уважаемые Форумчане, прошу поделится опытом и помочь дельным советом. Вдвух словах картина такова: каскад из двух котлов "Пртотерм KLOM", один отопительный контур управляется при помощи контроллера "ESBЕ"( с ним все в порядке ), второй контур и работа самих котлов управляется при помощи kromshcroder Е 8. 4401, проблема в том что контроллер "не видит" сервопривод смесителя, и при тесте всех реле срабатывает и котловые реле и насоса, а привод как будто и не существует, тест датчиков наружнего воздуха и температуры коллектора считывает, и как результат молчит привод смесителя, где я мог ошибится при подключении или же что то с програмированием kromshcroderа напутал...., осталось то всего ничего холодов, хоца все ж прокатать малость котельную....

0734

Re: kromshcroder 8. 4401 не видит привод смесителя

Сообщение 0734 »

не стоит датчик температуры подачи теплоносителя на этот контур. Контроллер считает, что его (контура) нет

RADAR44
Любитель
Любитель
Сообщения: 341
Зарегистрирован: 12 авг 2013, 22:41
Репутация: 26
Откуда: Кострома

Re: kromshcroder 8. 4401 не видит привод смесителя

Сообщение RADAR44 »

регулятор видит контур по наличию датчика температуры..