Автоматизация ИТП

Сообщение scuba72 »

Собственно,чел, просит атоматизировать ИТП (погодозависимый режим,ночное понижение,удаленный контроль по GSM в дальнейшем) с целью ЭКОНОМИИ НА ОТОПЛЕНИЕ.
График подачи тепла с городской котельной и так привязан к наружней температуре. Нагрузка- 0.156Ггал/час
Берет сомнение. Будет ли экономия значительной в сравнение с затратами. Не хочу тупо "срубить бабло".
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
И опыт, сын ошибок трудных, и гений, парадоксов труд.

Аватара пользователя
tiptop
Мастер
Мастер
Сообщения: 1463
Зарегистрирован: 10 июл 2007, 19:07
Репутация: 63
Откуда: Владимир
Контактная информация:

Сообщение tiptop »

scuba72 писал(а):График подачи тепла с городской котельной и так привязан к наружней температуре
без "излома" ?
Изображение

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

как понять "без излома"?

Аватара пользователя
cineman
Гуру
Гуру
Сообщения: 3329
Зарегистрирован: 03 фев 2013, 02:45
Репутация: 126
Откуда: Москва

Сообщение cineman »

Говоря об экономии, стоит говорить о сроке окупаемости. На вскидку минимальные затраты составят 40 т.руб по одному оборудованию. Ночное понижение у нас разве практикуется?

VikT
Гуру
Гуру
Сообщения: 2032
Зарегистрирован: 04 дек 2008, 09:36
Репутация: 94
Откуда: Краснодар

Сообщение VikT »

scuba72 писал(а):Будет ли экономия значительной в сравнение с затратами.
Если в настоящий момент, при подаче по графику теплосети присутствует перетоп, то будет смысл, а если нет- то и суда нет. :cool:
"Век живи, век учись..... всё равно дураком помрешь"

Аватара пользователя
tiptop
Мастер
Мастер
Сообщения: 1463
Зарегистрирован: 10 июл 2007, 19:07
Репутация: 63
Откуда: Владимир
Контактная информация:

Re:

Сообщение tiptop »

Dim@ писал(а):как понять "без излома"?
Вот, к примеру, излом на 70 градусах:
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Изображение

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

tiptop
понял, спасибо
а зачем излом?

Аватара пользователя
tiptop
Мастер
Мастер
Сообщения: 1463
Зарегистрирован: 10 июл 2007, 19:07
Репутация: 63
Откуда: Владимир
Контактная информация:

Сообщение tiptop »

Dim@ писал(а):зачем излом?
Для приготовления горячей воды.
Изображение

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

понял

Аватара пользователя
cineman
Гуру
Гуру
Сообщения: 3329
Зарегистрирован: 03 фев 2013, 02:45
Репутация: 126
Откуда: Москва

Сообщение cineman »

tiptop писал(а): Для приготовления горячей воды.
Везёт же тем, кто в водопроводной школе учился. Всё знают, что, к чему и откуда. А без знаний сидишь и додумываешь, что за эливатерный узел такой, и [*ЦЕНЗУРА*] он нужен, если и без него всё должно работать.

Аватара пользователя
tiptop
Мастер
Мастер
Сообщения: 1463
Зарегистрирован: 10 июл 2007, 19:07
Репутация: 63
Откуда: Владимир
Контактная информация:

Сообщение tiptop »

cineman писал(а):эливатерный узел такой, и [*ЦЕНЗУРА*] он нужен, если и без него всё должно работать
Много сломано копий по этой теме... :) :duel:
Изображение

Аватара пользователя
Slayer
_
Сообщения: 2515
Зарегистрирован: 18 фев 2005, 16:12
Репутация: 56
Откуда: Подмосковье

Re:

Сообщение Slayer »

cineman писал(а):Говоря об экономии, стоит говорить о сроке окупаемости.
Думаю что к экономии хорошо бы добавить комфорт исключив ручное управление .

Добавлено спустя 5 минут 29 секунд:
Re: Автоматизация ИТП
scuba72 писал(а): Берет сомнение. Будет ли экономия значительной в сравнение с затратами. Не хочу тупо "срубить бабло".
Подобную схему мы реализовали в Ватутинках ... Дом 600 кВ. При установке теплообменников и погодно зависимого регулирования экономия составила порядка 20 тыров в месяц.
Чудес не бывает.Но...студия авторского отопления...Стройинженермонтаж.РФ

scuba72
Любитель
Любитель
Сообщения: 337
Зарегистрирован: 17 ноя 2011, 14:47
Репутация: 20
Откуда: г. Серпухов

Re: Автоматизация ИТП

Сообщение scuba72 »

Приличная экономия :shock: . Что же, там, было до Вас? :mrgreen:
На чем реализовывали ( контроллер)?

P.S. Спасибо всем, за участие в теме. С работой полный завал поэтому, к сожалению, отвечать всем не получается.

P.S. Если кому интересно. Сейчас проходит выставка "Неразрушающий контроль". Мне, так очень. Завтра дерну туда ....упс....уже сегодня.
И опыт, сын ошибок трудных, и гений, парадоксов труд.

Аватара пользователя
Slayer
_
Сообщения: 2515
Зарегистрирован: 18 фев 2005, 16:12
Репутация: 56
Откуда: Подмосковье

Re: Автоматизация ИТП

Сообщение Slayer »

scuba72 писал(а):Приличная экономия :shock: . Что же, там, было до Вас? :mrgreen:
На чем реализовывали ( контроллер)?.
Был прямой нагрев :twisted: овентроп рас слоился +120 неделю подавали :shock:
Теплообменник + KSE 5064.
Чудес не бывает.Но...студия авторского отопления...Стройинженермонтаж.РФ

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

а нафих он тогда на 70ти? излом то этот.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

Аватара пользователя
tiptop
Мастер
Мастер
Сообщения: 1463
Зарегистрирован: 10 июл 2007, 19:07
Репутация: 63
Откуда: Владимир
Контактная информация:

Сообщение tiptop »

to scuba72

Вот, что люди пишут из своей практики:
В отечественных условиях организации подачи тепла основной эффект исчерпывается на 85% за счет работы в зоне - до излома отопительного графика. Реальные цифры эффекта 12..18% за весь сезон (от начала и до конца, а не в весенние и осенние месяцы), а 30% и более получают только в относительно теплых регионах или за счет общего снижения градиента температур (под прикрытием автоматизации).
Изображение

Krimmos
Претендент
Претендент
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 10 фев 2021, 17:51
Репутация: 0
Контактная информация:

Re: Автоматизация ИТП

Сообщение Krimmos »

scuba72 писал(а):
26 мар 2013, 09:24
Собственно,чел, просит атоматизировать ИТП (погодозависимый режим,ночное понижение,удаленный контроль по GSM в дальнейшем) с целью ЭКОНОМИИ НА ОТОПЛЕНИЕ.
График подачи тепла с городской котельной и так привязан к наружней температуре. Нагрузка- 0.156Ггал/час
Берет сомнение. Будет ли экономия значительной в сравнение с затратами. Не хочу тупо "срубить бабло".


А как вам автоматика ИТП от Данфосс???

Ответить

Вернуться в «Автоматика для котлов»