Крышная котельная

Раздел посвященный автоматике для котлов и автоматизации котельных

Модератор: Dim@

Правила форума
В этом форуме обсуждаются вопросы связанные с автоматизацией систем отопления и котельных.
osmose
Претендент
Претендент
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 28 май 2013, 20:03
Репутация: 0

Крышная котельная

Сообщение osmose »

Добрый день! Подскажите пожалуйста . Квартира находится на 5-эт в 16 этажном доме с крышной котельной.
Проектное давление в системе отопления 8-10 атм. Хотелось бы установить в квартире альтернативно эл.котел(финансово обоснованно). Котел будет включаться автоматически ночью и кранами с сервоприводом будет закрывать подачу и обратку крышной котельной и открывать на котле .
Вопрос в следующем: крышная котельная 8-10атм , котел (взрывник) 3атм.
Может поставить редукторы давления?

ivanich
Гуру
Гуру
Сообщения: 2222
Зарегистрирован: 21 апр 2010, 14:29
Репутация: 85
Откуда: Сверл. область.

Сообщение ivanich »

osmose писал(а):Может поставить редукторы давления?
Можно.Это значит у Вас в квартире стоят теплосчетчики.Если тариф на эл-во низкий и есть мощности,что мешает вообще отказаться от дорогих услуг.

osmose
Претендент
Претендент
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 28 май 2013, 20:03
Репутация: 0

Сообщение osmose »

Выгодно получается в ночном тарифе

For2na
Любитель
Любитель
Сообщения: 374
Зарегистрирован: 22 ноя 2007, 10:42
Репутация: 12
Откуда: КМВ г.Минеральные Воды

Сообщение For2na »

Поставьте теплообменник.

VikT
Гуру
Гуру
Сообщения: 2032
Зарегистрирован: 04 дек 2008, 09:36
Репутация: 94
Откуда: Краснодар

Сообщение VikT »

osmose писал(а):Может поставить редукторы давления?
ivanich писал(а):Можно
:shock: Куда и как?
"Век живи, век учись..... всё равно дураком помрешь"

Аватара пользователя
cineman
Гуру
Гуру
Сообщения: 3329
Зарегистрирован: 03 фев 2013, 02:45
Репутация: 126
Откуда: Москва

Сообщение cineman »

osmose писал(а):Может поставить редукторы давления?
На водопровод можно, на отопление нельзя. Редуктор - это в одну сторону. Понизить можно, повысить на обратке квартиры нельзя. Впрочем можно повысить насосом, но не нужно. Используйте хорошие трубы и прочные радиаторы. Краны, перекрывающие отопление, можно использовать и для защиты от возможной протечки квартирного контура отопления. Всего лишь докупить нужно контроллер и датчики протечки.
Ночной электрообогрев правильнее будет выполнить в виде толстой стяжки с глубоко уложенными нагревательными кабелями. Дополнить можно подогреваемыми с помощью того же кабеля межкомнатными перегородками. Это позволит запасти ночное тепло для использования в дневное время. Электрокотёл не единственный способ ночного нагрева. Тёплых полов и стен вполне достаточно для комфортного отопления.

ivanich
Гуру
Гуру
Сообщения: 2222
Зарегистрирован: 21 апр 2010, 14:29
Репутация: 85
Откуда: Сверл. область.

Сообщение ivanich »

VikT писал(а): Куда и как?
Можно понизить конечно-же ,но только с помощью :
For2na писал(а):Поставьте теплообменник
или
ivanich писал(а):Если тариф на эл-во низкий и есть мощности,что мешает вообще отказаться от дорогих услуг.

osmose
Претендент
Претендент
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 28 май 2013, 20:03
Репутация: 0

Сообщение osmose »

В описании почти всех редукторов давления пишется для систем водопровода и отопления.
Максимальная температура 90гр

For2na
Любитель
Любитель
Сообщения: 374
Зарегистрирован: 22 ноя 2007, 10:42
Репутация: 12
Откуда: КМВ г.Минеральные Воды

Сообщение For2na »

Вы не поймете как работает редуктор, поставьте мине тепловой узел с теплообменником и все.

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

Только теплообменник. Редуктором не понизишь. Так как будет давить с обратки, либо не будет из нее выдавливать.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

Аватара пользователя
Styx
Гуру
Гуру
Сообщения: 2931
Зарегистрирован: 07 фев 2006, 12:20
Репутация: 0
Откуда: Ростов-папа
Контактная информация:

Сообщение Styx »

регулятор давления "после себя" + перепускной клапан. Или я чего-то не понимаю?
Если руки золотые, то неважно, откуда они растут.

Аватара пользователя
cineman
Гуру
Гуру
Сообщения: 3329
Зарегистрирован: 03 фев 2013, 02:45
Репутация: 126
Откуда: Москва

Сообщение cineman »

Styx писал(а):регулятор давления "после себя" + перепускной клапан. Или я чего-то не понимаю?
А на выходе из контура насос, чтоб поднял до прежнего уровня опущенное давление и затолкал носитель обратно в контур дома.

Аватара пользователя
Styx
Гуру
Гуру
Сообщения: 2931
Зарегистрирован: 07 фев 2006, 12:20
Репутация: 0
Откуда: Ростов-папа
Контактная информация:

Сообщение Styx »

перемычка с перепускным клапаном ДО регулятора, т.е. байпасс
Если руки золотые, то неважно, откуда они растут.

Аватара пользователя
cineman
Гуру
Гуру
Сообщения: 3329
Зарегистрирован: 03 фев 2013, 02:45
Репутация: 126
Откуда: Москва

Сообщение cineman »

Styx писал(а):перемычка с перепускным клапаном ДО регулятора, т.е. байпасс
И будет носитель по байпассу мотаться, пока не остынет?

Аватара пользователя
Styx
Гуру
Гуру
Сообщения: 2931
Зарегистрирован: 07 фев 2006, 12:20
Репутация: 0
Откуда: Ростов-папа
Контактная информация:

Сообщение Styx »

нарисовать что ли... ааа.... лень

Добавлено спустя 3 минуты 20 секунд:
и вообще, требуемый эффект - снижение показаний теплосчетчиков. Моя схема для другого.
Все. Развязывайте через теплообменник.
Если руки золотые, то неважно, откуда они растут.

ВСВ
Претендент
Претендент
Сообщения: 206
Зарегистрирован: 28 ноя 2011, 15:02
Репутация: 20

Сообщение ВСВ »

Styx писал(а):Все. Развязывайте через теплообменник.
Двумя руками голосую :cool:

Аватара пользователя
cineman
Гуру
Гуру
Сообщения: 3329
Зарегистрирован: 03 фев 2013, 02:45
Репутация: 126
Откуда: Москва

Сообщение cineman »

Styx писал(а):Моя схема для другого.
Для ГВС

Ответить