Радио термостат Seimens RDE100.1RFS + Thermona Therm 25p/b

Раздел посвященный автоматике для котлов и автоматизации котельных

Модератор: Dim@

Правила форума
В этом форуме обсуждаются вопросы связанные с автоматизацией систем отопления и котельных.
cfgnofx
Претендент
Претендент
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 24 сен 2014, 19:56
Репутация: 0
Контактная информация:

Радио термостат Seimens RDE100.1RFS + Thermona Therm 25p/b

Сообщение cfgnofx »

Подскажите, возможно ли поставить радиотермостат Siemens RDE100.1RFS на энергонезависимый напольный котел термона терм 25p/b?
Спасибо.

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

а к чему вы его там подключите?
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

cfgnofx
Претендент
Претендент
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 24 сен 2014, 19:56
Репутация: 0
Контактная информация:

Сообщение cfgnofx »

сюда, например.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Аватара пользователя
cineman
Гуру
Гуру
Сообщения: 3329
Зарегистрирован: 03 фев 2013, 02:45
Репутация: 126
Откуда: Москва

Сообщение cineman »

cfgnofx писал(а):сюда, например.
Это термопара в фитиле?

cfgnofx
Претендент
Претендент
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 24 сен 2014, 19:56
Репутация: 0
Контактная информация:

Сообщение cfgnofx »

это газовый клапан наверное

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

А минусы такого подключения вам не страшны?
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

cfgnofx
Претендент
Претендент
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 24 сен 2014, 19:56
Репутация: 0
Контактная информация:

Сообщение cfgnofx »

а какие минусы будут в таком случае? скажите пожалуйста.

Аватара пользователя
cineman
Гуру
Гуру
Сообщения: 3329
Зарегистрирован: 03 фев 2013, 02:45
Репутация: 126
Откуда: Москва

Сообщение cineman »

Я минусов не вижу. Я даже не знал, что существует такая возможность отключать катушку. Мне казалось, что катушка клапана взводится единовременно, в момент поджига фитиля, и катушка удерживается только в прижатом состоянии малым током термопары.

VikT
Гуру
Гуру
Сообщения: 2032
Зарегистрирован: 04 дек 2008, 09:36
Репутация: 94
Откуда: Краснодар

Сообщение VikT »

cineman писал(а):Я минусов не вижу.
Не видите, но пишите. :D
cineman писал(а):малым током термопары.
Э.Д.С,соответственно, тоже невелик.
Есть переходное сопротивление контактов термостата, и Вам ли не знать, что со временем оно только увеличивается.
Ставить можно, но учитывать вышеназванное необходимо.
"Век живи, век учись..... всё равно дураком помрешь"

cfgnofx
Претендент
Претендент
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 24 сен 2014, 19:56
Репутация: 0
Контактная информация:

Сообщение cfgnofx »

а вы более простыми словами не объясните, чем это черевато. спасибо.

VikT
Гуру
Гуру
Сообщения: 2032
Зарегистрирован: 04 дек 2008, 09:36
Репутация: 94
Откуда: Краснодар

Сообщение VikT »

Когда-нибудь может не включится котел.
"Век живи, век учись..... всё равно дураком помрешь"

BAXI-Ural
Мастер
Мастер
Сообщения: 1504
Зарегистрирован: 18 дек 2010, 23:08
Репутация: 102
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение BAXI-Ural »

У этого клапана термопара безопасности, работает на удерживающую катушку первого клапана, в цепи еще дымовой термостат.
И термогенератор, работает на регулирующий клапан (что на приведенном рисунке). Так как ток очень мал, то должны применяться термостаты специальные, с контактами с низким переходным сопротивлением, "золотыми". Провода до термостата должны быть хорошего сечения, одножильные медные, качественные соединения...
Лучшее решение - стандартное решение....

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

Ты правильно написал.
cineman писал(а):в момент поджига фитиля, и катушка удерживается только в прижатом состоянии малым током термопары.
А если этот малый ток пустить еще и по проводу довольнотаки длинному. и с контакторами? Не дай бог еще и со скрутками.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

BAXI-Ural
Мастер
Мастер
Сообщения: 1504
Зарегистрирован: 18 дек 2010, 23:08
Репутация: 102
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение BAXI-Ural »

oleg.dmitrievic, там и термопара, и термогенератор...
Лучшее решение - стандартное решение....

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

и что? он там сколько вольт, ампер?
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

Ответить

Вернуться в «Автоматика для котлов»